关于施工用电的布置相关问题
bin880409
bin880409 Lv.2
2016年03月08日 16:27:08
只看楼主

各位论坛大侠,施工现场临时用电的合理布置应该是怎么样的?关于三级防护、配电箱、开关箱等等有没有人系统的讲解一下,最好有图,万分感谢!!

各位论坛大侠,施工现场临时用电的合理布置应该是怎么样的?关于三级防护、配电箱、开关箱等等有没有人系统的讲解一下,最好有图,万分感谢!!
免费打赏
浪尽天涯
2016年03月09日 17:29:22
2楼
总开关和开关箱要设置漏电保护器,配电箱设置隔离熔断开关。
回复
lageon
2016年03月09日 21:19:54
3楼
没图,纯粹为了交流,大概简单说一下,一般工程施工用电分三级,一级柜从变压器处接来,统管区域片区用电,从一级柜开始就要三相五线制.一直到三级柜(箱)
一级柜要求:需有手动隔离开关,最好是柜体外操作的,下端接不带漏保的透明总空开,防止频繁跳闸.柜体外安装三相电流监测表,旋钮电压监测表,三相电指示灯;再往下安装多少个透明空开视现场情况而定,一般怎么地也得安4-6个吧,这些下端断路器最好带上漏保.
二级柜要求,最好也有手动隔离开关,透明断路器,主管施工区域内塔吊\临时用电\钢筋加工场\(生活区用电)等.所有的断路器均带漏保.一般生活区还会再设置一个叠加二级柜,方便生活区管理操作.
三级柜(箱)就是各用电设备的控制箱,比如搭吊的配电箱\直筋机的配电箱\供水泵的配电箱等等.
以上柜体是否安装电表,视你老板怎样收费
不对之外请多指教.
回复
浪尽天涯
2016年04月25日 21:53:56
4楼
你去百度里搜索一下
回复
tql1
2016年05月04日 17:07:54
5楼
非3级防护,是3级配电2级漏电保护
回复
游乐儿123
2016年05月26日 10:17:46
6楼
lageon 发表于 2016-3-9 21:19 没图,纯粹为了交流,大概简单说一下,一般工程施工用电分三级,一级柜从变压器处接来,统管区域片区用 …
回复
力挽狂澜01
2016年05月26日 20:48:19
7楼
非3级防护,是3级配电2级漏电保护
回复
durreschen
2016年05月27日 09:50:52
8楼
lageon 发表于 2016-3-9 21:19 没图,纯粹为了交流,大概简单说一下,一般工程施工用电分三级,一级柜从变压器处接来,统管区域片区用 …现在市场上卖的施工用配电箱一般比较标准,若果出现事故首先查电箱是否合格的
回复
weibo_1479772881926
2016年11月22日 08:37:36
9楼
说实话,JGJ46规范有些条例也挺是照本宣科,如总箱漏保问题,按照3级供电,2级保护,3级箱子必须加漏保,那么2级箱就不会加,实际是工地现场环境复杂,条件变化大,每月总有几次总箱跳了,导致全场大停电,有时会引起严重的工地事故,如在电梯井内作业,及在地下式高空作业,突然全场大停电导致的部分安全事故,虽然有安全带,但是人员还是受伤,现在我要求乙方在3级箱子装漏保,总箱取消,实际证明很长时间都很正常,一级箱子电工维护如发现电流异常,及时检修也不会危及安全事故。
回复

相关推荐

APP内打开