造成冷库制冷系统发生堵塞的主要来源有哪些?
痴情的砖头
2022年06月22日 10:18:57
来自于制冷技术
只看楼主

产生冰堵的原因 制冷系统中发生冰堵是由于系统中含有过量的水分,在制冷系统运行过程中,水分随制冷剂在系统中流动,当含有水分的制冷剂通过膨胀阀节流降压时,水分从制冷剂中析出并结成冰粒吸附在膨胀阀出口,使膨胀阀孔部分或全部堵塞。系统发生冰堵后,制冷剂流量也相应减少,甚至完全消失。吸气压力明显下降,排气压力也降低,制冷量明显不足。 制冷系统中水分的主要来源: 1)制冷剂的质量低劣,目前市场有些散装制冷剂,其价格便宜,质量低劣。水分,杂质多,纯度低,沸点高。

产生冰堵的原因

制冷系统中发生冰堵是由于系统中含有过量的水分,在制冷系统运行过程中,水分随制冷剂在系统中流动,当含有水分的制冷剂通过膨胀阀节流降压时,水分从制冷剂中析出并结成冰粒吸附在膨胀阀出口,使膨胀阀孔部分或全部堵塞。系统发生冰堵后,制冷剂流量也相应减少,甚至完全消失。吸气压力明显下降,排气压力也降低,制冷量明显不足。


制冷系统中水分的主要来源:

1)制冷剂的质量低劣,目前市场有些散装制冷剂,其价格便宜,质量低劣。水分,杂质多,纯度低,沸点高。

2)夏季使用空气打压检漏,空气中的水蒸气被压缩,冷却后变成液态水。

3)安装维修操作不规范,致使系统中含有过量水分。


产生脏堵的原因

制冷系统在生产,安装,使用和维修过程中会产生一些金属磨削,管道氧化物,焊渣,在制冷剂和变质冷冻机油中也会有杂质,这些杂质被制冷剂夹带在制冷系统中流动,在通过膨胀阀和干燥过滤器的过滤网时会在滤网上积聚,并越聚越多,造成不同程度的堵塞。


制冷系统中杂质的主要来源:

1)制冷系统的零件在安装之前没有经过吹污处理。

2)焊接过程中产生的氧化层在进行吹污处理时并未完全脱落,而在投入运转以后在制冷剂的冲涮下氧化层才慢慢脱落。

3)由于压缩机质量低劣,使用劣质冷冻油或干摩擦等原因使压缩机产生过量的磨削。

4)干燥剂质量差。在制冷剂的冲涮下,干燥剂表面发生分化,产生粉末,在膨胀阀过滤网产生脏堵。

5)选用了劣质冷冻油。油的稳定性差,分解后可与杂质混合凝结成糊状,黏住阀孔或过滤网,造成堵塞。

6)充注的制冷剂中含有过量杂质。

此外,在--60℃以下的低温设备中,还可能在膨胀阀阀孔上发生油堵。这主要是因为所使用冷冻油的凝固点偏高,制冷剂流经阀孔时,因温度突然变低使溶解于制冷剂中的一部分冷冻油析出,呈糊状,黏在阀孔上而造成脏堵。




免费打赏

相关推荐

APP内打开