暖通空调系统调节阀的选型与安装
① 调节阀固有流量特性 「选择原则」 调节阀的选择应按调节系统特性、干扰源和S(阀阻比)值三方面综合考虑。 1一般选择原则 1.阀上压差变化小,给定值变化小,工艺过程的主要变量的变化小,以及S>0.75的控制对象,宜选用直线流量特性。2.慢速的生产过程,当S>0.4时,宜选用直线流量特性。3.要求大的可调范围,管道系统压力损失大,开度变化及阀上压差变化相对较大的场合,宜选用等百分比流量特性。
冷水机组选择风冷还是水冷?
风冷冷水机和水冷冷水机怎么选择?风冷冷水机和水冷冷水机是两种最常见的工业冷水机,有的人觉得风冷冷水机好,有的人觉得水冷冷水机好,那么今天就冷水机的主要性能来聊聊风冷冷水机和水冷冷水机的区别,让小编带大家一探究竟。 一看配套设备方面 工业冷水机基本配置:配置单片式控制系统,内置压缩机干燥过滤器及膨胀阀,维修手阀接口等装置,确保了机器可靠安全运行方便保养维修。 风冷冷水机配套设备是冷冻水泵分离器以及集水器,而水冷冷水机需要专用机房冷却塔集水器和分水器,水冷冷水机所需的配套设备较多,前期设备投入要大些,一般来说同匹号的风冷冷水机比水冷冷水机要更便宜些。
冷库制冷剂泄露对人体的危害
在冷库的运行使用过程中,电气设备、运动机械、高温高压气体、低温环境以及制冷剂等,都可能危及人身的安全,所以冷库的操作人员一定高认真贯彻执行有关的安全规定和调理。制冷机组是冷库的心脏部件,而制冷剂一旦泄露,除了影响制冷机组的运行产生的制冷效果,还会影响涉及人员的人身安全。 冷库中制冷剂接触对人体生理的影响,较为严重的有中毒如氨和二氧化硫制冷剂泄露,和引起人窒息如氟类制冷剂,以及造成冷灼伤。制冷剂泄露时,对人体的危害程度取决于制冷剂的化学性质及其空气中的浓度以及人在此环境中所停留的时间长短。
满液式壳管蒸发器换热管束排布优化设计
壳管蒸发器内制冷 剂通过换热管与管内流体进行换热,制冷剂在此过程中发生相变,制冷剂传质量的多少决定了蒸发器换热量的大小。在壳侧流体相变过程中,换热管束排布会影响两相流型从而影响壳侧传质量和换热系数,因而需要针对满液式蒸发器工作时气泡的生成、运动规律对换热管束排布进行优化设计。本文我们就一起来看这个问题。
冷链物流下沉,农民增收,制冷人也直接受益!
近日,国家发展改革委下达2022年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央预算内投资14亿元。 农业农村部办公厅、财政部办公厅也发布《关于做好2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设工作的通知》,并提出,合理集中建设产地冷藏保鲜设施,深入开展产地冷藏保鲜整县推进,推动冷链物流服务网络向农村延伸。 商务部、国家邮政局等八部门印发《关于加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系有关工作的通知》,提出升级改造一批县级物流配送中心,促进县域快递物流资源整合,争取到2025年,在具备条件的地区基本实现县县有中心、乡乡有网点、村村有服务。
选择直流鼓风时扇叶越多越好吗?—毅荣川
在生产各种设备的时候,直流鼓风机也是一种非常常见的配件,直流鼓风机的出现为设备的生产提供了极大的便利。它被广泛应用于许多行业,在各种行业中随处可见。因此,在选择直流鼓风机时,制造商应选择更多或更少的叶片。有什么区别?让我们来看看区别,以及如何选择直流鼓风机了。 直流鼓风机没有扇叶越多越好这种说法,叶片的数量通常是奇数。这是因为风扇在运动平衡校正的时候,扇叶是奇数更容易校正旋转中心。普通的直流鼓风机叶片一般是5到11叶左右,在相同的速度下,大叶片的风量较大。事实上,直流鼓风机的风量和风速主要与电机功率和风机叶片形状设计有关,风机叶片的形状对风机效率有影响,因此叶片的形状应该是流线型的,适当的弯曲角度可以降低噪声,提高轴流风机的效率。
夏季制冷需注意:空调出风口滴水怎么回事?
