新手求指教,跪求师傅进门~
feng350463220
2012年11月03日 12:54:08
只看楼主

在给压制机添加制冷剂的时候要关掉那些阀门,要注意的事项有那几点,跪求高手~~

在给压制机添加制冷剂的时候要关掉那些阀门,要注意的事项有那几点,跪求高手~~
co936201979
2012年11月04日 09:53:32
2楼
给机组加制冷剂的时候;你什么阀门也不要关闭;从低压吸气口添加适量的制冷剂就可以啦;没什么;很简单
回复
feng350463220
2012年11月04日 11:11:35
3楼
不是要关掉回气阀门妈~
回复
yzhchlan
2012年11月05日 15:54:30
4楼
楼上的朋友:为什么要关闭回气阀门啊?
在回气侧(即低压侧)加制冷剂,加气态的(钢瓶正放),不能加液态的,不然的话液态制冷剂吸入压缩机会造成湿冲程,损坏压缩机
在压缩机排气侧(即高压侧)加制冷剂,加液态的(把钢瓶倒过来)
回复
lym16553
2012年11月06日 11:42:09
5楼
要看你是单机充注还是运行充注了。单机充注的话,只要先抽真空,然后阀门接冷媒罐就好了。如果是运行充注就应在低压侧充注,如果低压充不进,就高压充。
回复
co936201979
2012年11月07日 19:43:48
6楼
你是哪个师傅教你的;加制冷剂从排气高压段加;制冷剂在开机的时候;就要加液体的制冷剂;需要拷问;可以直接给我打电话
回复
yongjie900220
2012年11月09日 11:51:58
7楼
在运行阶段充加制冷剂什么阀也不需要关闭的,但是关掉回气阀可以加快充注速度。当然前提是加氟口在回气阀与气液分离器之间。。。
回复
阎良人
2012年11月10日 17:12:49
8楼
个人见解;
氟制冷系统加注制冷剂时需加注气态或液态是根据系统的大小来决定的;
如小冰箱是加气态,1;可以精确加注量。2;以免制冷剂进入压缩机液击而损坏。3大系统是加液态。
大一点的系统初次加注制冷剂时首先是从高压加注,待气瓶和高压压力平衡时再开启压缩机从低压加注,加注气态或液态制冷剂都可以,只要压缩机不液击就可以(活塞机),螺杆机对液击不太秘感。
回复
walkerting
2012年11月12日 21:47:59
9楼

低压都充不了了,高压竟然还可以加?
回复
zhangman1314
2012年11月29日 07:56:52
10楼
什么阀都不用关 , 直接加到低压上就可以,氟利昂要倒过来加,我加氟都是这么加的。
回复
zjwei78
2012年12月03日 17:13:32
11楼
加液加气还要看是什么制冷剂的。非共弗混合制冷剂就必须是加液的,不加液的话性质会变的
回复