dch_group Lv.3
2012年02月22日 10:07:05
只看楼主

我们使用的是丹佛斯MTZ28压机,产品是通过循环泵,将水箱中60升水从30度制冷到10度,入冬以来出现3起板换冰裂故障(厂家割开检测)。系统中有冷冻水流量开关,压机停机后,延时1分钟再停冷冻循环泵!大家帮忙分析下问题可能在那些方面。设备使用地区是重庆。

我们使用的是丹佛斯MTZ28压机,产品是通过循环泵,将水箱中60升水从30度制冷到10度,入冬以来出现3起板换冰裂故障(厂家割开检测)。系统中有冷冻水流量开关,压机停机后,延时1分钟再停冷冻循环泵!大家帮忙分析下问题可能在那些方面。设备使用地区是重庆。
免费打赏
wybbyw
2012年02月22日 12:00:20
2楼
是不是冬天停机后没有放水呢。
回复
dch_group
2012年02月22日 15:53:22
3楼
停机后要防水,设备在有空调的室内!
回复
co936201979
2012年02月23日 15:13:26
4楼
冷水机组的配置;蒸发器在使用板换蒸发器的时候;、温度过低保户;一定要设计到位;不然的话;板换很容易被冰冻胀坏;根据你使用的温度;板换是不容易坏的;建议;载冷剂使用乙二醇;不要用水;这样就会万无一失啦;谢谢;进攻参考
回复
rbl364085685
2012年02月28日 14:48:05
5楼
是停机后冻的吗?还是运行中冻的,如果是停机后的话,就是没放水了
回复
killzx99
2012年03月09日 10:58:33
6楼
通常板换厂家推卸责任的2种方式
就是切开试验后
第一种方式
就是冰裂
第二种方式
就是水中cl离子超标
针对你所做设计的一切保护措施在正常监控条件下
你再找板换厂家问个究竟
回复