温差5度的地暖盘管面积怎么算啊
kl0102
kl0102 Lv.3
2010年08月31日 08:10:15
只看楼主

温差5度的地暖盘管面积怎么算啊 请教高手

温差5度的地暖盘管面积怎么算啊 请教高手
snail_yin
2010年09月01日 10:44:39
2楼
楼主可以详细看一下《地面辐射供暖技术规程》单位面积散热量的表格,其散热量与供回水温差没有直接关系,只和供回水平均温度有关。因此,计算出平均水温,直接按正常做法选用即可。
而供回水温差影响的流量和管道阻力。
回复
kl0102
2010年09月02日 20:40:07
3楼
温差为5°时比常规的10°流量加大了 盘管管径是否需要加大呢?谢高手指点
回复
classic_6812
2010年09月03日 08:05:32
4楼
管径不变,管间距可能有变化
回复
huyyer
2010年09月03日 14:15:42
5楼
路过 看看 是什么东西
回复
snail_yin
2010年09月03日 14:34:48
6楼
管径是否加大,取决于你的阻力计算。
回复
oh_xiuxiu
2010年09月06日 22:42:09
7楼
规程上的公式让我困扰很大,计算老是云里雾里,还是请教高手细致一点讲解
回复
liubinqiao
2010年09月07日 12:13:31
8楼
温差5度,也是算平均温差,可以参考德国DIN标准进行计算,国内好像只有估算,没有详细计算
回复
liubinqiao
2010年09月07日 12:14:57
9楼
回复2楼,地面的实际温度是不一样的,不能按照章程上的估算值,那个是10度温差的平均温度,散热量要大于5度温差的
回复
cyh22030701
2010年09月07日 17:21:19
10楼
“楼主可以详细看一下《地面辐射供暖技术规程》单位面积散热量的表格,其散热量与供回水温差没有直接关系,只和供回水平均温度有关。因此,计算出平均水温,直接按正常做法选用即可。
而供回水温差影响的流量和管道阻力。”
--同意以上说法!
回复
supeng0920
2010年09月07日 19:34:32
11楼
学习下
这个地方一直有点迷糊
回复