地暖的温度可以调节到多少度
在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。
怎样计算风量、除湿量、制冷量等数据?
已知空间安装设备后要达到的温湿度(如:温度达到25,湿度要求25%),空间体积300平方,3米高。怎样配置除湿设备?风量、除湿量、制冷量等数据怎么计算?
冷水机组换热问题
最近刚接触冷水机组有几个疑问想请教大家,1冷水机组冷凝换热面积和蒸发为什么一样都器125个平方。管壳式冷凝器蒸发器也差不多都是长长的一个桶,不是说冷凝的换热量要大于蒸发器为什么两者换热面积一样,能帮我计算出它们的制冷量吗。2两器的进出水温度温差一般都是5度吗?温差过大或过小说明什么问题。在线期待大家讲解谢谢
关于各个工况下蒸发温度冷凝温度的问题
各位前辈: 能不能告诉我空调设计要知道哪些工况,工况下对应的冷凝温度,和蒸发温度各是多少,理论值。我所知道的有,标准制冷5度蒸发温度,50度冷凝温度, 标准制热 -5度蒸发温度,50度冷凝温度,恶劣制冷10度蒸发温度,60度冷凝温度。 还有哪些工况,比如恶劣制热,或者其他,请前辈们指正和补充,非常感谢,作为新手很希望知道这些知识。
水冷螺杆机,长时间停机!
想请问一下:水冷螺杆机,在冬天长时间停机,要怎么停机?要把制冷剂抽到冷凝器侧,同时把冷冻、冷却水放掉吗?这个问题好像有点~~~
就一些工作经验进行请教!
请各位大侠赐教,请问空调技术研发人员到车间实习,要注意些什么和着重学些什么?谢谢!
我多年开发的机组3D结构图
图片为本人多年开发的机组结构图,与大家共享,也希望大家多发布自己开发的机组结构图,互相学习。由于有部分用pro/e软件画的,目前电脑上未装,以后再上传吧![ 本帖最后由 zygy 于 2010-7-23 07:31 编辑 ]
中央空调有哪些用电设备组成?
我现在在算小区的用电,想知道中央空调有哪些用电设备组成,每个设备的功率是多少?
关于地暖管材选型问题请教!
我在站内看到一般工程上在做地暖使用的管径大多是20mm的,许多独立地暖系统也是这样,是不是说用20的比用16的要好?壁挂炉系统用16的好,还是20的好。请教!
找个制冷师傅
本人不是学制冷的 ,之前从事模具设计工作,现在改行在做制冷设备销售, 对制冷设计很感兴趣 希望在论坛里找个师傅 不知道有没有师傅愿意带我下~!我的qq;943626014 手机:13714507518 邓或者留下您的QQ或者手机号码我联系您 谢谢!
制冷剂--大气寿命?
想问问:制冷剂的参数中,有一个叫 大气寿命 的,这名词是怎么解释呢?
关于管壳式冷凝器进气口处---均流板?
我想问问:做管壳式冷凝器生产、设计的朋友们。在冷凝的机器口下方是要设置一个均流板之类的东西来,防止高压、高速气体对换热管束的冲击,还有就是使得气体在壳体中更均匀地流到两边。那想问问:那均流板是怎么安装的,形状上有没有特别,是就一块穿孔的平板吗?
水泵和换热器的匹配
已知换热器的换热面积,换热系数,如何匹配水泵,扬程和流量怎么确定
风机盘管进出风温度一般是多少啊?温差多大?
大家发表一下,谢谢!!
电子膨涨阀的问题
本人不才讨教各位前辈,普通的电子膨涨阀能用于双向控制吗?
谷轮压缩机开裂!
有一台谷轮ZR94KC热泵机组,发现机组底板上很多机油,无法估计冷冻油的泄露量,检查发现靠近压缩机底部的焊口裂开了一个小口,用电焊机补焊后不漏了,但在视液镜残留的一些冷冻油看到颜色偏黄、有点浑浊。请问各位高手或前辈,这样的情况需要重新换冷冻油吗?系统需要清洗吗??
