论坛
暖通空调
更多
零基础学地暖
0.434w
土木在线零基础学地暖版块是技术交流版块,千万工程师参与讨论,是您学习地暖的不二之选!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
我自己整理的地暖施工工艺
一、施工准备1.材料要求(1)管材 与其他供暖系统共用同一集中热源水系统,且其他供暖系统采用钢制散热器等易腐蚀构件时,管材宜有阻氧层,以有效防止渗入氧而加速对系统的氧化腐蚀。 1)在国家标准未制定前,各厂家企业标准应等同采用国际标准或国外先进标准。 2)管材的外径、最小壁厚及允许偏差,应符合规范规定的相关要求。 (2)管件的质量要求。 1)管件与螺纹连接部分配件的本体材料,应为锻造黄铜。使用PP-R管作为加热管时,与PP—R管直接接触的连接件表面应镀镍。
约克风冷式冷水机组
新手求助:约克冷水机组翅片温度为-39℃,不能开机怎么办啊?急求解答 约克冷水机组YCAE翅片温度传感器在什么位置啊?跪求
有图 低压循环桶的这三个管是什么作用
用红色标记的三跟管 是有什么作用 那三个管是从低压循环桶接出的 还有那个红色圆圈里的阀是什么
地暖管漏水原因及防止系统漏水的几大措施
地暖管漏水原因:地暖管使用寿命正常来说,现代为人们所接受的地暖管大部分都能达到正常使用寿命50年的质量标准,地暖系统所谓使用50年,指的是地暖地埋管材,在规定(设定)的系统压力和温度内使用,可达到使用寿命为50年,甚至使用时间更长。相反,加入地暖系统压力和温度严重超标,则会影响地暖管的使用寿命。地暖管漏水原因:地暖管拆装用户私自对地板或地暖设备进行拆装造成地暖管损坏导致漏水,请勿私下对地暖设备进行拆装,如有需要请与暖通公司部门联系解决。
别墅地暖系统,热源为壁挂锅炉,是否又必须要加混水器呢??
最近做个别墅项目,用壁挂锅炉采暖,我了暖规上说末端宜加混水器,在贴吧浪了下,只有两个帖子是讨论这问题的,一个说要加混水器,壁挂锅炉的回水温度太低的话,影响炉子的寿命,另一个观点却完全不支持,两个链接都在下面,请专业人士来解答下。观点1:http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1253807观点2http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8604182
施工组织设计
现在要做毕业设计,,土木工程投标的,求助 有空请发至734596514@qq.com
某阁楼25层地热盘管平面图
图纸简介: 阁楼层地热盘管平面图、地热盘管平面图、标准层地热盘管平面图、阁楼层地热盘管平面图、地热干管及热负荷平面图。 附件名:2006411143880786730.zip 文件大小:7002K (升级VIP 如何赚取土木币)
国有企业能否购买理财产品的相关规定
国有企业能否购买理财产品的相关规定
地暖分水器的拼接密封
水地暖分水器的拼接时靠o型密封全密封,那么安装时还要不要缠生料带了呢?分水器的管螺纹是密封管螺纹还是非密封管螺纹呢?
电地暖安装使用注意事项
电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。主要有舒适,节能,环保,灵活,不需要维护等优点。如何选择电地暖?怎么判断电地暖质量的好坏呢?艺诺美家为你介绍。 1、电地暖选择 首先根据自己的情况选择使用何种电地暖,不同的电地暖优势不同。如果家中门离地面高度较低,那么,就需要选择厚度较小的地暖,或者是选择不用水泥回填的地暖。
空调器高压管和低压管哪根是粗哪根是细?
如果温差太小,说明空调的制冷效果不佳,多是缺氟造成的,判断空调缺氟的方法如下: 一、缺氟现象 空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象: 1.气管阀门(粗管)发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。 2.液管阀门(细管)结霜。原因是缺氟,导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
地暖热损失
在建筑的一层和顶层,是要计算向下和向上的传热热损失的。在计算出房间负荷后,如何来确定房间的热损失呢?我以前用规范附录A这样选,根据平均水温,室内计算温度找到所在行。如果是顶层或一层,看散热量和热损失之和要满足房间负荷,选择对应的管间距;如果是中间层,就找到散热量满足负荷的管间距就行了。我想问问这样行不行?
