请问这种做法是怎样的· 是用圆钢从基础引到配电房再引出80X8的扁钢么。配电房的负二楼。一共有地下4层

请问这种做法是怎样的· 是用圆钢从基础引到配电房再引出80X8的扁钢么。配电房的负二楼。一共有地下4层

QQ图片20160919154324.png

co1471915894051
2016年09月19日 16:02:56
2楼
人工顶一个
回复
wangyan80
2016年09月21日 20:47:22
3楼
本帖最后由 wangyan80 于 2016-9-21 20:52 编辑

直接用80*8热镀锌扁钢与基础接地装置焊接后沿墙向上暗敷(看图纸有何要求),引到变配电室地面以上200mm处引出,与变配电室内接地干线连接(变配电室接地干线为40*4扁铜沿墙面200mm高处水平明敷)。
回复
co1471915894051
2016年10月07日 19:53:39
4楼
wangyan80 发表于 2016-9-21 20:47 直接用80*8热镀锌扁钢与基础接地装置焊接后沿墙向上暗敷(看图纸有何要求),引到变配电室地面以上200mm处引 …谢谢,这边跟甲方工程师,谈了他说用柱子引上线,引到去就可以了· 然后到该面板才引出来