空调用着用着有部分就会发现它总滴水,还不是室外机,居然是室内滴水,对于小白来说,这可给人整蒙圈了,咋回事呢? 其实空调滴水也算是一个比较常见的问题,但具体是怎么个滴法,还要具体做出判断,今天我就在这里给大家简单总结一下,空调室内机滴水的原因以及解决方法。 一、空调移位 倘若我们在安装室内机时不够牢固或者水平不合适,时间一久,就会造成室内机松动,可能会出现倾斜的现象。这时,导致室内外的排水管出现偏差,便会造成室内机漏水。
干货:制冷系统十大常见故障分析
一、回液 1、对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液。 2、对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液。蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液。温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。
多联机焊接 保压 抽真空 加冷媒操作
制冷设备安装过程中,正规的施工队伍一般都会有充氮焊接、保压测试、抽真空。这些步骤完成之后,最后在充注制冷剂。然而,现在有些“游击队”施工队会选择不用充氮焊接,不保压,甚至抽真空都是草草了事。今天,制冷百科来说说这些流程的正规操作的方法,希望对大家有帮助。 1、充氮焊接 为什么要充氮焊接?充氮焊接有什么好处? 因为氮气的化学性质很稳定,充氮保护的目的防止铜管内壁在高温下产生氧化皮。
制冷维修调试的基本思路:压力分析法
制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件一一分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。 这样,制冷系统压力和温度检测就非常重要。本期我们主要来说一说制冷系统的压力判断和压力检测。 一、制冷系统压力的概念 制冷系统压力我们常见的有3个:吸气压力、排气压力、冷凝压力。
空调水系统定压补水方式与工作压力计算
【问题】 一个以 5 0m作为竖向分区的散热器热水集 中供暖系统(低区),没有条件设置膨胀水箱,采用气压罐补水定压时(不容纳膨胀水量),按计算的数据,选用承压 1 .0MPa的散热器会不会出问题? 工作压力如何计算合适? 【 解析 】 这个问题包涵了系统定压补水方式、设置气压罐定压但不容纳膨胀水量的补水系统、设置隔膜式气压罐定压且容纳膨胀水量的补水系统、系统的静压和工作压力等多个层次。
制冷人必须要懂的空调入门知识~
关于空调,很多基本入门知识,今天最推荐这样一篇关于空调基础知识内容。如果你是行业大牛,本篇你可翻过。
冷库保养中水冷式冷凝器保养问题
冷库是依托于制冷系统的制冷工程,而 制冷系统 又是由各种 制冷设备 组装而成(压缩机、冷凝器等)。冷凝器是冷库制冷系统四大件之一,对冷凝器的保养也是很重要的。冷库是依托于制冷系统的制冷工程,而制冷系统又是由各种制冷设备组装而成(压缩机、冷凝器等)。冷凝器是冷库制冷系统四大件之一,对冷凝器的保养也是很重要的。冷凝器有水冷式和风冷式两种,其中水冷式比风冷式更需要保养。水冷式冷凝器受到外界的影响,主要是来自冷却水。冷却水一般是自来水、地下水、江河水。就算看着非常洁净,也或多或少包含一些可溶性盐。在冷却水循环流动、升温降温的过程中,可溶性盐会与金属反应,凝结在金属表面。冷却水中的氧,也会使冷凝器的金属部件生锈。锈垢会使设备换热能力下降,或堵塞设备。在冷却水不够洁净时,水中的杂物也会堵塞设备。
冷库冷风机安装问题及其解决方法
1、制冷机房的布置设置制冷设备的房间称为制冷机房或冷冻站。小型的制冷机房通常附设在主体建筑的地下室或建筑物的底层。规模较大的制冷机房,特别是氨制冷机房,需要单独建造。制冷机房中的制冷机以及与制冷机配套的冷冻、冷却水泵的重量大,运行时的振动、噪声也大,通常布置在建筑底层或地下室。如果是带有群房的高层建筑,制冷机房最好布置在裙房建筑的地下室,并要做好消声隔振,特别是水泵金额冷冻、冷却水管支吊架的减振问题。制冷机房的相邻及上层房间应当是对消声隔振要求不高的场所。
工业冷水机如何选型?安全操作需要注意什么?
一、如何选择合适的冷水机? 其实很简单,有一个选型公式: 制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数 。 1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒; 2、温差指机器进出水之间的温差,单位为℃;
冷库设备的维护保养实用方案
一般冷库主要由压缩机、冷凝器和蒸发管等组成。按照蒸发管装置的方式又可分 直接冷却和间接冷却两种 。直接冷却将蒸发管安装在冷藏库房内,液态冷却剂经过低压蒸发管时,直接吸收库房 内的热量而降温。间接冷却是由鼓风机将库房内的空气抽吸进空气冷却装置,空气被盘旋于冷却装置内的蒸发管吸热后,再送入库内而降温。空气冷却方式的优点是冷却迅速,库内温度较均匀。 如果本文对您有所帮助,请在文章右下角点个“好看”支持下。
空气能热泵是如何突破在零下几十度的温度下仍高效运行的?
