有谁做变压器风冷控制柜的吗?
tm27882562
tm27882562 Lv.2
2009年05月29日 12:18:16
来自于变压器
只看楼主

有谁做变压器风冷控制柜的吗?

有谁做变压器风冷控制柜的吗?
lingxuct
2009年05月29日 22:08:22
2楼
给变压器厂配套的很多,用户想自己配制也可以,只要给厂家出个控制原理图,绝大多数厂家都会做。
回复
hbwdmc
2009年08月08日 08:22:17
3楼
有搞变压器风冷控制柜设计制作的厂家吗,一起学习探讨一下,提高技术吧,或对控制提要求也行。
回复
ktdllqw
2009年08月29日 10:08:18
4楼
莱芜科泰电力科技有限公司生产变压器风冷控制柜
地址:山东省莱芜高新技术产业
   开发区凤凰路009号
电话:0634-5951166
手机:13561714262
邮编:271100
联系人刘庆文
E-mail:lqwsky@163.com
变压器智能冷却器控制箱
一、概述
本公司生产的变压器智能冷却器控制箱主要是针对大型油浸风冷变压器所设计,采用人性设计,完全适应室外变压器环境恶劣,高可靠性的要求,适用于所有型号的强迫油循环风冷变压器。
二、性能特点
系统采用独特的电机保护线路,任一台电机出现故障时,系统只切除故障电机,其余风机电机正常运行,提高了风冷装置在高温季节的冷却力,克服风冷装置任一台电机故障必须切除整组风机的缺点。
工作方式分为手动控制和自动控制,可根据需要,将风机设置为“自动”、“手动”或“停止”状态。在“手动”方式下,风机、油泵和原来的继电控制完全相同,可通过转换开关将任意一组设备在“工作”、“辅助”、“备用”之间进行切换;在“自动”方式下,系统采用PLC(可编程序控制器)进行逻辑判断和控制,可准确反映出风机的工作状态,出现故障时准确显示故障点,达到对风机的实时监测和控制。可对每一组设备的“工作”、“辅助”、“备用”状态定期进行自动轮换,确保变压器在安全可靠的环境下运行,延长变压器及相关设备的使用寿命,实现安全可靠供电。
三、基本控制功能
1、如果某组有一台风机发生故障,该台风机自动退出,但不影响该组其它风机的正常工作;若某组有两台风机同时发生故障,则该组风机全部停止工作,并发出报警信号。
2、温度≤55℃时,“工作”组风机启动, “辅助”、“备用”两组风机处于停止状态。若有一组“工作”风机因故障退出,则“辅助”风机自动投入运行。
3、当温度≥65℃时,“工作”、“辅助”组风机同时投入运行。当运行的风机中任一组出现故障时,“备用”风机自动投入运行,并发出报警信号。当温度由65℃下降到55℃以下时,“辅助”风机停止运行。
4、当温度≥80℃时,所有风机全部投入运行,并发出报警信号。
5、当变压器负荷≥80%额定负荷时,所有风机投入运行。若至少有一组风机不能投入运行时,发出报警信号。
6、按照用户设定的工作周期,风机的“工作”、“辅助”、“备用”状态定期进行轮换。
7、控制系统有两路电源进线,并互为备用自投。当一路电源进线出现故障时,另一路电源自动投入运行。
8、装置设有手动控制式,以便检修人员在投运前检查每组冷却器组的运行状况,也便于变压器运行时的检修。
四、主要技术参数
工作温度: 0 ~ 50 ℃
相对湿度: 小于 90% (无凝露)
可控冷却器组数: 3 ~ 6 组
工作回路电源: 频率 50Hz ,电压 380V 的三相四线双回路交流电源
控制电源: 额定电压为 AC 220V电源
防护等级: IP55

