论坛
暖通空调
更多
制冷技术
2.2351w
暖通空调制冷工程系统技术原理专业交流论坛,为您提供与制冷工程技术系统原理相关的经验分享,技术交流,上千万暖通空调工程师期待您的加入,欢迎访问土木在线。
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
制冷原理与技术
饱和蒸气 过冷液 、 过热蒸气 术语与单位 温度单位通常用℃表示(水的冰点为0℃,沸点为100℃),在计算热量时一般使用热力学绝对温度K。 压力
为什么要控制冷却水温度?你能搞懂吗?
冷水机组在标准工况下运行,其冷凝器回水温度为30℃,出温度为35℃, 冷水机组冷却水温越低,冷水机组的冷凝压力越低,所以在一定范围内降低冷水机组冷却水进水温度可提高冷水机组的性能系数,但也会造成其它的问题。 一、冷凝器出水温度过低的影响
冷却塔的工作原理及运维保养
冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。
冷凝器的操作方法
1、制冷系统运行时,冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外,其余各阀均应开启。 2、水冷式冷凝器的冷凝压力最高不应超过1.5MPa,否则应查明原因并及时排除。压缩机全部停机15min后,才可停止向冷凝器供水。冬季长时间停止工作时应将存水放净,以免冻坏设备。 3、经常检查冷却水的温度和水量,冷却水进出口的温差约为2~4℃,一般冷凝温度比冷却水出水温度高3~5℃。
冷库试运行需注意的事项
试运行是冷库设备安装后正式运转前的一项重要工作,只有通过试运行才能对设备的设计、配置、性能和安装质量等做出一个正确的评估。人们往往通过试运行来发现设备存在的问题,并及时地进行调整和改进,以确保冷库制冷设备在以后能够正常、高效地运转。 人们可以利用看、听、摸、嗅等多种方法,对设备的运行情况做全面的检测。 1、冷却系统试运行 启动冷库冷却系统,注意观察温升以及冷却介质的流向、流速和流量。
组合冷库在行业当中有的执行标准有哪些?
在1999年的7月12日,我国的机械工业局就已经出台了组合冷库行业的执行标准,任何冷库建造企业都应该严格的参照《中华人民共和国机械行业标准-组合冷库》相关规定合理的建造组合冷库。那么,在国家机械工业局出台的这份组合冷库执行标准中,其主要是针对哪几个方面来进行规范的呢? 一、冷库的基本标准: 冷库的基础标准应该包含整体的建造外观,库内的各项基础配置,比如温度层厚度,温湿度的监控系统,冷库门的质量,库内的照明装置等等。
节能、高效、大匹数是涡旋压缩机发展的清晰路径
涡旋压缩机领域的品牌有丹佛斯、艾默生、松下、英华特、大明、沈一冷等,基本形成外资和国内企业两军对垒的局面,虽然国内企业的实力还在加紧修炼中,但进步不容小觑。与此同时,也促成了涡旋压缩机更多创新技术落地。
传统冷冻冷藏企业:简单淘汰?逐步升级?
前不久召开的二十届中央财经委员会第一次会议提出,“要坚持以实体经济为重,防止脱实向虚;坚持稳中求进、循序渐进,不能贪大求洋”“坚持推动传统产业转型升级”,并且明确指出不能把传统产业当成“低端产业”简单退出。 传统产业是我国制造业体系的重要组成部分。目前,我国冷冻冷藏仍属于劳动力密集型的、以制造加工为主的传统产业,尤其是手工板、管路配件,机组组装和工程建设等企业。
压缩机更换冷冻油的方法
制冷压缩机冷冻油的更换,是制冷设备维护保养项目中比较常见的一项,所以很多制冷工希望自己可以亲自动手做这件事,但苦于网络上找不到相对简单的教程,下面就详细的和大家解说一下。 一、制冷压缩机冷冻油更换操作: 1、放制冷剂,关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压缩机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使制冷压缩机曲轴箱与大气相通。 2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗 。
怎样控制小型冷库的温湿度
我们知道蔬菜肉类等食品的储存,离不开低温冷库。冷库能有效的抑制微生物的增长,各种微生物在低温的环境中,生长繁殖都会得到有效的抑制。能让食品的保存得到保障。那么对于小型冷库温湿度如何控制呢,我们要有一个对应的了解。 温度 小型果蔬冷库在使用的时候,针对于不同的果蔬,一定要严格把控冷库的温度。如果是短时间的储存,建议把温度控制在2-4℃。黄瓜苦瓜西葫芦等容易遭受冷害的果蔬,我们就要适当的提升下温度,建议控制在5-7℃。蒜苔等比较容易老化的果蔬,我们应存放在零度的小型冷库中。
空调制冷系统维修要点,来看你掌握了多少