自十九世纪七十年代爆发第一次能源危机后,空气能等可再生能源应运而生。1824年,法国科学家卡诺提出卡诺原理,为空气能热泵的发展奠定了理论基础,到1912年苏黎世成功安装世界上第一套用于供暖的空气能热泵设备,由此展开了空气能热泵的普及。 而在我国,空气能热泵的发展也已有几十年的历史,直至今日,空气能热泵也越来越普及,渐渐融入到我们的生活中,但是在空气能热泵发展的早期,由于技术限制,空气能热泵有一个缺点,就是无法在低环温环境下运行,正是这一原因,大大限制了空气能热泵在中国市场上面的拓展,为了突破这一问题,深耕在空气能领域的人们不断的进行技术的更新。
设计师告诉你,空调的匹配、使用与注意事项
一、如何计算制冷量负荷面积 一般按照每个平方200-220的冷量去计算实际使用面积即可,一般为保温好的,如卧室选择200左右的冷量,客厅相对保温略差,选择220左右的冷量即可。
暖通怎么学才能学好?
希望大家帮帮忙
系统回油问题,请教各位大神
外机停机状态下压缩机和油分油量很少,气分存大量压缩机油,是正常现象吗,是什么原因导致的呢?(24L气分回油孔2.5mm)
制冷品牌app6月上旬月报分享
制冷品牌APP月报分享(6月上旬) 1、董明珠:格力过去30年被空调绑架了 在格力电器2021年度业绩说明会上,格力电器董事长董明珠称,“格力过去的30年被空调‘绑架’了,过去我提出的口号是‘好空调格力造’,现在我们提的是‘好电器格力造’。希望以后投资者不要老讲格力‘空调’,要多讲格力‘电器’,因为我们现在已经是一家全系列的家用电器企业。”
蒸发温度低与冷凝压力高原因
一、引起蒸发温度过低的原因及解决办法 原因一:蒸发器(冷风机)过小 设计时有问题,或实际贮藏品种与设计计划贮藏品种不同,热负荷增加,比如,拟贮藏苹果的冷库,用于贮藏蒜薹,由于一个产区的蒜薹采收期只有几天时间,无法做到同苹果那样每天的进货量按库容量的 5%-15%,而是3~5天就要入满,因此,如要及时把温度降到适宜贮藏温度只能靠降低蒸发温度来实现。
技术探讨:冷库该如何维护保养?
本期我们来了解下冷库的日常维护和保养。 (本图仅供参考,不对应文中具体产品)
冷库设备充注制冷剂时要注意什么?
冷库设备在充注制冷剂时一定要按照冷库设备设计制冷剂类型来充注。同时冷库设备的运行效率很大程度上取决于冷库设备制冷剂充注量。正确的充注量同时也是冷库工程安全运转的首要条件。如果冷库设备充注量过少,会造成冷库蒸发器的供液量不足,最终导致冷库冷风机的实际换热面积下降。如果冷库工程制冷剂充注量过多会造成冷库冷凝器的换热效率大大降低。从以上分析来看,不管制冷剂充注过多还是过少都会造成冷库运行效率低,从而导致冷库耗电量增加的严重后果。
空调铜管壁厚怎么计算?
以日本冷冻保安规则关系为基准来求得的铜管(TP2M)必须厚度的计算公式、如下: t= [(P×OD)/(2σa + 0.8P)] +α (㎜) t:必须的壁厚 (㎜); P:最高使用的压力(设计压力) (MPa) ; OD:标准外径 (㎜); σa:在125℃的基本许可应力 (N/㎜2); *σa =33 (N/ ㎜ 2 ); α:腐蚀厚度 (㎜) *但是,对铜管的话为0(㎜)。
中小型暖通工程项目施工组织设计方案样本
暖通云创区的会员在咨询一些投标过程中需要编制的施工组织设计,小编把以前做得比较好的方案样本拿出来一点供大家参考。 如果有需要,请添加暖通云客服微信(见文末)
如何快速判定半封闭活塞压缩机好坏?诀窍就是精度
2008年,将 吴江东力工具有限公司 做到一定规模后, 总经理赵通生先生 决定跳出舒适圈,进行二次创业,生产半封闭活塞压缩机。趟过河水,踩过坑,最终 力喜冷冻设备有限公司 经受住了市场检验,给市场和客户交了一份满意的答卷。 2021年, 力喜冷冻 迎来高光时刻,产销创新高。 总经理赵通生 指出:“力喜从诞生之日起,就下定决心走一条与众不同的路,数十年的坚持才有了如今的口碑。”
涉及多家制冷企业!市场监管总局开展2021年度自我声明信息核查工作......
