请问下各位高手:比泽尔压缩机头接线端盒子里面那个报警模块是检测哪个警报,是不是压缩机过热报警。为什么报警还能启动,高低压都正常。排气温度在90摄氏度左右
请问下各位高手:比泽尔压缩机头接线端盒子里面那个报警模块是检测哪个警报,是不是压缩机过热报警。
为什么报警还能启动,高低压都正常。排气温度在90摄氏度左右
2楼
呵呵呵;那个电器就叫做【压缩机电脑模块】是用来保护【压缩机线圈过热】保护的;假如;报警啦;还在启动;说明模块已经坏掉啦;再者就是;有维修工;把这个【模块】的常闭出头接线柱;给短接啦;已经失去啦保护的功能;;呵呵
回复
3楼
俗称热保护。如果报警灯亮了,压缩机还能启动,那就是说它坏了。还有就是压缩机控制线路有问题。
回复
4楼
nei内置报警啊,我编过比泽尔的程序
回复
5楼
压缩机线圈过热】保护
回复
6楼
压缩机保护模块的资料
回复
7楼
6楼,太感谢了!
回复
8楼
六楼 谢了..........
回复
9楼
回复
10楼
想找几个参数都麻烦。
回复
11楼
下载了!
6楼,谢谢了
回复