收录于话题 螺杆式机组启动步骤: 1. 检查机组供电电源,是否稳定、标准; 2. 开启冷冻水进/出水阀门; 3. 启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;
螺杆式机组启动步骤:
1. 检查机组供电电源,是否稳定、标准;
2. 开启冷冻水进/出水阀门;
3. 启动冷冻水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;
4. 开启冷却水进/出水阀门;
5. 启动冷却水循环泵,检查运行电压,电流是否正常;
6. 检查冷冻水,进/出口压差是否正常;
7. 检查冷却水,进/出口压差是否正常;
8. 确认冷冻/冷却水系统,循环正常;
9. 启动机组,待机组运行稳定后;
10. 检查机组运行电压,电流;
11. 检查蒸发器/冷凝器,进/出水温度;
12. 检查蒸发器/冷凝器,制冷剂压力;
13. 检查机组运行声音,是否正常;
14. 根据冷凝器进水温度,决定是否开启冷却塔。
螺杆式机组运行记录内容:
1. 机组蒸发器/冷凝器,进/出水温度,压力;
2. 机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力;
3. 压缩机排气温度;
4. 排气过热度,排气过热度控制点;
5. 滑阀开度(电子膨胀阀开度);
6. 蒸发器/冷凝器趋近温度;
7. 压缩机运行电压/电流,线圈温度;
8. 压缩机启动次数,运行时间;
9. 冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流;
10. 冷却塔风扇运行电压,电流;
螺杆式机组停机步骤:
1. 确认机组本此运行时间大于30分钟;
2. 机组正常停机,待机组完全停止后;
3.5~10 分钟后,停止冷却循环泵;
4. 关闭冷却水进/出水阀门;
5. 关闭冷却塔风扇;
6.10~30 分钟后,停止冷冻循环泵;
7. 关闭冷冻水进/出水阀门;
螺杆式水冷冷水机组正常运行参数:
1, 机组控制面板控制电流设定范围:40-100%;
2, 冷冻水出水温度设定点:5-10℃;
3, 冷冻水供水温度:7-12℃;停机温差3-5℃;启动温差3-5℃;
4, 设计工况冷却水进出水温度:23/32℃;
5, 蒸发器运行压力:448-517KPa;
6, 冷凝器运行压力:896-1585Kpa;
7, 油过滤器压差:大于30Kpa;
8, 蒸发器冷媒趋近温度:<3℃;
9, 冷凝器冷媒趋近温度:<3℃;
10, 冷凝器高压保护控制点:1861 Kpa。