照明线路 实际穿线接线探讨?
DZ-1AL配电箱有两个回路,先以做标记的回路提出疑问,配电箱出线假设只有2根线(L+N),N线直接进入各个灯是串接(灯头盒)还是T接(灯头盒处N总线不断开)。L线到底该怎么接线,我目前所了解的走向是0-1-2-4 先是这样走(火线先进开关),火线穿过1和2灯盒不做任何连接?之后开关出线三根控制线(L线)4-2-1(给1灯供电)4-2(给2灯供电) 4-2-3(给3灯供电)5灯的电源到底是从哪里来,来自3灯吗?3灯开关关闭的话,3到5灯这根线就是没电的????
学土建的到了安装公司,想问一下图纸上的开关插座是如何确定的定位尺寸?
不管是建施还是结施图上都由标注轴线尺寸或者有大样图。但是电施中的开关,插座。高度说明中有,但是安装位置如何确定了,图纸上只有在哪面墙上,但是墙那么长,具体安装位置如何确定了。有什么规范吗?GB50303-2002貌似没有看到相关的论述。还请各位前辈赐教。还有就是如何大家有没有,什么好办法可以预防出地面,在二次结构上PVC的电工管不被破坏。
电梯专业术语中“销售电梯”和“非销售电梯”分别是什么意思?
怎么看电缆载流量表
小弟目前在写施工临电方案,可由于本人非电气专业,而且现场暂时没有这方面的同事,有个关于电缆选型的问题。我已经计算出线路的实际电流,并且上网找到电缆载流量表,可是有点看不懂。表中的单心、二心、三心是什么意思?请大神们帮我解答一下,应该怎么看这个表,感激不尽。表附图如下。
火电建设工程施工工艺示范手册1(电气及仪控)
电气安装过程中电柜布置,桥架安装,电缆敷设,电缆头制作等施工工艺安装说明和示范图集,帮助初学者具体了解电气安装的过程.
桥架隔板设置问题
带隔板的桥架在敷设施工中遇到三通、四通连接处时,由于有隔板存在,线缆敷设时出现交叉现象怎样避免和解决?
关于消防验收咨询
我是灯具厂商,有客户有需求灯具要带应急照明功能,我们就给客户配了我们的普通灯具,外加带镍镉电池的应急电源。消防验收的时候,请问我们这个灯具需要做消防认证吗,还是电源有消防认证就可以了?
普通照明配电箱出现端该如何接线
如图地下车库照明配电系统图中,4x2.5该如何接线?照明线路为什么要4条2.5的线呢?请各位师傅为我解答下!
现场临电布置中配电箱(n+1,m+1)含义
请问有的配电箱后面写(n+1,m+1)是什么意思呢
请问4mm2的电线与2.5mm2的电线能混用在一个回路吗
家里装修,准备把插座的电线换了,可2.5的线不够,4mm2的线放完厨房后又余下不少没处用,所以考虑客厅和主卧的插座用4mm2的线(火 零 地 都用4mm2的 ),两个次卧室插座用2.5mm2的线(火 零 地 都用2.5mm2的 ),请问可行吗?谢谢! 备注:客厅、主卧和两个次卧的插座均在同一回路,客厅和主卧在回路的前半段,两个次卧在回路的后半段。问了装修公司的两个电工,一个说大带小没问题,一个说不行有压降不稳定,晕了
某车间配电工程案例讨论
车间配电小工程,分享分享:lol
给排水标准图集S161CAD图
求,给排水标准图集S161CAD图,或者03S402室内管道支架及吊架CAD图,02s403钢制管件图集,01S201室外消火栓安装,9903S203水泵接合器,04S202室内消火栓安装等CAD图。
新人贴,水电菜鸟一枚
问的问题可能有点低级,前辈们不要笑话我。我想问一下,现有一回路敷设方式是WC FC ,那么如果是FC WC 两个位置互换一下一样么?
