10kV复合外套氧化锌避雷器安装图,最好说明原因
10kV复合外套氧化锌避雷器安装图,最好说明原因,谢谢
【分享】GB 50601-2010 建筑物防雷工程施工与质量验收规范
2011年2月1日正式实施。
防雷接地及等电位安装工程典型问题处理
看一看知名房企在项目工程质量巡检中,收集的防雷接地及等电位安装质量问题实例,并结合国家规范和图集及提升品质的要求进行解读。这些典型问题的原因分析和处理措施值得参考学习! 1、等电位接地排材料和规格不合格 存在问题 ①卫生间局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。 ②没有接地扁钢。 原因分析 ①施工单位没有认真审核施工图,对施工图集不熟悉。
新人请教浪涌保护器的接线问题!
新人求教浪涌保护器的接线问题,因为之前上学的是给排水,现在一个工地上接触到设备防雷的问题,很多都不懂,恳请诸位老师赐教!项目之前已经完工了,但是现在维修发现有一路设备被雷击,现在又重新加装防雷设施。设备本身的功率很低,连一千瓦都不到,两个问题:1,因为前端已经有了一个漏保,此处的公开是不是多余了? 2,公司领导说浪涌保护器前端的部分地线需要加粗(已在图纸中标出),我觉得从上端电源过来的地线本身线径就都是2.5的,此处再加粗已经没什么意义了,请问该段线径到底是不是要加粗,浪涌保护器对地线线径是否有要求?
三种防止雷电攻击弱电布线系统
一些电缆以及弱电设备,如果没有一定的保护措施,就很容易招来雷电的袭击,不但会造成经济损失,更严重的会对人的生命安全造成威胁。那么我们可以怎么样操作防止遭遇雷电的侵犯呢? 根据电气、微电子设备的不同功能及不同受保护程序和所属保护层确定防护要点作分类保护;根据雷电危害可能侵入的电气路径,实现对各系统从电源线到数据通信线、网线、光缆等进行多级、多层次的保护。 一、外部无源保护: 在0级保护区即外部作无源保护,主要有避雷针(网、线、带)和接地装置(接地线、地极)。保护原理:当雷云放电接近地面时,它使地面电场发生畸变。在避雷针(线)顶部,形成局间电场强度畸变,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针(线)放电,再通过接地引下线,接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免受雷击。
你想知道的工地消防知识都在这里了?拿走不谢
一、强制性要求 1、防火间距 依据 GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》3.2.1条: 易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于 15m ,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于 10m ,其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于 6m 。 技术要求 易燃易爆危险品指:见《危险货物品名表》GB12268,包含氧气瓶、乙炔瓶、油漆库房、装修材料库房等。
防雷接地基础知识详解
重复接地、防雷接地为什么不允许用螺纹钢代替圆钢做搭接焊?
一、材料属性 因两者钢种不同(化学成份不同)。圆钢(HPB235)属碳素钢,钢种是Q235。圆钢含碳量小于1.35%,除铁、碳和限量以内的硅、锰、磷、硫等杂质外,不含其他合金元素的钢;螺纹钢属低合金钢,螺纹钢的原料钢坯为经镇静熔炼处理的低合金结构钢。一般情况下螺防纹钢比圆钢的含碳量高,而含碳量增加,钢的强度、硬度升高,塑性、韧性、可焊性和导电性降低。而电气专业的防雷接地的目的是有利于雷电流入侵时将巨大的雷电流引入地下。也就是说圆钢比螺纹钢导电性能好,有利于将电流引入大地。
火灾报警系统图解
火灾自动报警系统一般设置在工业与民用建筑场所,与自动灭火系统、疏散诱导系统、防排烟系统以及防火分隔系统等其他消防分类设备一起构成完整的建筑消防系统。火灾自动报警系统包括感烟探测器、感温探测器、报警按钮等信号输入的总线报警系统、防火阀、消防阀、执行系统、消防广播,声光报警,等消防报警系统,多线路执行系统等。哪么消防系统的供电及布线要求什么?火灾自动报警系统由什么组成呢?下面本文来详细讲解!
关于建筑电气防雷接地系统的知识点
一、接地系统的5个基本概念 提到接地,大家第一想到的是不是接地极?其实接地是一个系统,而不是单一的存在,今天给大家分享接地的基本概念。提升自己不必每分钟都学习,但求学习中每分钟都有收获。 1.什么是地 地,是指能供给或接受大量电荷,可用来作为良好的参考电位的物体,一般指大地,工程上 取为零电位。电子设备中的电位参考点也称为“地”,但不一定与大地相连。 2.接地 将电力系统或电气装置的某些导电部分,经接地线连接至“地”,通常指接地极。
防雷接地的具体做法
避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法、避雷带支架安装细部做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、快速预埋时,电气管线盒安装做法、接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接细部做法、筒灯在吊顶上的安装做法、配电箱在轻质隔墙板上的安装做法等,下面让我们一起来学习吧! 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 (1)避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。
关于信号电涌保护器中D1类试验类型产品的选择
各位大佬!按照GB50057-2010第4.4.7条第3款 电子系统室外线路采用金属线时,在其引入的终端箱处应安装D1类高能量试验类型的信号电涌保护器,D1的电流波形为10/350μs,信号电涌保护器厂家的样本中没有这种波形的产品,都是8/20μs波形的产品。请问遇到这种情况,产品该如何选择?
