在35KV开关柜里加装绝缘板使变压器裸电部位对柜体200mm是否允许
tianzhixi3144
2010年01月31日 10:04:38
来自于变压器
只看楼主

在额定电压40.5KV的站用电高压开关柜内安放200KVA干式变压器,由于变压器体积较大,致使变压器裸电部位距离柜体仅200mm,远小于规范规定的安全距离(360mm)。为此厂家在柜体内壁附加了绝缘板。当然在设备出厂时无疑能通过耐压试验,可是在实际设备运行中,特别是在潮湿环境下,绝缘板是容易结露的,这自然会降低其绝缘程度。况且绝缘板虽着使用年限的增加,也会逐渐老化。这就会危及设备和操作者的人身安全。

针对这种情况,请同行们发表各自的意见。这种补救措施是否可行?
最好能提供相关规程规范加以论证。
有需要者我可以提供照片 。
lingxuct
2010年01月31日 11:56:38
2楼
只有这种处理方法,凝露问题可装加热器。
回复
bossdyc
2010年01月31日 17:02:29
3楼
同意楼上说法
回复
tianzhixi3144
2010年01月31日 21:34:40
4楼
我是想探讨开关柜生产厂家这样设计是不是合适?如果是一台也就这样凑合用了。我认为批量生产制造,这样设计就不应该了!

[ 本帖最后由 tianzhixi3144 于 2010-1-31 21:35 编辑 ]
回复
dandan0412
2010年02月02日 21:41:56
5楼
最好的办法就是把变压器从柜子里挪出来,200的干变放在柜子里确实不好做
回复
yeyishuang_a
2010年02月03日 15:28:00
6楼
这不能怪制造厂,难道设计院不知道200kVA的干式变压器有多大? 他们在设计时 把柜子的宽度放大点不就行了嘛.制造厂能做到这样已经不错了.
回复
tianzhixi3144
2010年02月04日 19:06:58
7楼
不是设计院的问题。合同约定是厂家按设计原理图负责设计柜体和配套变压器。是生产厂家没有考虑周全所致。加装绝缘板实属无奈之举。
回复
yeyishuang_a
2010年02月05日 11:05:22
8楼
那就是生产厂的不对了,也就是放宽200mm嘛.现在要看他们放的是什么材料的绝缘板,主要是击穿强度是多少?材料厚度是多少?如果能满足要求,对绝缘板距离200mm是可以的.但最好有温湿度控制器,防止结露.
回复
xm28123
2010年03月18日 14:12:50
9楼
可以对裸电部分用绝缘材料包扎。
回复
qiyu_1994
2011年11月29日 09:26:00
10楼
经过绝缘处理可以短时间使用,严格验收是不允许的
回复
cnkaqi030
2011年11月29日 10:17:54
11楼
凝露问题可装加热器
回复

相关推荐

APP内打开