制冷系统的出的问题
shanghaihengou
2010年04月16日 23:56:41
只看楼主

一台三匹泰康压缩机的制冷系统 制冷剂F22,蒸发压力设置在0.15MPa 高压1.4MPa,用的膨胀阀,风冷凝器。开机半小时时,压缩机,膨胀阀,低压管结霜厉害,随着结霜加厚,低压开始继续下降至0.1以下,压缩机开始升温,约两小时后,温度高至手已不能触摸,继续运转的话,可能会造成压缩机损坏,为什么会这样?

一台三匹泰康压缩机的制冷系统 制冷剂F22,蒸发压力设置在0.15MPa 高压1.4MPa,用的膨胀阀,风冷凝器。开机半小时时,压缩机,膨胀阀,低压管结霜厉害,随着结霜加厚,低压开始继续下降至0.1以下,压缩机开始升温,约两小时后,温度高至手已不能触摸,继续运转的话,可能会造成压缩机损坏,为什么会这样?
免费打赏
荣昌制冷
2010年04月17日 10:14:10
2楼
系统可能存在冰堵或半脏堵现象。
回复
jwb0521
2010年04月18日 18:53:21
3楼
不排除系统制冷剂不足
回复
lixingyuede
2010年04月19日 09:23:18
4楼
冰堵
回复
yan8710
2010年04月19日 11:17:48
5楼
应是半脏堵或是冰堵
回复
killzx99
2010年04月19日 21:30:55
6楼
低压过低偏离设计工况
回油润滑困难,压机运转发热
回气过热,无法冷却压机电机
回气过热排气温度增加,给压机传递热量
以上3点导致压机温度过高

原因
泰康是否是低背压机组,是否中高温用在低工况
膨胀阀选型问题、故障,蒸发侧负载过低
系统脏、冰赌
回复
glansn1234
2010年04月20日 22:30:29
7楼
冰堵低压管还会结霜吗?
回复
xyz_011
2010年04月21日 00:02:56
8楼


同意楼上所说,另外这压缩比是不是也大了点
回复
jieshun850517
2010年04月21日 11:53:41
9楼
此类情况有三种可能1.少氟 2 .冰堵.3.半脏物堵.建议用氮气清理后加氟
回复
hxzl88
2010年04月21日 12:23:49
10楼
应该是楼上说的3种原因吧
:)
回复
y6645
2010年04月21日 18:28:26
11楼
膨胀阀问题
回复

相关推荐

APP内打开