清华同方水源热泵机组冷凝器铜管冻裂,冷凝器下面进水空7根铜管冻裂,求除湿及维修办法!!!
清华同方水源热泵机组冷凝器铜管冻裂,冷凝器下面进水空7根铜管冻裂,求除湿及维修办法!!!
2楼
如何解决了?
回复
3楼
问题不清楚,是什么结构形式的?壳管换热器?
回复
4楼
真强啊!!冷凝器都冻裂了~~~
回复
5楼
说很简单。将已经损坏的管道抽出。然后换上好的管道。制冷机头要拆下来清洗,整个系统也要清洗,组装起来,然后打压,抽真空。加油加氟。
回复
6楼
这种修补也是可以做到,但难度也是一定有的。最好是请焊接技术高的师傅来做,否则将造成报费
回复
7楼
冷库的冷凝器冻裂我处理过,就是排干净系统的残余水,然后用氮气冲,在最低位打孔,吹干净以后加热管道,假装过滤器,烘干压缩机及所有设备。
回复
8楼
谢谢大家。。。。。冷凝器铜管冻坏6根现已拿铜堵,堵上了。冷凝器也做了除湿及打压试验。现在只是压缩机工作不正常,考普兰螺杆机,开机的时候压缩机的声音就像喘不过气一样启动不起来!很是头疼。。。。
回复
9楼
多进行系统除水吧,注意电机绝缘情况。
回复
10楼
不知问题如何解决的,相互学习qq273152611
回复
11楼
蒸发器冻裂了还修
真是不容易
整个制冷系统都进水了
真的不如整个换了
回复