开利30HXC155系列螺杆式冷水机组机房实图,查阅所有的30HXC系列螺杆式冷水机组型号,没有见到过有155型号的,只有165型号的,不知道是不是原装进口的原因。请大家来发表一下意见。
开利30HXC155系列螺杆式冷水机组机房实图,查阅所有的30HXC系列螺杆式冷水机组型号,没有见到过有155型号的,只有165型号的,不知道是不是原装进口的原因。请大家来发表一下意见。
2楼
031那张为主机故障报警了的,显示为-40度的,故障原因为冷冻水出水温感器锈断了,开路引起的。
回复
3楼
30HXC155螺杆式冷水机组图片,接着上的。
回复
4楼
第一,第二张上错了,不好意思啊,看一看哪位管理员能不能帮忙删掉一下下。非常感谢了。
回复
5楼
图片不错,这空调您有中文说明书吗?有的话能给传一份吗?QQ895858089
回复
6楼
好像看到了一个法国的单词。
回复
7楼
机器确实比较老啊,锈迹斑斑!
回复
8楼
删啥呀,挺好的
回复
9楼
学习了.谢谢.
回复
10楼
en034 发表于 2012-5-5 20:56 031那张为主机故障报警了的,显示为-40度的,故障原因为冷冻水出水温感器锈断了,开路引起的。没看到温度传感器坏呀。显示的信息应该是被控点的实际水温
回复
11楼
chenjichenhe 发表于 2013-9-14 23:00 没看到温度传感器坏呀。显示的信息应该是被控点的实际水温确实上是冷冻水出水温感坏了,报价3000元,上面就不直没同意更换。
回复