GB/T 11091-2014 电缆用铜带
本帖最后由 csccbjs 于 2015-11-13 10:17 编辑 本标准适用于制作通讯电缆产品用铜带。
双壁热缩管和中壁热缩管的区别
我们常用的带胶热缩管有两种:双壁热缩管简称双壁管,中壁热缩管简称中壁管,那么现在我们来浅谈下它们两者有什么区别。 双壁热缩管和中壁热缩管总得来讲是差不多,有以下四点不同: 一、管的口径大小不同:中壁热缩管的口径比双壁热缩管大,柔软性相对小些;双壁热缩管都是小规格的口径,密封性能非常好。 二、涂胶工艺不同,双壁热缩管是同时挤出,胶层薄厚均匀,肉眼看上去可看见明显两层,中壁热缩管涂胶方式分为直涂和螺旋涂胶,直涂胶为内壁呈现直条纹状,螺旋涂胶则是内壁呈现圆弧环状。
影响电缆附件品质的因素
1 电气性能。电气性能的好坏是评判电缆附件品质的首要原则。主要考虑 电缆附件 的电场分布是否合理,改善电场分布的措施是否恰当,材料的电气强度、介质损耗和产品的绝缘裕度等。 同时,还须考虑电性能的稳定性,包括电缆附件材料的化学、物理性能和结构的稳定性等,例如应力控制材料性能是否稳定,应力锥是否易变形,电缆绝缘回缩对 电缆附件 的电场分布的影响及防止措施,各种材料结合的相容性,结合界面性能的稳定性等。
强弱电管线怎么过室外挡土墙
强弱电管线怎么过室外挡土墙?
钢结构厂房电气安装
请教一下,钢结构厂房吊装灯具电缆是明敷设还暗敷设,柱灯电缆是明敷设还是暗敷设,厂房插座电线是明敷设还是暗敷设?如果暗敷设,应该怎么在墙内预留管(施工做法)
电缆沟内电缆支架照片
给大家看看一个电缆沟内电缆支架照片, 符合规范图集吗!看过本文的人还看过:铺设 电线管注意细节http://bbs.co188.com/thread-8766650-1-1.html BV线并线用连接器可靠性如何http://bbs.co188.com/thread-8760812-1-1.html 电气施工中常见质量问题及应对措施分享http://bbs.co188.com/thread-8757060-1-1.html
变电站的外箱体这么做什么都不怕了!
传统的变电站外箱体采用的都是普通的碳钢板,变电站箱体大多是在户外,几年就锈蚀了,必须过2年或最多5年必然要更换,造成很大的浪费,沿海地区的海洋性气候盐雾侵蚀情况更加严重。 还有就是通风散热问题,北方地区温差变化大,而金属箱体导热较大,内部极容易发生凝露水珠。更大的问题是运输和现场装配问题。 外箱体采用铝合金材料是怎么解决运输装配和无凝露的问题的。
安装工长的烦恼:电气暗埋管屡次被破坏。
眼下正在进行地下室的预留预埋工作,当然电气预埋工作是这当中很大一部分。工程中电气暗配管屡次被破坏,造成返工现象严重。混凝土工在浇筑楼板混凝土的时候总喜欢踩着管子,多次沟通欠说无明显效果。作为一名水电施工人员对这种现象有无奈、有痛惜。在此想请教有经验的前辈:针对电气暗配管被土建工人破坏的情况有没有好的保护办法可以借鉴?除了浇筑混凝土的时候安排专人看管还有其他办法吗?
DB11/T 1008-2013 建筑太阳能光伏系统安装及验收规程
本帖最后由 劳武 于 2015-11-23 20:41 编辑 本规程适用于接人用户侧低压配电网的新建、改建和扩建的建筑光伏系统和未接人电网的独立光伏系统的安装与验收。
请各位大神,发表一下对于南方电网《基建工程质量控制标准(WHS)的了解及应用
如题:本人刚才加入电力施工这个行业,刚知道南方电网出了个《基建工程质量控制标准(WHS)》(2012年版),很想知道?这是一个什么样的标准,请各位大神不吝赐教,无限感激
如何计算电缆沟能放多少电缆
假设现有一800*800的电缆沟,能放多少根一定规格的电缆?怎么计算。我没做过施工,没这概念。
DLT303-2014 支柱绝缘子及瓷套超声波检测规程
DLT303-2014 支柱绝缘子及瓷套超声波检测规程
有关数据中心照明的施工图纸
数据中心装饰施工图纸中,有个灯具平面图。 请问在这个图里面,除了体现灯具的规格型号、连接方式、安装高度外?还需体现哪些内容?每组灯具的水平位置需要标注吗? 请有经验的前辈指教,最好是有规范或别的理论依据。
12YD12 有线电视工程
本图集适用于住宅、宾馆、饭店、办公楼、学校、医院等民用建筑及一般性工业建筑有线电视系统的新建、改建和扩建工程.
