我是搞空调节能的(自控),但是我对制冷不太懂,我在现场经常发现,将冷却泵变频后,主机的能耗会增加,这时将冷却水泵频变大,主机的负荷就会变小。我一直搞不懂究竟该怎么做才能避免这一现象的发生。 其实我们搞节能的控制方面弄的很简单,就是根据进出水温差来搞(恒温差),但是我个人认为这种方式实在是太粗糙了。尤其是冷却水这块,一点也不严谨。 有没有达人有这方面的资料或者经验,望不吝赐教。谢谢。
朋友,制冷各参数间是相互关联的,不能只看一个参数,最重要是“蒸发温度”,而制冷的目的就是要带走热量,哪么就要研究“蒸发温度”与“冷间温度”之间的关系了,在不同的温度、不同的湿度下,他们之间有一差值,在不同的差值下,制冷效果不同,我们就是要找到一个合适的差值,这个时候蒸发效果最好,单位制冷剂带带走最多的热量,不知道我说的是否正确,请指正。
由“蒸发温度”的变化向前摔倒是膨胀阀开启度、冷凝器、压缩机等相关参数,纲举目张中的纲,应该是“蒸发温度”,这是一个复杂的数学模型,我正在研究,想找得到一个完整的数学模型。
[
本帖最后由 xxctjd 于 2009-4-30 10:42 编辑 ]
回复
3楼
楼主说的现象的确很奇怪,想问下其他参数有没有变化?
回复
4楼
starlight_18 发表于 2009-10-16 14:49 楼主说的现象的确很奇怪,想问下其他参数有没有变化?楼主你好,我是做中央空调预期模糊控制的,可以有效的去除你说的现象,有兴趣的可以联系我。qq632144805
回复