风机一般是安装在风冷螺杆式冷水机的顶部,也有部分用户根据要求选择安装在侧面。而对于使用风机来散热的螺杆式冷水机,我们称 为风冷螺杆式冷水机,它的安装环境必须保持空旷并且空气容易流通,这样才不会影响到风冷螺杆式冷水机的制冷效果。 但凡是属于机电设备类的,在安装或者使用过程中肯定会有一些故障发生。那么,风冷螺杆式冷水机的风机有哪些常见故障呢?企业应
风机一般是安装在风冷螺杆式冷水机的顶部,也有部分用户根据要求选择安装在侧面。而对于使用风机来散热的螺杆式冷水机,我们称
为风冷螺杆式冷水机,它的安装环境必须保持空旷并且空气容易流通,这样才不会影响到风冷螺杆式冷水机的制冷效果。
但凡是属于机电设备类的,在安装或者使用过程中肯定会有一些故障发生。那么,风冷螺杆式冷水机的风机有哪些常见故障呢?企业应
该如何排除呢?
一、风冷螺杆式冷水机的飞机噪声过大:
1、轴承部件磨损/间隙过大:若是磨损则应及时更换,间隙过大则可直接调整到合适位置;
2、转速过高:可通过降低转速来改善,若还未解决则应更换风机;
二、风冷螺杆式冷水机风机的电动机温升过高:
1、流量超过额定值:此时可以关小阀门;
2、电动机或者电源方面有问题:查找电动机和电源方面的原因;
三、风冷螺杆式冷水机风机的轴承温升过高:
1、润滑油(脂)不够或者质量不良:如果润滑油添加的不够,企业应该加满到所需部位;如果是出现质量不良,则应该清洗轴承以后再
更换合格的润滑油(脂);
2、风机轴与电动机轴不同心:应该调整同心;
3、轴承损坏:此时应该更换新的轴承,或者直接联系冷水机厂家来更换;
四、风冷螺杆式冷水机风机的出风量偏小:
1、检查叶轮的旋转方向是否反了,这个可以通过调换电动机任意两根接线的位置来解决;
2、阀门的开度不够,以及皮带过松及转速不够:可已经通过调整阀门开大到合适开度,将皮带张紧或更换,并检查电压等措施来检测轴承;
3、进风或出风口、管道堵塞:检查进风/出风口,并清除堵塞物;
4、可能是叶轮与轴之间的连接松动,可通过直接紧固的方法排除;如果叶轮与进风口间隙过大,则应调整到合适间隙。
风冷螺杆式冷水机的风机,相当于水冷式冷水机的冷却水塔冷却系统,如果散热效果不好,那么风冷螺杆式冷水机的制冷量绝对不足,
直接影响到企业对冷冻水的需求。因此,对风冷螺杆式冷水机进行定期的检查、维护、保养非常有必要,不仅可以降低风冷螺杆式冷水机的
故障率,更利于延长风冷螺杆式冷水机的使用寿命。