设NA为加德罗常数,下列说法中正确的是: a.2.4克金属镁所含电子数目为0.2NA b.16克甲
设NA为加德罗常数,下列说法中正确的是:a.2.4克金属镁所含电子数目为0.2NA b.16克甲烷所含原子数目为NAc.17gNH3所含中子数目为10NA d.18g水所含分子数目为NA
第二季度用煤比第一季度少5%就是 ( )用煤是第一季度的5%)
第二季度用煤比第一季度少5%就是 ( )用煤是第一季度的5%)
求一个1T4户的暖通图纸,学习下管道井里的布置
求一个1T4户的暖通图纸,学习下管道井里的布置,最好是1类。
冷库问题处理分析
小型冷库制冷库房,容量一般为100吨。采用排管和空气冷却器组合冷库蒸发器,压缩机单元(水或空气),制冷系统节流膨胀阀是完整的。大多数的半封闭压缩机,一个更大的系统也使用开放式的小系统,采用全封闭式的。制冷剂R22常见。上海佳锋制冷设备为用户提供冷库工程所需风冷冷凝器设备,免费提供冷凝器样本。 制冷系统冷库,一般操作失败是最常见的:制冷温度缓慢下降,系统堵塞的操作不正常或不正常运行。 慢下来,冷库制冷温度,是由于操作不当和调整,该膨胀阀的调节是最关键的。膨胀阀开度小,制冷剂通过较少的流量,压力低;膨胀阀的开度,制冷剂通过流量,压力高。根据制冷剂的热力学性质,压力越低,相应的温度较低;压力越高,相应的温度较高。根据这项法律,如果阀门出口压力太低膨胀,蒸发压力和温度太低。但由于减少了进入蒸发器的流量,压力降低,导致蒸发速率,单位容积制冷量(时间)降低,制冷效率。相反,如果膨胀阀出口压力太高,蒸发压力和温度太高。进入蒸发器的流量和压力的增加,过量的液体蒸发,太潮湿的气体(或液体)压缩机的吸入,导致压缩机石崇成(液击),使压缩机不能正常工作,导致一系列的工作条件恶劣,甚至损坏压缩机。该膨胀阀的开度,应根据温度调节,在调节压力所对应的温度。关于冷风机等问题,可致电上海佳锋制冷设备进行详细了解
开利30HXC155螺杆式冷水机
开利30HXC155系列螺杆式冷水机组机房实图,查阅所有的30HXC系列螺杆式冷水机组型号,没有见到过有155型号的,只有165型号的,不知道是不是原装进口的原因。请大家来发表一下意见。
关于《地面辐射供暖技术规程 JGJ142-2004[附条文说明]》附录问题
为什么达到的室温低散热量却高????
章丘公租房怎么申请电话多少
我单位给申请一个三十的想换六十的 找谁联系一下
请教蒸发温度的问题
大家都知道干式机组的蒸发温度是2度,满液机组是5度,为什么干式的不能再高?干式的为什么是5度??
小孩子入学公司房屋租赁合同怎么写
小孩子入学公司房屋租赁合同怎么写
艺术质感漆掉到有毛眼的大理石上怎么处理
艺术质感漆掉到有毛眼的大理石上怎么处理
油分离器的选型应该考虑哪些因素?
在选择油分离器应该考虑哪些因素。谢谢!
固定墩设计实例图纸
直埋热功当量力管道的固定墩受力计算实例
比泽尔压缩机
请问下各位高手:比泽尔压缩机头接线端盒子里面那个报警模块是检测哪个警报,是不是压缩机过热报警。为什么报警还能启动,高低压都正常。排气温度在90摄氏度左右
上一页
下一页
APP内打开