制冷系统的出的问题
一台三匹泰康压缩机的制冷系统 制冷剂F22,蒸发压力设置在0.15MPa 高压1.4MPa,用的膨胀阀,风冷凝器。开机半小时时,压缩机,膨胀阀,低压管结霜厉害,随着结霜加厚,低压开始继续下降至0.1以下,压缩机开始升温,约两小时后,温度高至手已不能触摸,继续运转的话,可能会造成压缩机损坏,为什么会这样?
关于制冷除油的问题?——请教。
是否可以用冷冻的方式除去掺杂在压缩空气的油气? 空压机在空气压缩的过程中,会或多或少的有些压机油随压缩空气进入管道,要除去这些油气,可否可用冷冻的方式将其冷凝?之后再想别的办法将其处理。如果可以需要多少的温度?假如要到—40°,用什么制冷剂比较合适?还有我们知道过滤除油是比较简单有效的,但是除油除了过滤,冷冻可不可以算成是第二种选择呢? 现在想做一套系统,假设将45°的压缩空气温度降到—40°,处理量先不用考虑,该需要什么样的配置呢,单级制冷系统,用F22能行吗 高低压控制在多少?(急)
有谁知道饱和液体的定义。
目前在书上看到2种定义:1饱和状态下的液体称为饱和液体。 2,没有过冷度的纯液体称饱和液体。
冷凝器过大会有什么影响?
冷凝器过大会有什么影响?
冷凝温度为什么不能过高,过高会带来什么危害?如何进行正确调节?
冷凝温度为什么不能过高,过高会带来什么危害?如何进行正确调节?
系统堵塞??
有哪位高手知道为什么生产会出现批量不制冷(此时电流很低,排气管不热),敲敲干燥过滤器又马上恢复制冷的真正原因(此时电流马上升高,排气管变热)。生产应该如何杜绝这种情况的发生。非常感谢!
求助:停机后的系统压力
一般活塞的小压缩机,停机后如果高低压不平衡,或者平衡压力超过0.5MPA,很有可能压缩机启动保护。如果系统长时间停在36度的环境温度下,我相信里面的冷媒温度有应该是36度左右,那么请问冷媒的状态是什么?其压力是多少?0.9MPA吗?平衡压力受哪些因素影响,如果我想降低,有什么方法?在线等。。。。。。。。。。。。。
压缩机的使用对环境保护有什么影响呢?
随着工业化的发展,地球的污染越来越严重,环境保护已然成为全球关注的重大问题,摆在前面的两大主要问题是:大气臭氧层的破坏和全球气候变暖,这已引起世界各国的普遍重视,并使国际上政府间达到共识,签署了很多有关协议。 而在制冷配件与空调配件领域中CFCS和HCFCS对大气臭氧层的破坏以及能源消耗造成的全球变暖,都是压缩机在设计时应高度重视的问题。 众所周知,制冷剂的选用是影响压缩机设计的诸多因素中最为重视的一个。
精密空调气流不足
各位同行;我公司UPS机房里有一台艾默生精密空调,这几天一开机2分钟左右就显示气流不足报警,现场检查滤网干净,风机皮带正常,风道也正常,温度29度,湿度50%。我怀凝是回风滤网下面的一个传感器坏了,但我不知道如何去检查和判断,现在拿不定主意。还请各位帮小弟分析一下,谢谢。
制冷人才如何找到好工作?
http://www.qqzl.cc
螺杆机组报价
螺杆机组压缩机电机烧坏,详细的维修报价应包括哪些内容? 先 谢谢啦!
请高手帮忙校核下面的散热件能否满足要求?
请高手帮忙校核下面的散热件能否满足要求?最好能把计算方法说一下。本人不在这个制冷行业,对于这方面完全是门外汉,但公司一个产品设计时需要这样的东西。没办法只好来求助大家了。图中的铸铝件装配在另一个密闭室的外部,三个凹槽对应到密闭室开口处,凹槽内装有发热元件,总功率801W,工作最高温度80度,外部环境温度40度,请问该铝件的散热效果能否满足使用要求?
冷冻油的问题
:lol 请问各位大侠:真空泵润滑油与压缩机的冷冻油一样嘛?如果不一样真空泵油倒灌到制冷系统,制冷系统会有影响吗?R12与R134a真空泵油有区别吗?[ 本帖最后由 sanbeilangzi 于 2009-4-9 21:59 编辑 ]
管道酸洗工程施工方案
某工程氧、氮气管道酸洗方案
钢制对焊无缝管件
GBT12459-2005钢制对焊无缝管件
求助离心式水泵运行电流问题
一台无锡亿志离心式水泵,流量1000m3/h,功率110KW,平时运行电流在180A左右,现在发现该水泵启动后,电流只有70A.BUZHI 不知是何原因,请各位帮忙分析一下。:离心式水泵
制冷机组价格
请问市场上,水冷式制冷机,风冷式制冷机的价格,平均大概是多少钱每冷吨?
求助制冷零下的应用
制冷低温领域零下40度可以做什么,有哪些应用零下80度可以做什么,有哪些应用
不同制冷量的主机如何并联使用?
一台600冷吨的离心机(YORK)和一台200冷吨的螺杆机可以并联使用吗?如何解决水路平衡的问题啊?水泵如何选择?请各位大侠赐教,跪求!!!
求比泽尔机头保护模块的线路图及说明
谢谢请高手指点· 烟台牟平三超制冷设备有限公司·费先生
香槟、红酒的凝固点是多少度
香槟、红酒的凝固点是多少度(酒精含量约为10%)
压缩机问题
请问各位高手: 压缩机接线柱处漏制冷剂还能修吗?如能修用什么方法修? 谢谢!
盐水螺杆机组的单机冷量如何测定?急急急
进出口温差在4度左右,盐水比重1.155,管径200,标准制冷量1545KW,电机功率630KW/H,请问如何计算出现在设备的制冷量,和标准制冷量有多大差距
压缩机低压故障
我公司中央空调采用的是HFN型风冷分体式,现有几台压缩机经常低压故障跳闸,跳闸后低压只有0.2M压力,高压高于0.8M,重新给低压加氟让报警消除后(低压保护0.3M)又能启动,是否是分液器或供液阀堵塞?
CRL-100WI-1A/EEX型冷冻机吸入口压力低
入口管线结霜,膨胀阀有一只结霜,另外一只不结霜。冷冻水温度高,冷冻机电流高,压缩机负荷高。但是在压缩机负荷较低是入口压力正常,膨胀阀也都不结霜。请教原因!
上一页