请帮助下一个没有专业知识的人吧,关于蒸发温度的问题。
最近我老是在想这个蒸发温度到底该怎么实现设计值???譬如我做个小系统4kw 想蒸发温度定制0度,我都不知道该怎么配置。我现在都这么做的。1.先选个压缩机,系统做4kw,压缩机我就选个额定工况下能力是5kw的(依据厂家参数),这个保险一点。2.我现在系统是配置热力膨胀的,我也选个5kw左右的(依据厂家参数)3.依据芯体的单体能力 (有标准大小的芯体 知道他的能力有多大,再依据你想做系统的大小,算大概的换热面积及芯体大小)具体换热计算我根本就不是多等,还有什么流体分析。都是想当然的做的。这一点那位给我讲讲啊 。
求救,镀锌管冷水管道能使用什么抗冻剂
原系统是打算使用乙二醇作为抗冻剂使用的但是中间由于各种原因装上了镀锌管,现在返工换管基本不可能了,所以想更换另一种抗冻剂让镀锌管也能正常使用冷水机是用日立的,冷水温度在-10℃以上的。求各位帮忙,谢谢。第一次发帖,一不小心发了3次,请版主帮忙把多余的两个删掉,见谅。[ 本帖最后由 lunm 于 2012-3-9 11:06 编辑 ]
通风空调,采暖供热的水力计算
怎样计算这两个的水力计算啊,请各位高手指点一二,不胜感激!
开利30HT-280-901机组老是卸载报警“吸气超热”
我这里有台开利30HT-280-901机组老是在B回路卸载时便报警,报警代码是47,“吸气温度超热”,我现已经做了的是,1。吸气压力传感器检查阻值没问题。2.冷媒也增加了,3.膨胀阀也检查不过里面没有拆开来看,4.膨胀阀控制板也对掉试机了。以上的都查了可是还是在卸载时报警47,复位完后还是能够进行加载。各位老大有人知道是什么原因的吗
请问410A液化时会放出多少热量?
大家好,请问制冷剂410A液化时会放出多少热量?有计算的公式吗?谢谢指教
风机改融霜问题?
在这请问一下各位大虾们:有些小高温库为了节约用电,把电热融霜改成风机融霜这样有什么好或不好?
请问冷媒的冷凝过程是怎样的?
空调系统中,冷媒在冷凝器中的冷凝过程是怎样的?具体的相变过程是怎样的呢?冷凝温度与压缩机出气温度之间有什么关系?谢谢
独立控制几个温区的制冷系统
各位高手,小弟想请教一下冰箱各个温区独立控制的制冷管路是怎样做的?希望哪位师傅给讲一下.比如以两个温区为例,是不是在过滤器后加一个三通阀,用两个毛细管来控制.希望有哪位给详细讲一下这种制冷系统原理.谢谢.
空调制冷剂种类到底有哪些?
常用的氟利昂制冷剂有R12、R22、R502、R134a 、R410、600A,134A,410A其中除R22外的全是是环保氟, 对大气层没有破坏.,但是R12和R134a会造成温室效应。R134A是国际公认的环保冷媒,沸点26.5摄氏度.以下重点介绍R22.R22是家用空调中应用较多的一种氟利昂制冷剂,它的热力学性能与氨相近,但不燃、不爆,使用中比氨更安全可靠。常用的R-22制冷剂有哪些特性?
[新手求助] 压缩机非正常工作问题
现有一台12匹压缩机 ,加冷媒后,开机工作,压缩机响声很大,吸气压力很快为零,排气压力无变化,请各位大侠帮忙分析下!
弱弱地问一下关于冬天制冷的问题
请问在一个房间内。用一台空调加热,一台空调制冷。2台空调能运行吗?会有什么不良情况?谢谢
求助水空调啊
求救水空调啊 想问问做水机用变径究竟怎么变径才对啊 这个搞不清呢 。。。。有没有大侠可以帮个忙解释下啊 介绍点经验啊
请教,关于水冷和空冷对系统压力的影响
对于制冷系统的冷却系统来说,若水的温度和空气的温度一样的话,对系统的冷凝压力和冷凝温度的影响一样吗
80后就业~~
工作曾可贵,自由价更高;若为爱情顾,二者皆可抛!
地暖负荷
求助啊:我承认我是小白。。。。。我知道地暖的负荷是120W/M2, 供回水温度是60/50,设计室内温度是18C做地热水暖,我的管间距应该怎么选择啊? 谢谢老,我在供热工程的书找了半天没找到。。。。还有 地板的表面温度是多少啊??
求助高师:制作多联机图块的问题
刚开始做多联机设计,制作格力的GMV多联机块,我找到了鸿业多联机块,但不知道怎么选那一种,求助高师,不胜感谢!
冷梁与风机盘管
今天见到冷梁这个词英文是Chilled Beam,我看了下图片,感觉他跟四面出风式或两面没啥区别,请各位行家帮忙指点下。冷梁图片如下
如何解决冰箱冰堵
冰箱出现冰堵现象,放掉制冷剂,用氮气给系统加热吹干后,抽真空。再加入制冷剂后还是出现冰堵现象。急求用那种办法能有效的解决问题???
请教大家5匹空调如何余热回收?
发廊用的热水器大多是热泵或者空调热水器,如何将现有的一台5匹的空调改为热水器,又可以制冷,又可以烧水,希望给点资料,主要是控制电路?
重庆装水地暖和电地暖哪个合适。
水地暖和电地暖的初投资成本,后期使用费用,维护费用。重庆地区装哪个地暖合适。水地暖用壁挂炉。另外电地暖又有电缆发热、电膜红外线的等,,他们有什么区别??谢谢。。
【求助】板换冰裂
我们使用的是丹佛斯MTZ28压机,产品是通过循环泵,将水箱中60升水从30度制冷到10度,入冬以来出现3起板换冰裂故障(厂家割开检测)。系统中有冷冻水流量开关,压机停机后,延时1分钟再停冷冻循环泵!大家帮忙分析下问题可能在那些方面。设备使用地区是重庆。
制冷系统中油压分离器如何安装
油压分离器以前从来没用过,这次客户要求要装这东西,但是不知道如何安装,安装到什么位置,请大虾指教,最好是给个图纸,不胜感激!
大家给个建议
空气源热泵热水器机组在设计时,冷凝温度和蒸发温度多少时最为合适。
20层以上的高层是否可以做地采暖
20层以上的高层是否可以做地采暖
求解注册设备师考试问题
请问,注册公共设备师的基础课和专业课是一起考,还是分开考,间隔时间又是多长呢?