产品检验报告、专利证书、科技进步奖证书及变电站现场安装图 (点击查看)
阅读关键词:强迫油循环、智能、风冷控制柜、冷却控制箱
三、基本控制功能
[ 本帖最后由 ktdllqw 于 2009-8-29 10:09 编辑 ]
回复
hbweiming
2011年02月08日 12:47:21
5楼
我是制作变压器风冷控制柜的厂家,有需要的联系我!
电话:13930874318
回复
wdqgwy
2012年05月15日 10:35:16
6楼
我是做变压器智能风冷控制系统的厂家。联系电话:13998894981
回复
dd106452626
2012年07月03日 10:45:30
7楼
我是做主变智能风冷控制系统的厂家,如有需要请联系:15242489181,技术、商务随时有需要,随时来电。
回复
reefulljack
2012年07月03日 11:04:46
8楼
不知道没见过也。。。。
回复
kkynk89
2013年01月05日 08:47:03
9楼
我公司专业生产变压器冷控产品,现在使用电站有海南核电站,新疆750KV项目,皖电东送1000KV等项目。如果需要可与我联系。
回复
bdnsdq02
2014年10月21日 14:53:00
10楼
保定市新思达电气科技有限公司专业生产变压器风冷控制柜,有需要请联系

保定市新思达电气科技有限公司
地址:河北省保定市高新技术开发区复兴路118号
电话:0312-3332822/8461588/8461688/8461788
传真:0312-3330186
联系人:臧雪梅
手机:15932269090
QQ:1927223387
邮编:071051
E-mail: baodingxinsida@163.c o m
网站:w w w.bdnewstar.c o m
w w w.bddianzugui.c o m

以下是新思达电气关于NS-BF变压器风冷控制柜的详细介绍,请参照。

NS-BFK型变压器风冷控制柜使用说明书

一、概述
电力系统由发电、变电、输电、配电、用电几个环节组成,其中变压器是非常关键的设备,它的安全运行对电力系统至关重要。
变压器在运行过程中,绕组中的铜耗和铁芯中的铁耗都转变为热能,使变压器各个部分的温度升高,变压器的绝缘老化程度决定了其使用寿命,绝缘老化主要受温度变化的影响。研究结果表明:在超越设计温度的情况下,温度每升高6℃,变压器的绝缘老化寿命就要减少一半,这便是变压器绝缘老化的六度规则。由此可见温度是影响变压器使用寿命的一个重要指标。
在110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV的油浸变压器中,主要采用自然油循环风冷、强迫油循环风冷和强迫油循环水冷三种冷却方式。其中绝大部分采用自然油循环风冷和强迫油循环风冷冷却方式,NS-BFK型变压器风冷控制柜就是针对这两种冷却方式而设计的智能型控制柜。它可以实现远方、自动和就地手动控制方式;可以把各种信息上传显示和下行控制设定;可以对变压器整个冷却系统实现最优控制,达到节能、延长散热风机与循环潜油泵使用寿命的目的;能在高寒、高热、高湿、高污秽以及高盐雾等恶劣自然环境场所可靠工作。
二、引用标准
DL/T572-1995 电力变压器运行规程
DL/T5147-2001 电力系统安全自动装置设计技术规定
DL/T 720-2000 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件
GB 7251.8-2008 低压成套开关设备和控制设备 智能型成套设备通用技术要求
GB/T 7261-2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验
GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db 交变湿热
GB/T 11287-2000 电气继电器 第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇:振动试验(正弦)
GB/T 14537-1993 电气继电器 第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第2篇:冲击与碰撞试验
GB/T 14598.10-2007 电气继电器 第22-4部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验-电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验
GB/T 14598.14-1998 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分:静电放电试验
GB/T 14598.18-2007 电气继电器 第22-5部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验-浪涌抗扰度试验
GB/T 14598.19-2007 电气继电器 第22-7部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验-工频抗扰度试验 使用环境条件
三、型号说明

