IDC中压ATS
严肃的滑板
2022年04月01日 10:55:51
来自于变压器
只看楼主

韩国电信IDC(互联网数据中心) 12kV/6.6kV 用于关键任务的中压 ATS 应用 紧凑的尺寸,单柜宽550mm,双层布置 整个ATS成套设备尺寸-1100毫米宽 x2400 毫米高 x 1750 毫米深 占地面积小,重量轻,安装方便,靠近负荷中心安装   ZTSMV中压转换开关采用MX250控制器,开关本体由两台真空断路器、两台电源电压互感器组成,电气连锁保证了任何时间里只有一对主触头可以闭合,真空断路器与控制器分别装在两个不同的柜子。

韩国电信IDC(互联网数据中心)

12kV/6.6kV

用于关键任务的中压 ATS 应用

紧凑的尺寸,单柜宽550mm,双层布置

整个ATS成套设备尺寸-1100毫米宽 x2400 毫米高 x 1750 毫米深

占地面积小,重量轻,安装方便,靠近负荷中心安装

 


ZTSMV中压转换开关采用MX250控制器,开关本体由两台真空断路器、两台电源电压互感器组成,电气连锁保证了任何时间里只有一对主触头可以闭合,真空断路器与控制器分别装在两个不同的柜子。

很好的实现了物理隔离:

应用

? 额定电压3.6-12kV

? 额定电流 630-3150A

? 转换时间:6 个周波,120毫秒

? 可抽出式的真空断路器设计

? 双重电气连锁,确保安全操作

? 抽出式的电源电压互感器设计,抽出后回路自动断开,方便维护

? 三种操作方式:手动机械/手动电气/自动转换

? 控制器 无须外接额外电源,全取自主回路电源

? 分闸线圈与合闸线圈双电源回路设计

? 标配 电容储能装置 ,即使两路电源断电,仍可靠分合闸

? 自带电流传感器、脱扣保护单元智能型真空断路器,无需外加综保装置

? 根据需要还可选配继电保护产品


开关柜

带可抽出式双层真空断路器的室内金属铠装开关柜结构

馈线电流高达 1250A 31.5kA

开关柜由独立的四个断路器隔室、主母线、电力电缆端子和用于继电器和仪表的上低压隔室组成。

真空断路器IVB-嵌入式极,体积小,同级可互换,电容脱扣,IEC型式试验认证

可以从顶部或底部引入电缆

防护等级:IP 4X 用于外壳

开关柜外形尺寸为 550mm 宽 2400mm 高1750mm 深

 


电源互感器

电源电压互感器用于 VCB 储能、分闸、合闸

VT符合 IEC 61869-3 和 GB 20840.3标准

电源VT与熔断器集成,单独熔断器盖便于更换熔断器,全密封,全绝缘

6.6kV/0.1/0.22kV,精度0.5/6P,输出容量50/1000VA

ATS应用的 V-V 连接,最大容量 2000VA,满足双电源转换控制,保护及断路器储能、分合闸系统应用

IEC型式试验 VT,IEC 保险丝 (EFEN)

紧凑型手车,相间距150mm,手车宽度450mm

集成 VT 安装于可抽出式手车,方便检修

相关推荐

APP内打开