论坛
电气工程
更多
变压器
2.8441w
变压器工作原理及选型安装施工技术论坛,为您提供与变压器工作原理及选型安装施工技术相关的经验分享,技术交流,上千万对变压器技术有兴趣的电力电气工程师期待您的加入,欢迎访问土木在线.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
你不得不知道的变压器保护知识!
变压器是连续运行的静止设备,运行比较可靠,故障机会较少。但由于绝大部分变压器安装在户外,并且受到运行时承受负荷的影响以及电力系统短路故障的影响,在运行过程中不可避免的出现各类故障和异常情况。 一、变压器的常见故障和异常
16个变压器基本常识
变配电运行中,变压器必不可少,熟悉和掌握变压器的基本常识是非常有必要的,变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能! 1、什么叫变压器? 在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。例如发电厂发出来的电,电压等级较低,必须把电压升高才能输送到较远的用电区,用电区又必须通过降压变成适用的电压等级,供给动力设备及日常用电设备使用。
变压器绕组变形测试原理
1)变压器绕组变形测试的必要性 变压器在运输、安装过程中受到冲击或在运行中发生突然短路等可能使绕组发生变形(如轴向幅向尺寸的变化;器身的位移;绕组的扭曲、鼓包等),这些变形可能使得变压器绕组的绝缘被破坏或其机械强度下降。当绕组的变形程度严重时,有可能立即导致匝绝缘破损形成匝间短路(对小型配电变压器而言);或着导致主绝缘强度降低而造成主绝缘击穿(对中型以上的变压器而言)。因此进行绕组变形测量,可有效的判断绕组变形情况,对预防变压器事故发生是必要的。
变压器油温怎么测?
变压器是电力系统中重要的一次设备,其运行可靠性对电力系统安全可靠运行关系极大。据相关资料统计,110kV及以上变压器的平均事故率约为0.69%,其中因绕组超温运行,导致绝缘老化,绕组被击穿,变压器烧毁事故占有相当大比例。变压器非电量保护中的重瓦斯保护实际上也是间接反应变压器温度异常情况。
整流变压器与动力变压器,到底有啥区别?懂接地和保护接地吗?
什么是整流变压器 变流是整流、逆流和变频三种工作方式的总称,整流是其中应用最广泛的一种。整流设备的特点是将输入的交流电经整流滤波后输出为直流。整流变压器是整流设备的电源变压器。 工业用的整流直流电源大部分采用整流变压器加整流设备的方式获取。 什么是动力变压器 动力变压器一般指为电力拖动系统供电的变压器,电网里的变压器大多数都是动力变压器。 整流变压器与动力变压器的区别
变压器零序电流保护原理
对大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。 变电站是混迹电源、升降电压和分配电力的场所,是联系发电厂和用户的中间环节。变电站有升压和降压之分。升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂。降压变电所通常远离发电厂而靠近负荷中心。根据变电站在电力系统中所处的地位和作用,可分为以下几类。 (1)枢纽变电站 枢纽变电站位于电力系统的相纽点.电压等级一般为330 kv及以上.联系多个电源.出线回路多.变电容皿大。全站停电后将造成大面积停电.成系统瓦解.枢纽变电站对电力系统运行的往定和可靠性起着重要作用。
变压器中性点间隙接地讲解
一、主变中性点放电间隙的知识 1. 放电间隙,主要是为保护避雷器的 .当雷击电压超过避雷器所能保护的值时,为防止避雷器被击穿损坏,装设放电间隙.当有很高的雷击电压时,间隙被击穿 放电,从而保护了避雷器.至于之间如何配合,要依避雷器的防雷电压而定。 2. 防止接地变跳闸后,高压侧故障中性点出现危险过电压。
为什么新变压器投运前要做冲击试验
1、变压器原理: 利用电磁感应原理,把一种交流电压和电流转换成相同频率的的另一种或几种交流电压和电流,是一种静止的电器。 2、作用: 仅改变交流电的电压,进行能量的传递,而不能产生能量,遵守能量转换和守恒原理。 3、分类: 按相数:单相、三相; 按绕组数目:双绕组、三绕组; 按冷却介质:油浸式(自冷、风冷、水冷、强迫油循环及导向风冷或水冷)、干式; 型号:SFP9 -160000/220W3
16个变压器知识
变配电运行中,变压器必不可少,熟悉和掌握变压器的基本常识是非常有必要的,变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能! 1、什么叫变压器? 在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。 例如发电厂发出来的电,电压等级较低,必须把电压升高才能输送到较远的用电区,用电区又必须通过降压变成适用的电压等级,供给动力设备及日常用电设备使用。
变压器纵差保护及其他差动保护
Part 1: 变压器的故障及保护配置 变压器故障可分为 内部故障 与 外部故障 。 变压器内部故障指变压 器油箱内发生的故障 ,具体包括各绕组的相间短路、绕组的匝间短路、绕组与铁芯间的短路故障、单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障、绕组断线故障等。变压器外部故障指变压器油箱 外部绝缘套管及其引出线上 发生的各种故障,具体包括绝缘套管闪络或破碎而造成的单相接地短路、引出线之间相间短路等。
变压器的进出接线方法,220变12v变压器接线图
作为一名电气工作者,变压器的很多知识是一定要熟悉掌握的。今天就给大家讲一下变压器比较基础的知识点: 变压器的进出接线方法 ,顺便也给大家讲下 220变12v变压器接线图
干式变压器设计基本原理
变压器并列运行操作方法图解
变压器的并联运行,是指变压器的原绕组都接在某一电压等级的公共母线上,而各变压器的副绕组也都接在另一电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行方式。
80KVA变压器的额定电流是多少
根据公式计算,变压器电流 :I=S/U/3√ 负载功率P=S*cos? 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos?是变压器的功率因数。 变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。 求电流:与三相负载求电流相同。
收藏变压器保护知识
变压器是连续运行的静止设备,运行比较可靠,故障机会较少。但由于绝大部分变压器安装在户外,并且受到运行时承受负荷的影响以及电力系统短路故障的影响,在运行过程中不可避免的出现各类故障和异常情况。 一、变压器的常见故障和异常 变压器的故障可分为内部故障和外部故障 。 内部故障 指的是箱壳内部发生的故障,有绕组的相间短路故障、一相绕组的匝间短路故障、绕组与铁芯间的短路故障、绕组的断线故障等。
为什么变压器投运前必须进行5次冲击试验?