NS— BFK —12/4Q



四、使用条件
4.1 户外、户内使用;
4.2 海拔高度:3000米以下;
4.3 环境温度:-25℃~+60℃;
4.4 最大日温差:≤ 40K;
4.5 日照强度:≤0.1W/cm2;
4.6 相对湿度:≤ 95%RH;
4.7 大气压力:80~110kPa;
4.8 最大风速:≤ 35m/S;
4.9 地震烈度:水平加速度≤ 0.3g,垂直加速度≤ 0.15g;
4.10 污秽等级:III级(2.8kV/cm);
4.11 防护等级:IP55;
4.12 覆冰厚度:≤10mm;
4.13 超越上述使用条件的地区,定制产品时要额外声明。
五、技术参数
5.1 工作电源:三相四线交流双路电源输入 AC380V±15%;
直流输入DC110V±10% 或 DC220V±10%;
5.2 耐压强度:≥AC2000V/1min;
5.3 绝缘性能:≥100MΩ;
5.4 工作温度:-25℃~+60℃;
5.5 继电器输出:触点容量→ AC220V/5A;隔离耐压→ AC2000V;
5.6 通信接口:标准 RS485隔离串口;Modbus 通信协议;
5.7 保护功能:DC24V电源,输出短路保护,故障消除自恢复;
5.8 PLC抗电磁干扰性能:符合GB/T 14598 标准规定;
5.9 温湿度传感器:高集成;测温精度:±0.3%;测湿精度:±2%;温度量程:-40℃~+120℃;湿度量程:0~100%RH。
六、功能特点
6.1 基本功能特点一览表
功    能 一体式风冷智能控制柜 模块式风冷智能控制柜
双电源切换 ATS双电源自动转换装置 各模块内部双电源互投接触器
双电源监测 失电、缺相、错相 告警 内部失电、缺相、错相 告警
动力电源监测 ATS互投出线无三相电告警 接触器互投出线无三相电告警
控制电源监测 失电 告警 失电 告警
24V电源监测 失电告警/投所有冷却器组 失电告警/投所有冷却器组模块
PLC故障 告警/投所有冷却器组 告警/投所有冷却器组模块
控制方式 远方、自动、手动 远方、自动、手动
风机过载短路 告警/投备用冷却器组 告警/投备用冷却器组模块
油泵过载短路 告警/投备用冷却器组 告警/投备用冷却器组模块
冷却器组全停 告警 告警
冷却器组故障 告警/投备用冷却器组 告警/投备用冷却器组模块
油流故障 告警/投备用冷却器组 告警/投备用冷却器组模块
油流继电器故障 告警 告警
油流信号异常 告警/投所有冷却器组 告警/投所有冷却器组模块
冷却器组软启动 有/顺序启动,减少油气扰动 有/顺序启动,减少油气扰动
均衡工作时间 有/自动排序,均衡各冷却器组寿命 有/自动排序,均衡各冷却器组寿命
负荷电流启动 达到0.8In时,启动辅助冷却器组 达到0.8In时,启动辅助冷却器组
紧急跳闸控制 消防或三侧开关跳闸冷却器组停运 消防或三侧开关跳闸冷却器组停运
冷却器组全停
延时跳闸控制 冷却器组全停后,结合75℃油信
号动作,延时发出变压器跳闸信号 冷却器组全停后,结合75℃油信
号动作,延时发出变压器跳闸信号
柜内温湿度控制 加热及除湿,过温告警 加热及除湿,过温告警
  
