二十匹特灵空调压缩机通电就内热保护?
hyj651899
hyj651899 Lv.2
2012年08月05日 19:05:05
只看楼主

二十匹特灵空调压缩机 一通电就跳内热保护,请教师傅们是什么原因,通电前用表测各相电阻是好的,通电后什么也测不到,更加可恨的是用电流表卡住来开机也测不到电流。请教请教

二十匹特灵空调压缩机 一通电就跳内热保护,请教师傅们是什么原因,通电前用表测各相电阻是好的,通电后什么也测不到,更加可恨的是用电流表卡住来开机也测不到电流。请教请教
免费打赏
yzhchlan
2012年08月06日 10:00:12
2楼
一通电就跳?
确定是内保跳?
测量绝缘电阻了吗?
回复
adingkgb
2012年08月07日 16:28:43
3楼
如果电气绝缘方面没有问题,那就看看是不是压缩机机械部分问题(堵转)?
回复
hyj651899
2012年08月08日 21:34:21
4楼
如果是堵,卡。电流会好大,但是交流接触器吸和一点电流都测不到
回复
dxsdxs001
2012年08月12日 19:32:30
5楼
内热保护是好的吗?跳时机器热吗
回复
xiao09xiao
2012年08月13日 16:05:29
6楼
1.马达有没缺相运行?
2.确定仅是压缩机内保跳而压缩机空开、热继等均未动作?
3 压缩机马达除相间电阻没问题之外,对地的绝缘有没测过?合格与否?(如果不合格,则会否压缩机进水了?或者压缩机本身绕组有问题?)
4 如板凳所说,机械问题——堵转!或者压缩机吸气部整个都是制冷剂液体?
5 内保本身问题?
回复
sdhzled
2012年08月13日 19:16:43
7楼
把相序调一下。可能是错相 ,电机保护动作。
回复
panhaiyuan163
2012年08月16日 16:58:26
8楼
特灵的压缩机,是丹佛斯的百福马压缩机比较多。今后有什么可以跟他们联系,原来我们维修的机子都是跟他们拿,售后服务很到位。丹佛斯一级代理-广州广富强公司 13512797169
回复
sunmalin
2012年08月20日 21:32:14
9楼
可能是内保本身的问题。
回复
sunmalin
2012年08月21日 21:46:52
10楼
正常是不可能一通电就跳内热保护的,除非内保本身问题。
回复
yj273119820
2012年08月22日 11:01:41
11楼
应该是内保护有问题,了。
回复

相关推荐