2楼
增加工质的充注量;过冷度大;冷凝压力低等。
回复
3楼
低环境温下,有可能超出压缩机正常工作范围。
当然,首先还是要区分好,什么是过低,低多少等具体的问题。
回复
4楼
蒸发器,毛细管,冷媒量都不变,只把冷凝器加大后,发现冷凝器温度降低,怪的是制冷能力也普遍降低了.
怎么回事??
[
本帖最后由 hnsyxy 于 2009-1-5 17:39 编辑 ]
回复
5楼
在天气冷时排气压力很低。会低于正常的排气压力。
回复
6楼
楼上,排气压力低不会影响制冷能力呀
回复
7楼
投资大,充氟多,压差小,制冷量小(现时间),剩余款孤儿院
回复
8楼
复6楼:
毛细管流量与其两端的压差是有密切关系的,冷凝压力降低,可能会导致压差减小,供液量相对变小,制冷量发生变化!
回复
9楼
很奇怪,冷凝器加大之后你不用重新匹配呀?
其它不变,冷凝面积加大后,冷凝压力下降,蒸发压力跟着下降,虽然增加过冷度后单位制冷量会增加,但蒸发压力下降也会造成单位制冷量下降。而蒸发压力变化对系统的影响要大于冷凝压力变化对系统的影响,这就是为什么增大冷凝器后制冷能力反而下降。
个人认为——冷凝器过大影响最大的是你的钱包!
回复
10楼
总感觉什么地方有问题。
回复
11楼
如果同时加大冷媒量,制冷能力加大!
回复