烦人的冷凝水
由于工厂速冻间在车间内,出入库走廊约50米长、3米宽、3.5米高,整个走廊采取了半封闭式结构(没有通风,没有换气系统),走廊两侧和顶棚整天象水帘洞一样,冷凝水怎么擦也无法消除。在走廊内增加了三台吊顶式冷风机降温除湿,收效甚微。由于生产车间湿度特别大,速冻间的开启比较频繁,通过简单的除湿设备很难奏效。望各位高手给予指点迷津!
请问冷库(搁架排管)生产瓶冰可行性
大家好,请问采用冷库放搁架排管再加冷风机,生产瓶冰,瓶子跟矿泉水瓶一样圆形,这样的制冰效果是不是很差,有什么好的建议啊
冷却水温度与主机负荷的关系
我是搞空调节能的(自控),但是我对制冷不太懂,我在现场经常发现,将冷却泵变频后,主机的能耗会增加,这时将冷却水泵频变大,主机的负荷就会变小。我一直搞不懂究竟该怎么做才能避免这一现象的发生。 其实我们搞节能的控制方面弄的很简单,就是根据进出水温差来搞(恒温差),但是我个人认为这种方式实在是太粗糙了。尤其是冷却水这块,一点也不严谨。 有没有达人有这方面的资料或者经验,望不吝赐教。谢谢。
关于防潮层的问题
我有两个问题想请问一下。1、地暖中地下室或地底一定要做防潮层吗?我请教过一位做过多年施工的师傅,他说没人做。都是直接铺一层挤塑板就好了。2、像挤塑板、聚笨板这类的保温板能不能起到防潮的作用?
果蔬保鲜冷库的湿度与制冷系统配置
大多数果蔬的推荐湿度条件是相对湿度为90%~95%,而库内湿度达到85%都很难,有些冷库主不得不增加加湿设备以提高湿度,往往效果不明显。采取包装箱内加薄膜袋的方法虽然可减少果蔬水分散失,却减缓了产品的降温速度,增加了小环境中有害气体的高浓度积累,也造成了产品贮藏寿命缩短和保鲜效果下降等问题。 实际上,通过制冷系统的配置,也可达到增加和保持环境高湿度的效果。 1、蒸发温度与库内相对湿度的关系
阳光辐射对电热膜地板采暖房间温度场的影响
阳光辐射对电热膜地板采暖房间温度场的影响
反射膜作用的问题
请大家看一下,这张图片是我从网上截下来的,里面所说的三个作用是否正确?明明叫反射膜,为什么反射热量却是个争议?还有就是反射膜的作用到底是什么?谢谢各位了。
冷库空间温差调节与控制的技术措施
第一,首先要确定冷库冷藏间商品的最佳储温。从理论上讲,最适宜的储温是指商品本身所需要的适宜温度,而不是指库内的空气温度。在确定某种商品的最佳储温时,必须考虑库内空气温度和商品温度的温差值,其温度值在同一区域空间一般都在0.5℃~1℃之间,而确定温差值的前提条件是某种商品的生理冰点。一般商品的储温要尽量接近其冰点,但绝不能达到和超过这一界限,必须留有保险系数。把储温确定和控制在商品本身最适宜的温度范围内,是解决区域空间温差的基础技术步骤。例如,苹果大部分品种的生理冰点为-1.5℃~-1.8℃,理论推荐储温为-1℃~0℃,而我们在实际控温中,就要把库温降至-1.5℃~-0.5℃的范围内,即库温最低不能低于-1.5℃,最高不要超过-0.5℃。
二十匹特灵空调压缩机通电就内热保护?
二十匹特灵空调压缩机 一通电就跳内热保护,请教师傅们是什么原因,通电前用表测各相电阻是好的,通电后什么也测不到,更加可恨的是用电流表卡住来开机也测不到电流。请教请教
新手求指教,跪求师傅进门~
在给压制机添加制冷剂的时候要关掉那些阀门,要注意的事项有那几点,跪求高手~~
求助氨制冷系统改建
我们是给拌合系统的混凝土进行温控的氨制冷系统,由于设计有问题导致温度控制不理想,有些部位要改建,目前系统已冲氨40吨左右,达到设计冲氨量。改建要在一些管道上动气割和电焊。请教有经验的师傅们指点一下改建时要注意的事项有哪些,在此我先谢谢各位师傅们!