消防中心联动台和消防控制系统的信号线可以用一根吗?
请问:消防水泵标准图中,从接线端子到消防中心联动台的信号线,和从接线端子到消防控制系统的信号线,可以采用一根多芯控制电缆不?还是要分开引到控制中心?
木质凉亭如何固定避雷带支架?
请问,在木质的凉亭顶上安装避雷带,支架如何安装?
请问这个避雷连接板是不是错了?
避雷连接板的锚筋和 柱主筋的搭接长度是不是 太短了 是不是应该不小于6d。?
基础接地钢筋是否可以采用单面焊接,搭接长度大于12D?
基础接地钢筋焊接现场经常因钢筋网太密集、横向焊接下方没有操作空间难以施工等原因,达不到双面焊接条件而采用单面焊接,搭接长度为12D(D为钢筋外径)。 这种做法在施工现场较常见,但是常见不见得合规合法,单面焊接是否符合国家规范要求?今天咱们来聊一聊。 基础接地钢筋是否可以采用单面焊接,搭接长度大于12D? — 1 — 防雷规范要求 ①《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601-2010)4.1.2
关于明敷避雷带的几个问题,想请教专业人士。谢谢
我想问一下二楼楼顶平台需不需要明敷一圈避雷带? 还有避雷带和引下线可不可以都用镀锌圆钢?引下线是否需要两根? 引下线用镀锌圆钢没有绝缘处理的话雷雨天气会不会有危险? 麻烦专业人士解答一下,万分感谢!
请教各位大神防雷引下线问题
中间这根铁丝是防雷引下线吗? 泥工先把这根线从低端到顶端锯掉了,然后把这两根水管包了起来,并贴上了瓷砖。 高层电梯房,如果这个真的是防雷引下线,一旦被雷击会发生什么事?危险吗?如果还有其它的引下线,会不会没有什么大碍?现在还有什么挽救的方法吗?求指教。
防雷接地检查常识和要点
防雷接地的测试方法 1、你先找到防雷接地网的接地引线或等电位联接箱 2、用接地电阻测测试仪测接地电阻(有两根测试桩0.4M的要插入泥土,一根距测试点20米,一根40米,所以测试点周围42米范围内要有泥土)
箱变周围环境不满足人工接地体的埋设要求,怎么办
想用角钢做人工接地体,按图集要求垂直接地体需要满足2.5m埋深且顶距土面距离0.5m,间隔5m;然而车库顶板上室外箱变基础附近的回填土只有1.5—2米,无法满足2.5m+0.5m=3m的要求,求助大手子,怎么办
为什么做引下线时,建筑物内钢筋截面比圆钢截面大那么多?
如题,建筑物内钢筋是16以上的2根,10~16的4根;圆钢却只要直径为8
详解建筑防雷接地系统
建筑防雷接地系统由哪些部分组成?防雷等级又分几类呢?今天给大家分享建筑防雷与接地的基础知识。 1 雷电产生的原因及影响是什么? (1)雷电的产生 地面水蒸气受热上升→高空遇冷空气形成水滴→受高空气流影响分解成小水珠→分解时相互碰撞、摩擦→形成带正或负电荷的云层。
可再生能源屋顶光伏系统防雷接地注意事项
屋顶光伏系统通常面积广,且电缆经常进入建筑物并长距离延伸到到并网点。而雷电会导致基于感应和金属传导的电气干扰,这种影响随着电缆长度或导体回路的增加而增加。这不仅会损坏光伏组件、逆变器及其监控电子设备,还会损坏建筑安装中的设备,因此系统防雷设计尤为重要。 1、特别注意逆变器防雷接地 通常情况下,建筑本身就具有防雷接地系统,因此,大多数工商业光伏系统防雷接地会通过闪接器与建筑防雷连接在一起,并通过建筑防雷系统的引下线直接导入地下;
防雷接地图怎么看?主要看什么地方?
前言 最近有人咨询防雷接地方面的知识,一起学习一下吧! 正文 一、防雷接地 防雷接地分为两个概念一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
如何看电气防雷接地图纸
一、防雷接地 防雷接地分为两个概念一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 (一)、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。