2022年第17号 市场监管总局关于2021年度强制性产品认证 自我声明信息核查情况的通告 为提升强制性产品认证(CCC 认证)自我声明评价方式的有效性和公信力,市场监管总局组织开展了 2021 年度自我声明信息核查工作。现将有关情况通告如下: 一、基本情况 本次核查工作覆盖实施 CCC 认证自我声明评价方式的电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、小功率电动机、电动工具、电焊机、家用和类似用途设备、电子产品及安全附件、车辆及安全附件等全部 8 类产品。核查发现 14 份自我声明存在报送空白符合性信息等严重问题,441 份自我声明存在报送信息不规范等一般问题。
小型冷库系统的组成与运行流程
一、小型冷库系统的组成 如图所示,图中是由一个小型冷库组成的制冷装置,主要有: 制冷压缩机、冷风机、热力膨胀阀、电磁阀、压力继电器、时间继电器、温度继电器、压差继电器、除霜终端、视液镜(干湿镜)、油分离器、气液分离器。 二、冷库的制冷系统原理: 制冷剂经DX 干燥过滤器 流到 热力膨胀阀 TE, 截止阀 BM装在干燥过滤器DX前,可方便更换干燥过滤器。在每个热力膨胀阀TE前,装有
装配式冷库的安装流程和规范分析
装配式冷库是区别于传统土建冷库的一种拼装快速、简易的冷藏设备,具有良好的保温隔热和防潮防水性能,并且-50~ 100℃的温度使用范围能满足各行业大部分用途的冷库需求。装配式冷库为钢结构骨架,并辅以隔热墙体、顶盖和底架,使其达到隔热、防潮及降温等性能要求,如30立方的小型冷库可用来存放药品、水果、蔬菜、乳制品、肉、鸡蛋等低温冷藏。 装配式冷库保温主要由隔热壁板(墙体)、顶板(天井板)、底板、门、支撑板及底座组成,它们是通过特殊结构的子母钩拼装、固定,以保证冷库良好的隔热、气密性。装配式冷库的安装流程步骤通常为库体—风机—制冷系统—电器系统—完成。那在装配式冷库的冷库安装时有哪些规范呢?
冷冻库房温度湿度的严格控制
不管大型冷库、中型冷库、小型冷库,冷库的库房管理工作涉及多方面的要求,商家或个人都应尽量建立和健全岗位责任制,做好每一项工作,才能保证持久的冷库冷藏冷冻保鲜效果,同时也延长所建造冷库的使用寿命。冷库的维护管理人员在日常维护中要严格控制冷库的温度和湿度,尤其是存放易腐食品的低温冷藏冷冻库。 冻结物冷藏间的温度要保持在-18℃以下,否则容易造成食品内部成分在高温和酶的作用下分解,影响食品风味和保质期。对于-18℃以下的冻结物冷藏间,库温只允许在进出货是短时间内有波动,正常情况下温度的波动不得超过1℃,如果波动达到2~3℃时,则因关闭冷库门,停止货物出入库。冷库的维护管理人员应在出入库记录本上登记温度的变化情况,方便后期进出库的量和时间最大值的估算。另外,在大批冷藏品进出库过程中,一昼夜升温不得超过4℃,若超过4℃,则要及时咨询冷库工程商售后处理;若没有大批冷藏品进出库等情况,库温波动较大,则因及时联系冷库工程商排查冷库是否出现故障并及时处理。
超大防火板风管施工工法
超大防火板风管施工工法 在建筑机电工程中,防火板风管主要运用于工程的地下室排烟系统或排风兼排烟系统、空调通风系统以及穿防火分区的风管的保护。尤其是多系统的集中送排风井道转换风道,一般都因风量大而设计成超大尺寸的风管,加工和安装难度都很大。并且要求镀锌钢板风管外包防火板。超大防火风管不仅加工、连接、安装特别困难而且支架制作、防火板包封等要达到合格的质量要求也是非常的不容易,需要一套完整的行之有效的施工方法。鉴于施工的实际经验总结出的技术工艺流程,为以后的此类工程施工于借鉴和引导。
毛细管管径与长度如何选型和计算?一个表格搞定!
