论坛
暖通空调
更多
零基础学地暖
0.4333w
土木在线零基础学地暖版块是技术交流版块,千万工程师参与讨论,是您学习地暖的不二之选!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
制冷人才如何找到好工作?
http://www.qqzl.cc
螺杆机组报价
螺杆机组压缩机电机烧坏,详细的维修报价应包括哪些内容? 先 谢谢啦!
请高手帮忙校核下面的散热件能否满足要求?
请高手帮忙校核下面的散热件能否满足要求?最好能把计算方法说一下。本人不在这个制冷行业,对于这方面完全是门外汉,但公司一个产品设计时需要这样的东西。没办法只好来求助大家了。图中的铸铝件装配在另一个密闭室的外部,三个凹槽对应到密闭室开口处,凹槽内装有发热元件,总功率801W,工作最高温度80度,外部环境温度40度,请问该铝件的散热效果能否满足使用要求?
冷冻油的问题
:lol 请问各位大侠:真空泵润滑油与压缩机的冷冻油一样嘛?如果不一样真空泵油倒灌到制冷系统,制冷系统会有影响吗?R12与R134a真空泵油有区别吗?[ 本帖最后由 sanbeilangzi 于 2009-4-9 21:59 编辑 ]
管道酸洗工程施工方案
某工程氧、氮气管道酸洗方案
钢制对焊无缝管件
GBT12459-2005钢制对焊无缝管件
求助离心式水泵运行电流问题
一台无锡亿志离心式水泵,流量1000m3/h,功率110KW,平时运行电流在180A左右,现在发现该水泵启动后,电流只有70A.BUZHI 不知是何原因,请各位帮忙分析一下。:离心式水泵
制冷机组价格
请问市场上,水冷式制冷机,风冷式制冷机的价格,平均大概是多少钱每冷吨?
求助制冷零下的应用
制冷低温领域零下40度可以做什么,有哪些应用零下80度可以做什么,有哪些应用
不同制冷量的主机如何并联使用?
一台600冷吨的离心机(YORK)和一台200冷吨的螺杆机可以并联使用吗?如何解决水路平衡的问题啊?水泵如何选择?请各位大侠赐教,跪求!!!
求比泽尔机头保护模块的线路图及说明
谢谢请高手指点· 烟台牟平三超制冷设备有限公司·费先生
香槟、红酒的凝固点是多少度
香槟、红酒的凝固点是多少度(酒精含量约为10%)
压缩机问题
请问各位高手: 压缩机接线柱处漏制冷剂还能修吗?如能修用什么方法修? 谢谢!
盐水螺杆机组的单机冷量如何测定?急急急
进出口温差在4度左右,盐水比重1.155,管径200,标准制冷量1545KW,电机功率630KW/H,请问如何计算出现在设备的制冷量,和标准制冷量有多大差距
压缩机低压故障
我公司中央空调采用的是HFN型风冷分体式,现有几台压缩机经常低压故障跳闸,跳闸后低压只有0.2M压力,高压高于0.8M,重新给低压加氟让报警消除后(低压保护0.3M)又能启动,是否是分液器或供液阀堵塞?
CRL-100WI-1A/EEX型冷冻机吸入口压力低
入口管线结霜,膨胀阀有一只结霜,另外一只不结霜。冷冻水温度高,冷冻机电流高,压缩机负荷高。但是在压缩机负荷较低是入口压力正常,膨胀阀也都不结霜。请教原因!
这种要求该用何种设备,可否几个做的朋友
16立方的小冷库,温度要求0—5度,用何种设备,造价估计多少?
为什么我下载的软件不能用(解压后是Excel工作表)
很奇怪, 我下载了很多软件。但解压后是Excel工作表,LZ说明是软件来的。Excel工作表也能当计算软件用? 请多多指教。我的是Excel 2009.
热力膨胀阀怎么调节呀?谢谢各位,能给予回答
:) :)
请教冷库的设计
各位高手,请问我公司打算建一冷库,面积约在50米*20米宽,高在4-5米之间,主要冷藏海杂鱼和鸡产品类,请问这样的冷库应选用什么样的冷冻机组,低温只要在-18度就行,冷库的布局该怎样设计,压缩机选用哪个品牌的好,这样一个冷库造价应多少钱,墙壁和地板应用什么样的隔热材料,谢谢!
家用空调端子排接线工艺规范
一、 原始状态:1、 接线端子及连机线原始状态:二、 连线步骤:1.首先卸下端子排上接线螺钉(含垫片),具体见下图:2、将接线螺钉(含垫片)逐一穿在连机线接线环处,如下图所示:3、将接线螺钉(含垫片)和连机线接线环穿在一起后,接在对应颜色的端子上,此时注意以下几点:要点: 1)、压线一定要紧密,不允许有松动现象; 2)、接线环一定要在垫片和接线排中间。
空调维修歌
空调维修歌维修师傅显身手,各种技能咱都有。客服工作不容易,心态平衡别着急。 上门之前打电话,先把顾客来联系。故障机型问清楚,然后库房把件提。 安装质量很重要,服务人员都知道。新买空调不工作,难怪用户想退货。 顾客本来就起急,发起火来怎客气?哪句难听说哪句,伤了师傅别介意。 冬开空调不制热,认为质量不合格。夏开空调不制冷,慢了一分不愿等。 售后服务要及时,时间尺度拿得稳。如约守时上了门,顾客夸奖够标准!
膨胀水箱的作用?
请问膨胀水箱在中央空调水系统中起到什么作用?
风机盘管怎样选型?
因为是盘管+新风系统。所以是按冷量取的。。但。。。选出来的风机冷量够了。风量却只有计算值的一半到三分之二。几间房都是这样。。不知其它牌子的规格怎样? 还有就是。。计算负荷时照书上的乘了1.2的修正系数(考虑积尘影响。)。。但我忘了以前在那看过好像有个30%的富裕量?两个是不是同一类型? 再有。。是不是风机冷量一定要大于计算值?我有个计算值为6449的。(己加20%的修正)查到的风机为6380和7590。。。能不能选6230的?
半导体制冷,这个是新的技术还是以前就有?
最近我看到有半导体制冷的说法,听说制冷速度极快,这是什么原理的呢,这个技术是新的还是旧的,用在家用空调器上好不好,现在都要节能,6.1就开始实行新的节能标准,又有些什么样的新技术可以支持呢,大家有什么看法,可以一起来交流一下
上一页