家用空调电控基本常识
家用空调电控基本常识
地暖距墙根部的距离是多少呢
各位前辈 请问规范上规定地暖管距墙根部的距离是多少呢 急需 希望大家给点帮助 非常非常感谢
关于螺杆压缩机不能切换的问题
冷水机组采用的是两台螺杆式压缩机,使用的冷媒是R22,使用八年未做过任何的保养,现在运行压力电流出水温度都在正常范围内,只是偶尔会出现不能切换运行压缩机的情况,请问这个问题通常会出现在什么地方?控制回路上的传感器还是其他
【求助】恒温恒湿机组湿度过高怎么解决?
恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库及磁带库,无新风,只有室内空气循环.每台机组有2套制冷设备(2台压缩机). 制冷剂R22,温湿度设定范围:18-20度,35-45% .运行时低压2.2bar,高压10bar.室内温度18度左右,湿度经常在70%左右.两台压缩机总有一台不停机,长时间运行后膨胀阀、蒸发器、压缩机吸气管结冰(不是结霜),导致回风不畅,温度上升……如此循环。请教高手如何解决?
求助:开利VS格力户式三合一风冷热泵机组的优缺点
有一套五房两厅的复式楼,总受冷面积约120平方米。想装户式水机——风冷热泵机组(三合一的,即:制冷制热、生活热水、地板采暖)的中央空调。有人推荐美国开利空调(报价7万多)。但本人想多几种选择,请问国产的格力空调有没有这种三合一的热泵机组,另外,如果有的话,求高人比较下开利空调和格力空调(美的的也行,总之就是一种国产和一种进口的比较)这两种牌子的三合一风冷热泵机组的各自的优点和缺点。如果你们觉得那个牌子的好,最好能把它相对其他牌子的优点用比较的方式写出来。价格不是大问题(当然最好是性价比最高的好),只要机器好就行,当然我要知道他们究竟好在那些方面(最好能针对本户型从具体机型的技术性能方面给出具体的比较解释为佳)。先谢谢各位大侠了!!!
关于地暖用壁挂式燃气锅炉的选择
各位达人,本人家里装地暖,在壁挂式锅炉选择上有点纠结,威能和博世不知哪个更好点,还有分什么冷凝式和传统式,我不知道这两个有什么区别,哪个更适合家用,庆高手解答,谢谢!
有人说压缩比在3的时候压缩机的耗功率最大是啥意思。
难道压缩比在4或者5的时候压缩机的耗功率比压缩比在3的时候还小吗
海外市场新加坡
据日本媒体报道,松下日前宣布将从2012年1月开始,与新加坡政府共同开展为现有公共房屋节能化的示范项目。并进行为期2年的实证实验,例如在电力需求高峰时自动控制各住宅的空调运行、利用太阳能电池和蓄电池来提供公共区域的照明和电梯等所用电源等等。松下此举意在扩大东南亚地区的节能化相关业务。该实验将在新加坡东北部的1栋集体住宅(约100户)的所有房屋中,安装智能仪表(测量电力、燃气、水的使用量)和可以从外部进行操作的空调。在电力需求高峰时将根据电力公司的要求设法将空调的电力消耗降低到75%、将家庭用电减少10%。松下旨在实验结束后将该系统的销售遍布新加坡全国各地。
有奖举报,奖励与保护
有奖举报,奖励与保护,一个都不能少食品安全有奖举报有效吗?探索初见成效但不少人仍持观望态度俗话说民以食为天,食品安全以谁为天?答案或许不是监管部门,而是“以食为天”的社会公众。在食品安全问题备受关注的当下,社会公众也被赋予了监管食品安全的权力与使命。食品安全有奖举报制度的实施效果如何?有哪些环节需要进一步完善?人民群众对这一制度有何看法?每一项制度的施行都伴随着一连串的疑问。中华冷冻食品网Ld001.com就此问题,派出记者进行了深入调查。