如何确定水冷风机盘管输入输出功率
我现在只知道此水冷风机盘管的控制面积(25㎡)我还需要什么数据才能知道其输入输出功率啊
3HP冷风机图片
3HP冷风机图片
求助,大型制冷设备的基础资料
接触了这么多年还没仔细去研究,现在领导有要求了,咱得跟上啊,哪位兄弟有资料传点给我谢谢309417071@qq.com
求助,R22冷媒回收机怎么自做
本人想自做一个R22冷媒回收机, 不知怎么做为好,。。请大家帮帮我,谢谢
车间内的冷风机配电箱内总有冷凝水怎样处理呢
车间是中央空调降温,要求12度以下,车间墙壁上离地面大约1.4米高的位置安装有配电箱,现在配电箱内总有冷凝水存在,是啥原因,怎样处理呢,请大家讨论
地暖施工问题集
有很多朋友在地板采暖施工及设计过程中遇到问题,我找到了一些相关的问题及答案,希望能对大家有所帮助。也欢迎有经验的朋友帮忙补充更正。1、低温热水地面辐射供暖系统户内加热管内水的流速不宜小于多少?为什么?答:加热管内水的流速不宜小于0.25m/s,不大于0.5m/s!目的:使水流能把空气带走,不让它浮升聚集!2、每对分集水器所带的分支路不应超过多少?理由?答:每对分集水器所带的分支路不宜超过8路!
氟系统冷风机与铝排管的区别或优缺点
我有一个客户为出租性冷库,总认为铝排管好于冷风机,冷风机的方案想改为铝排管的,请问二者的寿命、传热效果,干耗有多大差距。请有使用过二种的客户或制冷专家解释一下。
地暖地板成室内空气污染毒源
冯女士经诊断患上淋巴癌,医生怀疑是室内空气污染所致。25日,“装修医生”到冯女士家帮她找出污染源头。冯女士家的客厅和卧室墙面均刷成白色乳胶漆,大部分家具是实木,屋内也没有繁琐的装饰物,而是摆上许多净化空气的绿植。然而经检测,室内甲醛释放量为0.37mg/m3,远高于国家规定的0.08mg/m3。 “装修医生”注意到,冯女士家中铺设了大面积的复合地板,从材料工艺及价位来看,属于较劣质的地板。“装修医生”介绍,复合地板的结构分为聚酯材料制成的底层、密度板制成的基层、印有特定图案的装饰层和压制了耐磨剂的耐磨层。要让四层材料稳定地黏合在一起就要使用含有甲醛的粘胶剂,而含在地板中的甲醛不会立即挥发掉,会因不同的温湿条件缓慢地挥发,释放时间长达15年。当铺设了地采暖后,采暖期里温度上升会加剧甲醛的释放。
有人自己动手洗过地热水管不?这事我干过。。。
本帖最后由 无关风月 于 2013-6-7 16:58 编辑 虽然你会问地热水管清洗这事不是专业人士呢吗?根本就无需我们自己动手。但是就会有这种情况,种种原因,最后只能自己动手,省的到那时一筹莫展,现在学会了,书到用时不嫌少啊!一、为什么要清洗地热?地热采暖在新建住宅之中普遍采用,一般情况下,地热管路在运行一个采暖期之后沉积1-1.5毫米厚的水垢 、粘泥,并相应的使室内温度降低,水质差的地区更加严重。如果管路长期得不到有效清洗,一方面水流量减小、流速变慢,室内温度也因此明显下降 ;另一方面更为严重的是有的会造成管路栓塞,无法疏通,导致地热管路永久失效,不可逆转。
【2011和安安做地暖】之地暖软件最新功能
在即将推出的天正暖通8.5中,直接双击地暖盘管,便可以修改间距。比如原来的管道间距是300mm,双击盘管,改为“200 mm”, 图纸中的盘管的间距就直接变过来了,省去了从新盘管的麻烦,可以说是天正软件一个让设计师爱不释手的亮点。下面就是一张利用利用上面“详细”模式所示参数直接绘制出的房间。请注意这个房间时斜的,而且房间的开口方向可以是随意的,四面的盘管间距也可以不相同,这是软件绘图的新亮点。
清华同方水源热泵机组冷凝器铜管冻裂问题!!!!
清华同方水源热泵机组冷凝器铜管冻裂,冷凝器下面进水空7根铜管冻裂,求除湿及维修办法!!!
冷凝器盘管结垢问题
10年的设备因当时未配水处理器现在结垢严重,大概有1mm厚,那位大侠知道怎么清洗?设备在安徽境内, 如有公司愿意合作请发资料至7596174@qq.com
铜管焊接技巧
前些天焊接铜管,粗一些的没问题可以焊住 。 细的没等我焊就把铜管烧漏了。 就是想询问下有经验的大侠。 焊接时候有什么技巧? 沙眼是否经常出现? 如何避免出现沙眼。 怎么看就知道一定焊住了。
清除冷凝器被腐蚀的翅片是否影响冷凝器的使用?
一台卧式风冷冷凝器,原在底部安装有喷水装置,现发现长期喷水导致冷凝器中间部分翅片被腐蚀,水垢堵塞严重,且难以去除,导致机组高压报警,甚至停机。考虑将被腐蚀的翅片清除。请教高手,这样做行不行?会不会导致冷凝器完全不可用?ps:冷凝器铜管有三层,从底部看,最下面一层(也就是面对喷头的那层)翅片尚完好,估计要清除的话,也就是上面两层的中间位置,面积大概占整个冷凝器的四分之一。