制冷系统故障是我们维修当中常见的故障,故障现象也是五花八门,千奇百怪,但还是有规律可循,有经验可借鉴。这里介绍的是空调制冷系统故障的检查步骤,虽不是必须的,但是维修时应顺着此思路进行检修。 一、制冷系统检修要点 1、观察内外机的工作情况: 如指示灯板的显示情况,内机是否工作,风速输出是否正常,外机风扇、压缩
商用冰箱使用时需注意哪些事项
商用冰箱对一些商家来说,是非常强大和必不可少的一个电器,为了能够更好的使用这个冰箱,很多商家都会严格按照说明书的要求和安装师傅的一系列指点去用,那么,下面的内容就具体为大家介绍一下商用冰箱的使用注意事项。 注意事项一:合理的使用环境 商用冰箱放置的环境一定是隔热通风干净的,电压也要稳定符合其使用标准,须使用独立的电源才安全,使用起来也更为放心,对冰箱的使用寿命也能延长。
冷库保温板厚度的确定
根据传热学传冷库保温板的传热量等于冷库保温板的传热系数乘以传热冷库保温板内外的传热温差。冷库保温板内外的传热温差与冷库内的设计温度和冷库所在地的气象温度有关,只要确定了冷库的厚度这个温差就确定了。但是冷库板的传热系数是与冷库保温板厚度有着决定性关系的。 在冷库设备实际运转中为了节省冷库压缩机的耗电量和保证冷库内温度的稳定,我们希望冷库保温板的传热量越小越好。要将冷库保温板的传热量控制在较小范围内有利的办法就是增加冷库保温板厚度。但是随着冷库保温板厚度的增加冷库工程的次造价也要随之增加。下面我们起来讨论下冷库保温板厚度确定的相关知识。
螺杆与离心机组常见问题和故障处理
为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过 “看、摸、听、想” 来达到这个目的。 一看: 看冷水机组,在运行情况: 1、蒸发器冷冻水进、出口的温度和压力。
图文详解制冷基础知识
制冷的主要方式 1、蒸汽压缩式制冷 原理:在蒸汽压缩制冷循环系统中,压缩机从蒸发器吸入低温低压的制冷剂蒸汽,经压缩机绝热压缩成为高温高压的过热蒸汽,再压入冷凝器中定压冷却,并向冷却介质放出热量,然后冷却为过冷液态制冷剂,液态制冷剂经膨胀阀(或毛细管)绝热节流成为低压液态制冷剂,在蒸发器内蒸发吸收空调循环水(空气)中的热量,从而冷却空调循环水(空气)达到制冷的目的,流出低压的制冷剂被吸入压缩机,如此循环工作。
冷库工程制冷机组安装时需要注意哪些
制冷机组的在一个冷库中的重要性是重中之重。那么,冷库工程制冷机组的安装需要注意哪些? 1.冷凝机组应水平安装于足够牢的机座上并采用避震措施。机组运转前,用以吸收压缩机启动冲击和减少震动传递的压缩机底脚弹簧应调整到工作状态。避震管应尽量靠近压缩机且沿压缩机轴向安装,不允许避震径向水平安装。 2.冷凝机组安装时要接地。用户应根据机组功率配置足够容量的三相五线动力电源及电缆并安装合适的分断器、熔断器、漏电保护器等保元件以及配置合适的电气控制系统。电气设施的安装应达有关标准。要注意铭牌上的压缩机型号以确认其适用的连接方式。
多联机系统原理图与各部件名词解释
多联机系统原理图与各部件名词解释 多联机俗称 “一拖多” ,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式。多联机系统的中央空调解决了传统中央空调的一开俱开的局面,可以更智能化的控制室内机开启,在便利人们生活的同时也大大的节约了能耗。
冷库蒸发器结霜的处理方法
在冷库中,蒸发器是十分重要的组件,其作用是将冷媒沿着管道流经蒸发器的内部,从而把室内空气的热量吸收掉,使得冷库系统可以保持稳定的温度。然而,在使用一段时间后,蒸发器可能会出现结霜现象,这会严重影响到空气流通和制冷效率。因此,以下是一些值得注意的解决方法,以避免蒸发器结霜严重。 1.定期清洗蒸发器 冷库蒸发器在长期运行过程中,难免会积累灰尘和杂质,这些物质会影响 冷库 系统的制冷效率和风流动力,还会导致蒸发器结霜。因此,定期清洗蒸发器是一个非常重要的解决方法。
怎样防范冷库安全隐患事故的发生
冷库是储存食品及其他易受污染物的场所,是现代食品加工、仓储和物流系统中不可或缺的一环。但是,由于冷库存在许多安全隐患,在使用过程中,必须采取一系列措施,防范事故的发生。 1、漏水问题 冷库存在着降温设备、储存食品等物品,且环境温度低,特别容易出现结冰问题,从而导致漏水。在使用过程中,一旦出现漏水问题,很容易造成人员和物品的损失,因此应加强维护和管理,及时发现和排除隐患。
商用空调压缩机更换方法参考
第一步:切断电源 确认压缩机损坏需要更换后,先断开室外机供电电源开关,断开供电电源处的接线,断开室外机电源接线并且用绝缘胶布封好。 第二步:清理电器盒元件 在拆卸压缩机接线、感温包和电加热时,应该作好相应的标示,方便更换后重新接线。
冷却塔与水系统清洗方案细则
主要施工机具设备表: 机设备名称 型号规格 数量 用于施工部位 高压清洗水枪 3台 各施工面 电动试压泵 2台 各施工面
凝结水过冷却度控制在多少℃范围内?如何控制?