6.2 一体式风冷智能控制柜
6.2.1 结构布局合理紧凑,电气元件均匀分布在机柜内前后安装板及前活动操作门上,所有信号继电器与中间继电器带LED工作指示灯,且为插座式结构,操作、检修、测试、维护非常方便;
6.2.2 采用ATS双电源互投装置,双路电源互为备用。可方便设置Ⅰ段电源为主用,Ⅱ段电源为备用,或Ⅱ段电源为主用,Ⅰ段电源为备用,当主用电源故障时,自动投入备用电源, ATS有应急机械手动操作机构,采用软硬件结合,实时监视双路电源出现的失电及缺相等情况,发出报警信号;
6.3 模块式风冷智能控制柜
6.3.1 采用机架式结构,每组冷却器的控制都为一个独立的NS-BFK风冷却智能控制模块,模块内部集成了双电源断路器、双电源互投接触器、无触点可控硅电子开关、热磁保护断路器、微机监测控制板等电路,模块进出线采用进口大电流可拔插端子,检修更换极为方便;
6.3.2 PLC通过硬件逻辑控制反馈方式可实现对所有NS-BFK模块的并行控制,某一模块故障,不影响其它模块运行。同时PLC还采用了软件通信方式实现对各个模块的冗余控制,极大地提高了可靠性,由于各种告警与状态信息可通过通信口传输,从而简化了模块的出线数量。
6.4 每路风机或潜油泵出线采用进口电机专用热磁保护断路器,比目前普遍采用的热继电器+断路器的保护方式,可靠性大为提高;
6.5 软硬件紧密结合设计,多重冗余保护设计:硬件故障智能识别技术,PLC故障冷却单元自动投入技术,顺序启动防冲击误动技术,冷却单元自动轮循均衡工作技术,油温信号逻辑异常识别技术;
6.6  DCS系统可通过开关量信号遥控风冷柜运行,也可通过RS485通信接口采用Modbus通信协议,接收风冷柜运行状态信息,下行各种控制命令;
6.7 温湿度控制采用数字式温湿度传感器。使用高集成度一体化芯片,全数字化测量,凝露加热自恢复,具有高精度、高可靠性等优点;温湿度控制器采用LED数码管显示实时柜内温度与湿度,可方便地通过按键设置加热、除湿、过温门限值;温湿度控制器采用插件式结构,检修更换十分方便;
6.8 该型产品电气元件全部采用进口产品,性能稳定、安装方便,并具有良好的环境耐受能力与电磁兼容性,能够长期安全可靠运行。
七、外形尺寸
风冷控制柜基本上都安装于户外,采用下进线、下出线的密封壳体结构,以利于防尘与隔热。柜体采用1.5mm厚不锈钢板或冷轧钢板制成。前后开门,前门处有观察玻璃窗,便于观察指示灯及转换开关的工作状态。加装防水底座及顶部散热孔隙。防护等级:IP55。当柜门打开时,自动启动照明回路,照明灯亮;关上柜门后,照明灯自动关闭。
尺寸为:W×D×H(宽×深×高),前后开门,分上下两层箱体结构。
根据所需控制的变压器冷却器组数不同,柜体高度尺寸会有相应调整。
 
宽度(W) 深度(D) 高度(H)
850mm 600mm 1850-2200mm
 
八、订货须知
8.1 控制柜电气结构请注明是一体式还是模块式;
8.2 请提供冷却器组数;
8.3 请提供冷却风机个数及额定工作电流;
8.4 强迫油循环型需提供潜油泵个数及额定工作电流;
8.5 如需与远方通信请提供通信规约;
8.6请提供变压器本体端子箱端子接线排列图;
8.7请提供冷却器分控箱端子接线排列图;
8.8分相变压器请提供三相共用端子箱端子接线排列图;
8.9特殊工况控制可按照用户特殊要求进行加工制作。

