我的第一个地暖活,纠结中----请老师们看看吧
cgzhls
cgzhls Lv.2
2010年09月18日 11:24:32
只看楼主

刚干了一个5间平房的地暖工程,用的6路分水器,管距20厘米。管长平均百米左右,(90--120m)。将来用锅炉供暖。因为是第一次干,很不自信。很担心管子长了点,水泵用大点的,不知是否可行。要是冬季不暖,可就惨了!!!纠结啊!请老师们聊聊,是否能有把握?如可以的话,我就放心了。谢谢了。

2010年09月18日 19:17:32
2楼
急求老师们指点!若是做的可以,我就放心了---
回复
tracifer
2010年09月18日 21:19:07
3楼
管长控制在120m以内,然后各路暖管管长相差别太大就OK了,水泵的话按算出来的流量、扬程乘一个1.2左右的安全系数就行了。
回复
cgzhls
2010年09月19日 07:47:48
4楼
谢谢!那其中有一路管相差近30米,问题大吗?
回复
stop_surf
2010年09月25日 22:16:29
5楼


小CASE,调节平衡就OK了,以后控制在90米左右吧
回复
lihuafeng0116
2010年09月26日 14:08:50
6楼
平房的排管间距要密一些;各环路的长度最好保持平衡;
回复
cgzhls
2010年09月26日 16:29:36
7楼
个人感觉平房长度越长,越难做。分水器在一头,房子长度超过20米就不好安排了。望高手指教!现在农村这样的活很多啊!求个好的解决方法!谢谢了
回复
zhongwenxunshen
2010年09月30日 10:52:49
8楼
把管子排的像花一样就好了,总会平衡的,呵呵
回复
寒冬
2010年09月30日 11:04:53
9楼
五路或四路分水器就行,一共才九十平米,分那多路有什么用啊?
回复
yf12311231
2010年10月08日 20:27:09
10楼
应该没有问题 如果上面用的是地砖的话完全没有 如果用的是复合地板的话达到18的的室内温度可能出现一定问题,我们在上海做的话 如果是用复合地板就铺15的间距
回复
urabug
2010年10月09日 10:18:59
11楼
這面積,6路加30米差,沒問題的
回复