我的第一个地暖活,纠结中----请老师们看看吧
刚干了一个5间平房的地暖工程,用的6路分水器,管距20厘米。管长平均百米左右,(90--120m)。将来用锅炉供暖。因为是第一次干,很不自信。很担心管子长了点,水泵用大点的,不知是否可行。要是冬季不暖,可就惨了!!!纠结啊!请老师们聊聊,是否能有把握?如可以的话,我就放心了。谢谢了。
开利离心式冷水机组润滑油位过低问题
我这里也有这个问题,现在还在到处找资料想办法呢。具体问题如下:开利19XR型离心式冷水机组。去年停机后就整体切断电源,近期上电准备开启试机。上电前油位在上视液镜顶部,加热数小时后油温达到61℃,但是油位降到了下视液镜以下。控制测试油泵,油压差可以达到200以上,但是油位如此之低又不敢随便开机运行。在机组上电后,观察视液镜可以非常明显的看到润滑油有沸腾现象,而且油位不断降低,分析应该是溶解在润滑油里的制冷剂被加热后蒸发所致。
什么是紧固系数?
土壤分类表有一项重要的指标是紧固系数,它从小到大,互不重叠,可到处都找不到紧固系数的说明及计算公式,不知哪位大侠知道?谢谢了!
螺杆式制冷压缩机比较常见的故障
故障原因处理第一节;启动负荷过大或根本不能启动1、压缩机排气端压力过高2、滑阀未停在0位3、机体内充满润滑油或制冷剂4、运动部件严重磨损、烧伤5、电压不足处理;1、通过旁通阀使高压气体流到低压系统2、将滑阀调到0位3、盘车排出积液和机油4、拆卸检修或更换零部件5、检查电网 二、 机组发生不正常震动1、机组地脚螺栓未紧固2、管路震动引起机组振动加剧3、联轴器同心度不好,4、吸入过多的油或液体5、滑阀不能定位且在哪里振动6、吸气腔真空度过高7、
关于毛细管长度对制冷系统的影响
对同一个空调制冷系统,在冷媒量不变的情况下,毛细管的长度对空调的功率有很大的影响。一般情况下毛细管越长则功率就会越大,因为压差比增大;但是另外一种情况增长毛细管,功率反而会下降,因为影响功率还有另外一个因素,制冷剂的流量,因为流量少了。所以毛细管对空调的能效比有很大的影响,我想请教各位yy怎样选用毛细管,使能效比最佳的状态。。。
如何鉴别挑选发热电缆?
如何鉴别挑选发热电缆? 发热电缆地面辐射供暖地暖在欧洲已有 50 多年的历史了,但在中国大面积使用,也只是近几年才兴起的,并逐步被老百姓所接受。但由于用户及 采暖公司对发热电缆的生产、使用、安装等不太了解,造成许多生产企业盲目投资生产,发热电缆质量良莠不齐,甚至有些个体商人打着与国外厂家合资的牌子,生产假冒伪劣产品欺骗老百姓。完全置老百姓利益而不顾,视行业标准如无物,典型的捞一把就走的心理。
冷、热负荷,采暖、空调水力计算多合一软件
浩辰暖通软件是一款结合了绘图、计算、材料统计等功能的多功能软件,目前最新版本为2011正式版,发布日期:2011年7月11日软件安装包、演示视频、说明书官方网站下载地址(打开后如无法显示,请尝试刷新页面):http://www.gstarcad.com/T_download/index_450.html#软件演示在线观看地址:土豆:http://www.tudou.com/playlist/id10649685.html
温差5度的地暖盘管面积怎么算啊
温差5度的地暖盘管面积怎么算啊 请教高手
满液机组蒸发器内液位高度
请教请教在满液机组中,满液蒸发器内的液位高度大约是在筒体内径的多少?还有满液蒸发器的回油,假如液位在回油管上面,那回油不就回去的全是氟了吗?请大侠帮忙解答……
地面辐射采暖交联聚乙烯管道工程技术规程
哈尔滨工业大学.地面辐射采暖交聚乙烯管道工程技术规程.哈尔滨.2000
【请教】蒸发压力与冷凝压力一样!!
维修一台冷冻室干燥机。完成后试机时,蒸发压力不下降,跟冷凝压力一样。而且,随着开机时间的延长,蒸发压力与冷凝压力同时上升。该机安装有热力旁通阀。我怀疑是旁通阀坏了。请各位大侠帮忙分析一下。谢谢!!!
水地暖和电地暖现在的价格
本人在上海有一套120平方的房子,准备做地暖。想知道做水地暖要多少钱?电地暖要多少钱?最低价。
关于地暖,你想知道什么?
关于地暖,你想知道什么?反正我是做设计的,有些问题我能给你答案,有些不能
-35度低温机组为何到-8度就不下降了呢?
上个月做了一台10P/-35度的低温机组,前几天用户试机时发现温度降到-8度就无法再降了。因接到用户电话时我正在浙江出差,只向用户了解了一下基本情况,根据用户所反映情况:高压15/低压1。0,温度到-8度就再也不下降了,用户防冻液没有问题,冷却负荷也没有超过原设计参数。电话里沟通一时也说不清,再就是用户本身也不专业,所反映的情况不一定真实,看来只有到现场去看看了。 星期天下午没事,和同事开车去无锡用户处检查设备,到现场后初步看了一下外观以及停机压力,均没有发现异常。开机运行几分钟,温度直线下降,到-8度左右就再也不动了,压力还是高压15,低压1。0左右。我打开水箱盖一看,里面全是黄色的液体,跟我试机的乙二醇完全不一样,一问用户才知这是汽车上专用的防冻液,说是可以达到-20度!我摸了下盘管蒸发器,发现盘管结了厚厚的一层冰,而且随着开机时间长越结越厚了,因用户没有乙二醇,没有更换重新试机,个人分析还是防冻液浓度不够,盘管结冰导致传热不良以致温度无法下降!因没有重新试机,心中总有个结,所以拿出来请大家帮忙分析一下,相互交流,共同提高,谢谢!!!