回复
bdnsdq02
2014年10月21日 14:58:10
11楼
hbwdmc 发表于 2009-8-8 08:22 有搞变压器风冷控制柜设计制作的厂家吗,一起学习探讨一下,提高技术吧,或对控制提要求也行。保定市新思达电气科技有限公司专业生产变压器风冷控制柜,有需要请联系保定市新思达电气科技有限公司地址:河北省保定市高新技术开发区复兴路118号电话:0312-3332822/8461588/8461688/8461788传真:0312-3330186联系人:臧雪梅手机:15932269090QQ:1927223387邮编:071051E-mail:baodingxinsida@163.c o m网站:w w w.bdnewstar.c o m W w w.bddianzugui.c o m以下是新思达电气关于NS-BF变压器风冷控制柜的详细介绍,请参照。NS-BFK型变压器风冷控制柜使用说明书一、概述电力系统由发电、变电、输电、配电、用电几个环节组成,其中变压器是非常关键的设备,它的安全运行对电力系统至关重要。二、引用标准DL/T572-1995 电力变压器运行规程DL/T5147-2001 电力系统安全自动装置设计技术规定DL/T 720-2000 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件GB 7251.8-2008 低压成套开关设备和控制设备 智能型成套设备通用技术要求GB/T 7261-2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db 交变湿热GB/T 11287-2000 电气继电器 第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第1篇:振动试验(正弦)GB/T 14537-1993 电气继电器 第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验 第2篇:冲击与碰撞试验GB/T 14598.10-2007 电气继电器 第22-4部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验-电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验GB/T 14598.14-1998 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分:静电放电试验GB/T 14598.18-2007 电气继电器 第22-5部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验-浪涌抗扰度试验GB/T 14598.19-2007 电气继电器 第22-7部分:量度继电器和保护装置的电气骚扰试验-工频抗扰度试验 使用环境条件三、型号说明NS— BFK —12/4Q 四、使用条件4.1 户外、户内使用;4.2 海拔高度:3000米以下;4.3 环境温度:-25℃~+60℃;4.4 最大日温差:≤ 40K;4.5 日照强度:≤0.1W/cm2;4.6 相对湿度:≤ 95%RH;4.7 大气压力:80~110kPa;4.8 最大风速:≤ 35m/S;4.9 地震烈度:水平加速度≤ 0.3g,垂直加速度≤ 0.15g;4.10 污秽等级:III级(2.8kV/cm);4.11 防护等级:IP55;4.12 覆冰厚度:≤10mm;4.13 超越上述使用条件的地区,定制产品时要额外声明。五、技术参数5.1 工作电源:三相四线交流双路电源输入 AC380V±15%;直流输入DC110V±10% 或 DC220V±10%;5.2 耐压强度:≥AC2000V/1min;5.3 绝缘性能:≥100MΩ;5.4 工作温度:-25℃~+60℃;5.5 继电器输出:触点容量→ AC220V/5A;隔离耐压→ AC2000V;5.6 通信接口:标准 RS485隔离串口;Modbus 通信协议;5.7 保护功能:DC24V电源,输出短路保护,故障消除自恢复;5.8 PLC抗电磁干扰性能:符合GB/T 14598 标准规定;5.9 温湿度传感器:高集成;测温精度:±0.3%;测湿精度:±2%;温度量程:-40℃~+120℃;湿度量程:0~100%RH。