在小型制冷装置中,比如窗机、家用除湿机、家用空调、冰箱和冷柜等,节流装置通常采用的是毛细管,不仅价格低廉,制冷系统也比较稳定。 关于毛细管直径和长度的选择,目前国内外学者发表过多种方法,但由于毛细管中气、液两相流动过程比较复杂,在实际应用中,因管径偏差、管壁的粗糙度等都难以准确测量,所以计算结果都存在一定误差。在小型制冷系统毛细管的设计中, 一般先用实验或计算法初步预选毛细管,然后再通过整台制冷装置的测试试验,确定其最终尺寸
什么样的外部因素可以解决冷却风扇的噪音?- 毅荣川
随着社会发展,多种类型设备都大量生产,生产设备的时候必不可少的是冷却风扇。这样一来冷却风扇的类型就有很多,每种类型也有不同的应用领域。一些冷却风扇的噪声主要是空气动力噪声,而离心风扇的噪声主要是低频噪声,随着频率的增加而降低,而广泛使用的轴流风扇的噪声主要是中频噪声。 噪声源和传播路径这两种类型是一般冷却风扇的噪声解决方案,噪声源解决方案主要是改进冷却风扇的叶轮、叶片、壳体、支撑结构和材料,以降低冷却风扇本身的噪声。传播路径解决方案是利用外部因素解决噪声,如消声器、隔声罩、吸声墙等产品。
螺杆式冷水机负荷受损后的处理方法
首先,我们要确认是否是压缩机负荷被烧毁或部件磨损掉,如果是,那么必然使冷媒系统遭到污染,比如残余的冷冻油碳化后依然存留在管道内,干燥过滤器吸收大量水份等。所以,假使出现压缩机烧毁,首先我们要分析压缩机烧毁的原因:是否是控制箱内的接触器、超载器等温控质量问题;是否是设定值变更或调整错误;是否由于电源电压不稳定;操作员是否按正常顺序操作等等。 螺杆式冷水机主要用于化工、油墨印刷、大型能源设备、搅拌站、食品保鲜、中央空调等行业,按照不同的散热方式有风冷螺杆式冷水机和水冷螺杆式冷水机。螺杆式冷水机的压缩机通常选用台湾汉钟或德国比泽尔牌原装进口压缩机,这类压缩机采用5:6超高效螺旋转子技术,比一般压缩机能效要高20-30%。但是,即使再好的产品也不可能一直使用下去,它也会有使用寿命的限制,也有可能操作不当而引起故障,那么,当螺杆式冷水机压缩机受损出现问题时我们应该怎样处理呢?
鲍斯:五种螺杆制冷压缩机荣获中国节能认证!
近期,由中国质量认证中心(简称CQC)评审,鲍斯螺杆式 制冷压缩机 产品 BRL100、BRW110、BRW120、BRW125、BRW128 荣获“中国节能认证”。 中国节能认证属于自愿性认证,由产品认证官方的权威机构——中国质量认证中心负责。中国节能认证的认证模式是产品检验+初次工厂检查+获证后监督,获得认证的产品需要经过认证的申请、产品检验、初始工厂审查、认证结果评价与批准、获证后的监督、复审等多个环节,
都是品牌空调,价格却差别几百元,有什么玄机?
有不少消费者在问,为什么都是知名品牌空调,空调的功能、匹数等各项参数相同,但是价格却区别很大。我们在某电商渠道挑选的两款空调,暴力拆解看下这两款空调用料和配件上具体有哪些区别。
举列分析 铜管焊接缺陷与原因
一、焊接须知 钎焊管子时,接缝间隙对连接部位的强度有影响。间隙过小,焊料不能很好地进入间隙内,造成强度不够或虚焊。间隙过大,焊料使用量增多,焊料难以均匀渗入会出现气孔,导致漏气。配管钎焊部分的插入长度过短,则强度降低。两管插入深度及内外部间隙如下表所示: 焊接时铜管接头一定要清洁光亮,不可有油污、涂料、氧化层,否则会产生气孔或虚焊;铜管接头不可有毛刺、锈蚀或凹凸不平,否则会影响焊接质量,造成制冷剂的泄漏。
制冷系统蒸发器 VS 冷凝器
对于我们来讲,关于蒸发器和冷凝器的知识,再多也不嫌多。So,今天小编又来给大家来介绍制冷设备的蒸发器和冷凝器的相关知识啦。
汽车空调制冷剂充注量如何计算、加注?
制冷剂充注量对客车热泵空调系统的循环性能有很大影响: 若制冷剂充注量不足: 使蒸发器内的制冷剂液体未流全程就蒸发为气体,使得压缩机吸气温度过高,造成过热度过大,排气温度过高;