新变压器或大修后的变压器在正式投运前要做冲击试验的原因如下: (1)检查变压器及其回路的绝缘是否存在弱点或缺陷。拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4—4.5倍相电压;在中性点直接接地时,过电压幅值可达3倍相电压。为了检验变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的作用,故在变压器投入运行前,需做空载全电压冲击试验。若变压器及其回路有绝缘弱点,就会被操作过电压击穿而加以暴露。
10分钟了解变压器铁芯的常见问题
一 变压器铁芯多点接地故障的危害、原因和类型 1.铁芯多点接地故障的危害 变压器正常运行时,是不允许铁芯多点接地的,因为变压器正常运行中,绕组周围存在着交变的磁场,由于电磁感应的作用,高压绕组与低压绕组之间,低压绕组与铁芯之间,铁芯与外壳之间都存在着寄生电容,带电绕组将通过寄生电容的耦合作用,使铁芯对地产生悬浮电位,由于铁芯及其它金属构件与绕组的距离不相等,使各构件之间存在着电位差,当两点之间的电位差达到能够击穿其间的绝缘时,便产生火花放电,这种放电是断续的,长期下去,对变压器油和固体绝缘都有不良影响。
电力变压器运行中自动跳闸时如何处理?
1、变压器瓦斯保护动作后的处理 1)轻瓦斯动作后的处理轻瓦斯动作发出信号后,应首先停止音响信号,并检查气体继电器里的气体性质,从颜色、气味、可燃性判断是否发生故障,若轻瓦斯动作不是变压器故障引起的,如因滤油或加油,使空气进入变压器;因温度下降和漏油使油面缓慢低落;因外部穿越性短路电流的影响、直流回路绝缘破坏或接点劣化引起的误动作,在复归信号后,变压器可继续运行。若是变压器轻微故障而产生少量气体,复归信号后应立即报告。若确认是变压器内部故障,应将变压器退出运行,并进行必要的检查。
变压器浪涌电流产生的原因和简单测试方法
什么是浪涌电流 ? 变压器在通电瞬间会产生一个很大的电流尖峰叫 浪涌电流 浪涌电压/电流产生的原因 由于电压突变引起的当变压器合闸时正是电源正弦波的波形进入零的位置时,变压器会产生很大的冲击电流,甚至会造成变压器保护动作跳闸。 不过这种概率很低,所以平时变压器合闸时,其冲击电流都很小, 变压器在空载合闸时会出现激磁涌流。
电力变压器高压试验的条件、方法
电力是现代社会生产与日常生活的重要能源,保证其安全正常的运行是电力系统最重要的工作之一。目前,国内在电力变压器高压试验中尚存在一定的弊端与问题,尤其是在试验结果的精确性、可靠性方面仍需进一步改进,本文仅就相关问题进行探讨。 一、电力变压器高压试验的方法 电力变压器高压试验的方法为: (1)按照电力变压器的接线原理图进行引线的连接,并且保证变压器与控制箱接地的安全性、可靠性; (2)在电力变压器高压试验前,认真检查各部分接线的接触是否良好,并且检查控制箱中的调压器是否调整到“零"位;
配电变压器低压侧断路器的选择与整定
配电变压器低压侧断路器的选择与整定
电力变压器设计计算方法与实践_刘传彝 带书签
大家可以看看哦
变压器容量会计算吗?知道如何选择吗?不会就来学习一下吧!
电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。 不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。 如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态,易烧毁变压器。
什么是励磁涌流?励磁涌流具体是怎么产生的?
1. 什么是励磁涌流? 变压器励磁涌流是:变压器在 空载合闸 投入电网时在其绕组中产生的暂态电流。变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,使铁芯瞬间饱和,因此产生极大的冲击励磁电流(最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍),通常称为励磁涌流。 2.励磁涌流具体是怎么产生的?