六、功能特点6.1 基本功能特点一览表功    能 一体式风冷智能控制柜 模块式风冷智能控制柜双电源切换 ATS双电源自动转换装置 各模块内部双电源互投接触器双电源监测 失电、缺相、错相 告警 内部失电、缺相、错相 告警动力电源监测 ATS互投出线无三相电告警 接触器互投出线无三相电告警控制电源监测 失电 告警 失电 告警24V电源监测 失电告警/投所有冷却器组 失电告警/投所有冷却器组模块PLC故障 告警/投所有冷却器组 告警/投所有冷却器组模块控制方式 远方、自动、手动 远方、自动、手动风机过载短路 告警/投备用冷却器组 告警/投备用冷却器组模块油泵过载短路 告警/投备用冷却器组 告警/投备用冷却器组模块冷却器组全停 告警 告警冷却器组故障 告警/投备用冷却器组 告警/投备用冷却器组模块油流故障 告警/投备用冷却器组 告警/投备用冷却器组模块油流继电器故障 告警 告警油流信号异常 告警/投所有冷却器组 告警/投所有冷却器组模块冷却器组软启动 有/顺序启动,减少油气扰动 有/顺序启动,减少油气扰动均衡工作时间 有/自动排序,均衡各冷却器组寿命 有/自动排序,均衡各冷却器组寿命负荷电流启动 达到0.8In时,启动辅助冷却器组 达到0.8In时,启动辅助冷却器组紧急跳闸控制 消防或三侧开关跳闸冷却器组停运 消防或三侧开关跳闸冷却器组停运冷却器组全停延时跳闸控制 冷却器组全停后,结合75℃油信号动作,延时发出变压器跳闸信号 冷却器组全停后,结合75℃油信号动作,延时发出变压器跳闸信号柜内温湿度控制 加热及除湿,过温告警 加热及除湿,过温告警  6.2 一体式风冷智能控制柜6.2.1 结构布局合理紧凑,电气元件均匀分布在机柜内前后安装板及前活动操作门上,所有信号继电器与中间继电器带LED工作指示灯,且为插座式结构,操作、检修、测试、维护非常方便;6.2.2 采用ATS双电源互投装置,双路电源互为备用。可方便设置Ⅰ段电源为主用,Ⅱ段电源为备用,或Ⅱ段电源为主用,Ⅰ段电源为备用,当主用电源故障时,自动投入备用电源, ATS有应急机械手动操作机构,采用软硬件结合,实时监视双路电源出现的失电及缺相等情况,发出报警信号;6.3 模块式风冷智能控制柜6.3.1 采用机架式结构,每组冷却器的控制都为一个独立的NS-BFK风冷却智能控制模块,模块内部集成了双电源断路器、双电源互投接触器、无触点可控硅电子开关、热磁保护断路器、微机监测控制板等电路,模块进出线采用进口大电流可拔插端子,检修更换极为方便;6.3.2 PLC通过硬件逻辑控制反馈方式可实现对所有NS-BFK模块的并行控制,某一模块故障,不影响其它模块运行。同时PLC还采用了软件通信方式实现对各个模块的冗余控制,极大地提高了可靠性,由于各种告警与状态信息可通过通信口传输,从而简化了模块的出线数量。6.4 每路风机或潜油泵出线采用进口电机专用热磁保护断路器,比目前普遍采用的热继电器+断路器的保护方式,可靠性大为提高;6.5 软硬件紧密结合设计,多重冗余保护设计:硬件故障智能识别技术,PLC故障冷却单元自动投入技术,顺序启动防冲击误动技术,冷却单元自动轮循均衡工作技术,油温信号逻辑异常识别技术;6.6  DCS系统可通过开关量信号遥控风冷柜运行,也可通过RS485通信接口采用Modbus通信协议,接收风冷柜运行状态信息,下行各种控制命令;6.7 温湿度控制采用数字式温湿度传感器。使用高集成度一体化芯片,全数字化测量,凝露加热自恢复,具有高精度、高可靠性等优点;温湿度控制器采用LED数码管显示实时柜内温度与湿度,可方便地通过按键设置加热、除湿、过温门限值;温湿度控制器采用插件式结构,检修更换十分方便;6.8 该型产品电气元件全部采用进口产品,性能稳定、安装方便,并具有良好的环境耐受能力与电磁兼容性,能够长期安全可靠运行。七、外形尺寸风冷控制柜基本上都安装于户外,采用下进线、下出线的密封壳体结构,以利于防尘与隔热。 宽度(W) 深度(D) 高度(H)850mm 600mm 1850-2200mm 八、订货须知8.1 控制柜电气结构请注明是一体式还是模块式;8.2 请提供冷却器组数;8.3 请提供冷却风机个数及额定工作电流;8.4 强迫油循环型需提供潜油泵个数及额定工作电流;8.5 如需与远方通信请提供通信规约;8.6请提供变压器本体端子箱端子接线排列图;8.7请提供冷却器分控箱端子接线排列图;8.8分相变压器请提供三相共用端子箱端子接线排列图;8.9特殊工况控制可按照用户特殊要求进行加工制作。
回复

相关推荐

APP内打开