请问410A液化时会放出多少热量?
guzelong2011
2012年01月03日 22:25:13
只看楼主

大家好,请问制冷剂410A液化时会放出多少热量?有计算的公式吗?谢谢指教

大家好,请问制冷剂410A液化时会放出多少热量?有计算的公式吗?谢谢指教
免费打赏
tan529300
2012年01月16日 08:43:02
2楼
能详细一点吗?因为放出热量的多少是需要看当时的环境工况的,例如当环境工况为室外干球35℃,湿球为24℃,室内环境工况干球27℃,湿球为19.5℃,此时对应的R410A的压焓图对应的冷凝压力为2.64MPa,在焓差图上找出冷凝器进出口的焓值,两者相减就是单位质量的换热量了。此时冷凝器的单位质量制冷剂的换热量大概为250KJ。(具体还是楼主自己会查压焓图,希望对楼主有所帮助)
回复
guzelong2011
2012年01月18日 15:51:59
3楼
明白了,谢谢
回复
wybbyw
2012年01月20日 18:30:04
4楼
你这个问题无法回答你,你没说多少量,不好回答
回复
fjcaline
2012年02月06日 00:24:24
5楼
本人最近碰到2台特灵CVHE1067三级离心机故障,其中1台可以运行,但蒸发器趋近温度在4.5度,冷凝器趋近温度在2度左右,运行时,排气装轩间断性的出现排气动作,确定有漏点,系统打氮气至3公斤,仍查不到漏点。另1台机器未检修前其它数据正常,只是冷凝器趋近温度达到6.5度,高压比其它机器运行偏高,确认也存在漏点,加氮气至1.8公斤,也查不到漏点,排氮气抽气装置运行约10天仍未排除干净,试机运行约10分钟喘震停,后打氮气至3.0公斤,保压48小时,至今仍查不到漏点。现在急得上火啊,肯请高手指点赐教!!
回复
jie187712
2012年02月08日 16:43:14
6楼
回复
zgwzgql
2012年02月15日 13:27:06
7楼
回复
scliy88
2012年02月15日 20:00:55
8楼
学习了 谢谢
回复
www99jylcom
2012年03月14日 14:23:29
9楼
回复
yxhy1314179
2012年03月15日 22:58:47
10楼
不晓得啊,上百度问问,
回复
wangyiyanjiu
2012年03月16日 13:09:02
11楼
重新抽空加氟
回复