变压器电流超过90%,长期运行会怎么样?
变压器高压侧的运行电流占额定电流的90%多,这样说应该更好理解。这种情况我们还要考虑变压器的运行制,如果这个企业只有白天生产,晚上休息的话还好。如果是24小时工作制的那么一定要小心注意用电安全了。 具体超90%超了多少这个也很重要,因为正常变压器的负载率最好不要超过85%。到了90%多的时候,意味着变压器是接近满载运行的。还有,用电设备的负荷是会随时波动的,向下波动还好,但是有非常大的可能会经常波动到额定值甚至超过额定值,因为正常运行的负荷已经90%多,没有剩余的裕量来应对一些有冲击性设备的冲击电流了,比如大型电焊机,行车,冲床,大功率电动机的启动等动态负荷。
一文介绍变压器器身结构(铁心、绕组、引线篇)
一文讲解电力变压器的运行(温升、绝缘、并列运行等)
深海所通过验收RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置
湖北洛克泰克仪器股份有限公司提供的RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置,顺利通过中国科学院深海科学与工程研究所验收。 高温高压-活塞圆筒装置是洛克泰克公司为高温高压研究人员推出的专业仪器,为研究者提供大腔体静高压样品环境,温度场均一稳定,可以同时提供温度达1600℃和压力达4 GPa的实验环境;RTK-PC-I高温高压活塞圆筒装置采用静态高压技术,核心部件采用高端精密材料制造而成。适用于需要高温高压环境并精确控制高温高压条件的各项科学研究;
求电力高压部分改造的监理细则、规划、总结等监理资料,谢谢啦~
哪位朋友有电力高压部分改造的监理细则、规划、总结等监理资料,能否给份做范本呀,拜托啦~
变压器继电保护虚拟仿真实验
——软件概述—— 变压器继电保护虚拟仿真实验以变压器和变电站的一次系统和二次系统数学模型为基础,构建变压器继电保护的仿真模型。基于仿真模型进一步设计差动电流保护、复压启动的过电流保护和零序电流保护三个实验,每个实验需要参与者自主选择设备参数、设计保护接线图、设定保护整定值、观察实验现象、记录和分实验结果等。本实验通过对电力故障的模拟,实景再现和交互演示电力系统的故障现象和继电保护装置的动作过程,使学生对相关电力系统和继电保护知识的工程应用具备直观的理解和认识,提高对变电站的运行维护能力。
电压互感器多种接线图
图纸简介: 图纸展现了电压互感器多种接线方式,共交流参考。 附件名:20119291317277571748.zip 文件大小:147K (升级VIP 如何赚取土木币)
实用干货:双绕组变压器有功和无功功率损耗的计算,赶紧收藏!
收录于话题 双绕组变压器是一种常用的变压器产品,是根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求,主要功能有电压变换、阻抗变换、隔离、稳压等。今天我们就来具体介绍一下双绕组变压器有功和无功功率损耗的计算,希望可以帮助到大家。 (1)计算依据:
有谁做变压器风冷控制柜的吗?
有谁做变压器风冷控制柜的吗?
求助:220kV变压器采购问题
我们要采购一台220/35kV双绕组变压器,容量6300kVA。请问各位有经验的人士,现在采购220kV变压器,在变压器的采购技术要求上需要注意什么?今后变压器到货以后,出了试验以外,外观检查方面主要注意检查什么地方?国内这样的变压器,什么厂家的质量比较好?
设备采购:干式变压器500~800KVA+400kw~800kw柴油发电机
设备采购:干式变压器500~800KVA+400kw~800kw柴油发电机地点:浙江宁波询价ing有性价比高的产品,跟帖留个电话,也欢迎厂家经销商留下咨询电话。谢谢
珠海南方华力通特种变压器有限公司
珠海南方华力通专业从事干式、油式变压器,组合式变压器,预装式变电站,高低压配电柜,成套设备等电力设施的生产厂家! 业务洽谈 区振华13823359043
国网物资采购标准 交流变压器卷
交流变压器采购时,技术规范书的编写可以参照。我有的部分将陆续上传,没有的部分希望大家您能补齐。
GB 25438-2010 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求
GB 25438-2010 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求
变压器为什么要一点接地,多点接地不是更可靠吗?
变压器铁芯为什么需要接地? 变压器在运行中,铁芯及固定铁芯、绕组的金属结构、零件、部件等均处在强电场中,在电场的作用下,它们具有较高的对地电位。如果铁芯不接地,它与接地的夹件及油箱等之间就会产生电位差,在电位差的作用下,可能会产生断续的放电现象。 除此之外,变压器在运行中,绕组的周围具有较强的磁场,铁芯、金属结构、零件、部件等都处在非均匀的磁场中,它们与绕组的距离各不相等,所以,各金属结构、零件、部件等受磁场感应产生的电动势大小也各不相等,彼此之间也存在着电位差。电位差虽然不大,但也能击穿很小的绝缘间隙,因而也可能会引起持续性的微量放电现象。
GBT 25446-2010 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求
GBT 25446-2010 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求