冷水机组采用的是两台螺杆式压缩机,使用的冷媒是R22,使用八年未做过任何的保养,现在运行压力电流出水温度都在正常范围内,只是偶尔会出现不能切换运行压缩机的情况,请问这个问题通常会出现在什么地方?控制回路上的传感器还是其他
冷水机组采用的是两台螺杆式压缩机,使用的冷媒是R22,使用八年未做过任何的保养,现在运行压力电流出水温度都在正常范围内,只是偶尔会出现不能切换运行压缩机的情况,请问这个问题通常会出现在什么地方?控制回路上的传感器还是其他
2楼
八年了还没有保养?赶紧保养吧!该换换油了,清洗一下系统
回复
3楼
这个保养得问题嘛
自然是客户的原因
但是从一个侧面说明这个机组的质量还是不错的
按我的理解可能是传感器接触不良导致
黄冈地区做保养得可以留下QQ
搞不定可以合作一下
回复
4楼
偶尔性的问题不作考虑。当发生故障的时候再看吧,只要不产生重大隐患,不用担心
回复
5楼
看你说的情况;设备也能正常运行;8年啦;也该保养啦;你说的故障情况;很明显;机组不能正常切换运行;这就是说;电脑控制器的基板出现啦问题;有必要的话;需要更换基板;谢谢;;仅供参考
回复
6楼
求解 ,等高手
回复
7楼
学习的路过
回复
8楼
这么多年机没做保养,估计是传感系统不灵敏造成。
回复
9楼
我是想知道这两个压缩机分别应该在什么时间进行工作
由传感器或者说是时间继电器
又或者是其他什么方式
回复
10楼
回复
11楼
继续等待中
盼高手给予解答
回复