1.对于小的制冷系统,如饮水机,冰箱,家用空调.过热度的增加,对制冷能力的影响到底有多大?据我所知,家用空调(R22)是不追求过热度的,过热度顶多1-2度.而用R134A的小系统,增加过热度,好象对制冷能力也起不了多少作用.2.在匹配家用空调系统时,为什么排气温度低,功率略低,制冷量略微不足的时候,可以通过加长毛细管来实现制冷量增加.请各位高手帮忙分析.谢谢
1.对于小的制冷系统,如饮水机,冰箱,家用空调.过热度的增加,对制冷能力的影响到底有多大?
据我所知,家用空调(R22)是不追求过热度的,过热度顶多1-2度.而用R134A的小系统,增加过热度,好象对制冷能力也起不了多少作用.
2.在匹配家用空调系统时,为什么排气温度低,功率略低,制冷量略微不足的时候,可以通过加长毛细管来实现制冷量增加.
请各位高手帮忙分析.谢谢
2楼
各位老师指导则个~小生感激不尽!
回复
3楼
顶你一下!
我也想知道!
回复
4楼
对于空调系统1-2度的过冷度是不够的。
LZ你需要了解,为何需要过冷度?才行。
至于匹配
要了解四个主要部件是否合适。
冷媒是否合适。管路,与流程等等。
回复
5楼
楼上,我说的是过热度哦..
空调过冷度一般在5-10度,
回复
6楼
1,我觉得过热度不是一味的追求高的,它不是越高越好。因为过热度高的时候冷媒流量肯定也会相应减小的。它应该有一个最佳点,可以通过实验或经验知道。
2,加长了毛细管就会使冷媒流量变小,虽然其节流后的温度降低了,蒸发温度也降低了,可是就因为其流量小了,所以从蒸发器出来到回气管上时他的温度是上升的,也就是回气温度上升了,自然排气也上升了,排气上升后冷凝温度也上升了,与外环温的温差也加大了,散的热也就多了,但是流量去减小了。温差上升与流量在在减小是对立的,这时就要看哪个占主导作用了。如果温差上升得多而流量减小的少,自然散的热也就多,这样到了蒸器吸收的热量就会多了,制冷量就上升了;相反就少了。
俺新手一个,不识几个字,胡说八道,语言不通,多多指教!
回复
7楼
对不起,看错了。
过热度与制冷量没有直接关系。
但过热度会是因为受到,换热器的换热能力,或者是换热状态,或质量流量而改变。
回复
8楼
个人认同6#的说法.谢谢
回复
9楼
1.过热度与制冷量没有直接关系?表示怀疑
2.一般干式蒸发器为防止湿压缩,都要有一定过热度,尤其对于活塞式压缩机,其他压缩机对湿压缩不太明显,但是也不能吸气大量带液!
3.过热度分为有效过热和有害过热,希望分清。
4.无论什么制冷剂,干式蒸发器都有过热度的要求,而且还很大。主要是防止变工况下引发湿压缩!
回复
10楼
过热度与制冷量有直接关系么?理由?
表面上看,蒸发器换热情况,会改变过热度。但过热度一直是被动的。
但要注意系统最终能力是由制冷系统各部件的运转情况决定,包括冷媒状态。
当然可以假设很多情况,显示过热度与冷量的关系,但确实不是直接关系。
过热度的设定更多是系统安全要求,而非能力的要求。
回复
11楼
我认为,过热度与制冷量的关系是:在蒸发压力一定的情况下,过热度越大,则吸气比容越大,无效过热的情况下制冷量也就越小.
[
本帖最后由 hnsyxy 于 2009-1-22 17:34 编辑 ]
回复