建筑电气2015JHT044变配电所的计算及室外管线
高压变压器接地电阻测量现场(图解)
ES3000数字式接地电阻仪(多功能型)可使用2、3线法测量接地电阻,并且量程为全自动换档,具有USB接口,可以与电脑相连,接地电阻量程可测量到0.01Ω~3000Ω,电压可以测量到0~100V,抗磁场能力强,小巧等特点。以下为ES3000数字式接地电阻仪(多功能型)测量变压器的接地电阻现场应用。一、接地电阻精密测量法 1、要测量的变压器接地电阻 2、精密测量接地电阻采用三线连接,辅助接地棒、测试线都连接好后,切换功能测量电阻R模式,按键按“TEST”键开始测量,测量中LED指示灯闪烁,LCD倒计数显示,测量完成后指示灯灭,LCD显示测量值。
关于这个电气系统图,新人求解答
配电箱电源进线是三相五线制的BV-5*16。出线各回路有单项是照明,插座,空调回路,都是单项三线制的。Q1:三相进线,单项出线回路是用什么转换的啊?是靠开关吗?Q2:四个空调插座回路,现在业主要用三相5P空调,结果现在3*4的空调单项回路空调启动不了;要怎么改呢?直接改为5*4平方线是不是就可以了? 同一个配电箱既有220V出线,又有380V可否行的?
两个86盒之间最小中心距多少合适?
遇到个问题,两个86盒中心距120mm,导致两盒中间放不进立砖,无法有效固定。现场处理用碎砖块加水泥直接抹灰,施工质量不好控制。请教大家,相邻中心距多少合适,有什么好的处理办法。
配电箱接地多接了一根接地线过去可以吗
该施工电缆进线为三相四线制,不是五芯电缆少了一根接地线,所以施工单位在配电箱处单独打了一根接地体并与配电箱箱体接地端子连接,同时从该接地端子处又引出一根接地线至三级开关箱,所以箱体处出现了两根接地线。像这种做法合理吗还是要五芯电缆作为进线和出线。有无规范明确要求。请告知,谢谢。
母线槽现目前国家执行的标准是否可以采用铝排作为导体?
母线槽现目前国家执行的标准是否可以采用铝排作为导体?
过大PE线电流对信息设备的干扰及其防范措施(王厚余)
欢迎大家点赞自取:P
电机接线盒用绝缘带緾绕能起到防腐防水或防爆作用吗?
各位老师,近来在一化工厂施工,非防爆区,该厂一领导要求所有电机接线盒必须用相色带緾绕三圈,说是有该厂一直为防爆、防腐及防水要求,所有电机都这样做,如下图,请问规范上有这样的规定或要求吗?电机电缆也是这样要求的。请各位老师指点。
N_电梯工程施工质量验收规范(GB50310-2002)
N_电梯工程施工质量验收规范(GB50310-2002)
封闭式母线槽的使用方式与简介
外壳选用铝镁合金型材,由两头板和上下盖板而成,侧板上计划了散热片和燕尾槽,既有利于母线槽的散热,又加强了外壳刚度,也便于设备,一起减轻了母线槽重量,可大跨度计划和减少设备支架。封闭式母线设备场所不易逾越海拔高度2000m,周围空气温度不高于+40℃、不低于-5℃,在24小时内其品平均温度不逾越+35℃,空气相对湿度在40℃时不逾越50%、在20℃时不逾越90%。周围空气清洁无尘埃及腐蚀绝缘的气体。
国外农电装用漏电保护器的一些观点和做法(王厚余)
欢迎大家点赞自取:)
三甲医院电气配电、照明、干线设计施工图纸
三甲医院的配电、照明、系统等PDF图纸
典型综合办公楼电气施工图(dwg)
图纸简介: 典型综合办公楼电气施工图(autocad2004版本的dwg图纸)内含综合办公楼的供配电、照明、防雷、弱电系统等全套图纸 附件名:20112121297509589294.rar 文件大小:173K (升级VIP 如何赚取土木币)