【求助】恒温恒湿机组湿度过高怎么解决?
mzcyx
mzcyx Lv.2
2011年09月03日 15:52:13
只看楼主

恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库及磁带库,无新风,只有室内空气循环.每台机组有2套制冷设备(2台压缩机). 制冷剂R22,温湿度设定范围:18-20度,35-45% .运行时低压2.2bar,高压10bar.室内温度18度左右,湿度经常在70%左右.两台压缩机总有一台不停机,长时间运行后膨胀阀、蒸发器、压缩机吸气管结冰(不是结霜),导致回风不畅,温度上升……如此循环。请教高手如何解决?

恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库及磁带库,无新风,只有室内空气循环.
每台机组有2套制冷设备(2台压缩机).
制冷剂R22,温湿度设定范围:18-20度,35-45% .
运行时低压2.2bar,高压10bar.
室内温度18度左右,湿度经常在70%左右.
两台压缩机总有一台不停机,长时间运行后膨胀阀、蒸发器、压缩机吸气管结冰(不是结霜),导致回风不畅,温度上升……如此循环。
请教高手如何解决?
免费打赏
ykmnm
2011年09月28日 15:11:46
2楼
你所要达到的温湿度,单靠冷冻除湿,按普通回风工况设计的话肯定会出现如楼主所说情况。
回复
mzcyx
2011年10月02日 21:12:31
3楼
那请问应如何解决这个问题?谢谢
回复
ykmnm
2011年10月04日 19:28:44
4楼
楼主,在达到你所需的温湿度的情况下,你看此时的出风温度,露点及蒸发温度是多少。需按低温低湿的状况设计,加热气旁通及融霜设计。。。此时的经济性就很差。加上转轮除湿段或溶液除湿段就比较好
回复
ybfq08
2011年10月04日 21:09:14
5楼
这个低压不结冰才怪咯!送温度那么低,房价温度也低,回风稳定也跟着低。
这个机子不带有发热丝的吗?
湿度超过你设定值,肯定会一直制冷!
回复