过热度与制冷能力的问题
1.对于小的制冷系统,如饮水机,冰箱,家用空调.过热度的增加,对制冷能力的影响到底有多大?据我所知,家用空调(R22)是不追求过热度的,过热度顶多1-2度.而用R134A的小系统,增加过热度,好象对制冷能力也起不了多少作用.2.在匹配家用空调系统时,为什么排气温度低,功率略低,制冷量略微不足的时候,可以通过加长毛细管来实现制冷量增加.请各位高手帮忙分析.谢谢
热力膨胀阀一些知识
热 力 膨 胀 阀热力膨胀阀按工作类型来分:内平衡和外平衡。前者用于蒸发器的压力损失不是很大的时候,后者用于压力损失大的时候,其外观的区别一般为:所谓的外、内平衡,就是是、否安装平衡管,平衡管的尺寸一般为1/4英寸,接管位置蒸发器出口处,且必须在感温包之后,具体在圆管的几点钟方向这个没有硬性的规定,感温包的位置遵循25原则,即大于DN25的感温包包在铜管切面的45•和315•的两个方向上,当不大于DN25感温包的位置在铜管切面的最上方(这种规定不是硬性的,是属于建议性的标准),至于为什么会这么规定,生产厂家也给不出具体的原因,分析来讲,为了避免铜管内润滑油对感温包的影响。
请教:北京地区温室大棚的采暖 (地暖)
要求:冬季室内温度在零上8~12度,循环后土壤温度17-24℃。 做地暖条件:热水循环水温度22度我对这方面的了解 是一片空白 以前做过大棚的给排水 采暖还是头一次听说 而且做地暖 请问 可以满足吗?有谁做过这方面的图纸 可以发上来 学习一下吗
请问各位,南方地区地暖的热负荷指标是多少?
请问各位,南方(上海)地区住宅地暖(水暖)的热负荷指标是多少?因看见一厂家设计的地暖图纸热负荷指标是120w/每平方(200的间距,55度供水),但是听其他设计院的朋友说这个负荷太大了,因此想问一下各位?
请问地暖的布置可以使用地冷吗?
我们接到一个项目,客户想要布置地冷系统。预计冷水进的温度为20度。请问哪位高手有相关资料?谢谢
约克机不启动
请高手释疑,我单位约克YK2200RT机组开机不能启动,报检测不到电流,将排气阀关闭,待电机启动后打开排气阀,机组正常运行。请经验丰富的师傅解释一下故障原因!多谢!
冷库电梯的操作规程
国内多层冷库都采用电梯垂直输送货物,其冷库电梯的操作规程如下: 1)电梯操作人员和维修人员应相对固定。 2)电梯使用前应检查主要部件、润滑、电控是否良好可靠,发现有故障,应停止使用,及时修复后方可使用。 3)电梯载重量不得超过允许负荷,有腐蚀物品、腐烂物品和危险物品不得进入电梯。 4)货物进入梯厢应合理堆放,不得过高,应避免有大的碰撞,造成梯厢变形。 5)电梯门关好后方可升、降运行。
压缩机排气温度高的故障分析
排气温度过热的原因主要有以下几种;回气温度高,电机加热量大,压缩比高。[1]回气温度高回气温度的高低是相对与蒸发温度而言的,为了防止回液一般回气管路都要求20摄氏度的回气过热度,如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20摄氏度,回气温度越高汽缸吸气温度和排气温度就越高,回气温度每升高一摄氏度,排气温度将升高1-1.3摄氏度[2]电机加热量大对于回气冷却型压缩机,制冷剂蒸气在流经电机腔时被电机加热,汽缸吸气温度被再一次提高,电机发
求教压缩机选型
请问各大侠,在设计制冷系统时,做压缩机选 型 时需要计算那些参数,是只需要计算下制冷量,所选压缩机达到所算制冷量即可吗??还是还需要其它参数??那么需要计算哪些参数??如何选型 ? 蒸发器和冷凝器,的设计是主要计算换热面积吗??根据换热面积选型,只要所选 大于此换热面积即可??补充下,所述机组为特小型机组,只有制冷四大件外加一个过滤器,且节流装置为毛细管,制冷量为200多W
风冷风机选型计算
现在在做一台3P的风冷机组,想只选用一台风机,不知道风量怎么计算,有没有什么风量的计算公式可以让我参考下?还有就是风机一般进出口温度差是多少,我看网上的资料2-10度之间的都有,可不可以给个较小的范围..
地暖噪音大
您好!我家地暖噪音特别大,新房第一季供暖,刚开始2天没噪音,后来停气维修说是主管道接反了,我家单元管道井主阀门坏了,修后就有噪音了。换分水器及管道井阀门均无效,加压泵吹过,放水四次,还是无效,地产商要凿开我家地面重做地暖,请问是我家地下管道有问题吗?把我家暖气关住后也有噪音,但噪音明显低了,而且能感觉到墙体震动,关住我家和楼上的开关后,我家就没有声音了。三楼没入住,二楼没有噪。请问是主管道的问题还是我家管道问题?非要凿我家地面吗?已装修入住了,太糟心了。不修又睡不着,严重影响睡眠,我家是一楼,我们单元管道井在我家楼下走,所以我还是怀疑管道井或者主管道的问题。是共振的那种声音,持续呜呜的声音中夹杂着叽里咕噜的类似煮东西的声音。在此拜求各位专家帮忙!跪谢!