本人下面有很大的困惑,寻求解答,望不吝赐教
co1466508054199
2016年06月21日 19:36:34
只看楼主

请问懂电气施工的,总计(补偿前)和总计补偿后是什么关系?总计补偿前和后面有用功、无用功、可视功率是什么关系?怎么计算后面的计算电流?

请问懂电气施工的,总计(补偿前)和总计补偿后是什么关系?总计补偿前和后面有用功、无用功、可视功率是什么关系?怎么计算后面的计算电流?

3]K}S]2H$QHJE`][)T)W_`X.png


[]X63HY@27D}FXU0JY)DC)O1.png

免费打赏
我才是膘哥
2016年06月22日 15:23:44
2楼
你那个说的应该是功率因数,补偿后就提高了,不然电业局要罚钱的。p平方加q平方等于s平方
回复
海贼王laaa
2016年06月24日 10:26:11
3楼
计算时,没有补偿前的按当时的功率因数计算,补偿后按补偿过的功率因数计算。例如,补偿前为80,容量为1000,则电流为1800左右,补偿后为95,则电流为1500左右。需要补偿400左右
回复
黄豹
2016年06月28日 08:55:40
4楼
没有补偿前的按当时的功率因数计算,补偿后按补偿过的功率因数计算
回复
晶昱电能科技
2016年07月03日 11:15:25
5楼
路过学习学习。
回复
昌国医院
2016年08月12日 08:15:38
6楼
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!11
回复
泥人王
2016年08月14日 08:50:43
7楼
学习学习了,对抄电表时,常看到这个,不知什么意思
回复
心灵约会
2016年08月14日 21:36:57
8楼
楼猪辛苦了,好人一生平安
回复
旋转鸟窝
2016年08月15日 23:19:33
9楼
建议看一下工业与民用配电设计手册