复叠式制冷系统设计要点!
摘要:R404A和R23为制冷剂的复叠制冷机组,不但满足了制取-80℃的低温要求,还具有环保的优点。我们下面对复叠机组设计中涉及到的几个关键问题及其解决方法进行分析和阐述 一、组成: 复叠式制冷机组通常由两个部分(也可由三个部分) 组成 ,分别称为高温部分及低温部分。高温部分使用中温制冷剂 ,低温部分使用低温制冷剂 ,而每一部分都是一个完整的单级或双级压缩制冷系统。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝 ,而只有低温部分系统的制冷剂在蒸发时才制取冷量。高温部分和低温部分用一个冷凝蒸发器联系起来 ,它既是高温部分的蒸发器 ,又是低温部分的冷凝器。
制冷压缩机能量调节的方法有哪些?
进行能量调节有以下三个优点: 1)能使制冷装置的制冷量始终与外界热负荷平衡,从而提高了运行的经济; 2)减小蒸发温度(蒸发压力)的波动,相对应地减小了被冷却对象的温度波动,对空调而言可以提高环境的舒适度,对食品冷藏可以更好地保持其品质,这样还可以减少压缩机的起动次数,延长压缩机的使用寿命; 3)保证了轻载或空载起动,避免引起电网负载过大的波动。当压缩机无能量调节时,压缩机的起动力矩较大,可达额定负载的1.8~2.25倍,易引起电动机过载。这样不但对电网电压的稳定性影响大,而且易引起电动机因过载而损坏。若选用大容量的电动机进行工作,则降低了运行的经济性。
冷库内部采吊顶式冷风机好还是排管好
建造冷库采用排管还是风机哪种好,要根据实际情况去判断,比如0℃以上冷库不建议用排管,因为排管适合低温冷库,另外如果是医药冷库也不建议用排管,因为结霜后容易低落到药品内,造成安全隐患,所有不仅要看冷库温度,还要看储存的产品。 冷库 冷库中建造中压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器这四大件在运行时互相配合,才能使得整个制冷系统发挥预期效果。一般做高温库,我们都建议用冷风机,安装方便,如果是大型冷库,冷库外高较高时,内机采用排管的话,安装非常不方便,有一定的安全隐患。冷风机拆装方便,在高温库中比较适用。
冷柜保养的小秘密
想要妥善储存食材,离不开冷柜的帮忙,但是很多人只是会使用冷柜,而不会正确的保养冷柜。保养好的冷柜不仅能提升储藏效果,还能增长冷柜的使用寿命。今天就来介绍下最简单最实用的冷柜保养方法吧。 1、切勿堆积杂物 冷柜的周边环境要定时清扫,切勿机组附近堆放杂物和易燃物,若机组放置于室内,还应保证机组通风。冷柜本身是非常需要散热的,因此周围如果堆积物品会引起机组散热不畅,甚至过高温度会引燃杂物,引起危险。
冷凝器怎样清洗
泠凝器大家应该都是使用过的但是使用的时间年限过长的话可能会产生一定的损坏或者是里面的灰尘太多需要进行一定的清洗,那么我们该如何进行清洗呢?首先,大家能够想到的肯定是拆开清洗了,没错,我们首先选用的清洗方法就是可以把泠凝器外面的套索上面的拧紧零部件给拆卸下来,但是我们在拆卸的过程中一定要注意不要损坏了一些细小的零部件,接下来我们可以用喷管进行冲洗。 1,如果觉得自己在拆除外部结构的过程中可能会损坏泠凝器的话也可选用水枪进行直接冲洗,但是我们高压水枪冲洗的过程中一定要吧前面的网拿下来,不然直接从西可能会由于压力过大 损坏泠凝器。
半封活塞机排气温度过热的原因是什么
排气温度过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。 (1)回气温度高 回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。 回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1°C,排气温度将升高1~1.3°C。 (2)电机加热 对于回气冷却型压缩机,制冷剂蒸气在流经电机腔时被电机加热,气缸吸气温度再一次被提高。电机发热量受功率和效率影响,而消耗功率与排量、容积效率、工况、摩擦阻力等密切相关。
制冷系统的10种不同温度
机组部件有关温度都有正常的温度范围,超出这个范围就属不正常的状态。造成这些不正常的因素可能是故障,也可能是调整不正确,但都要分析它的原因,并及时处理或检查。这些温度点难以用温度计测量,一般只能用手感来估计,然后判断是否正常。 一、排气温度: 排气温度的影响:
制冷剂、载冷剂及润滑油
单级蒸汽压缩制冷循环: 四个部件需要冷媒在其中循环才能完成其功能: 水的状态变化(大气压下): 冷媒变化分析:
什么原因导致半封活塞机排气温度过热
排气温度过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。 回气温度高 回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。 回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1°C,排气温度将升高1~1.3°C。 电机加热
冷库预防地坪冻臌的方法
1.地下室高温库防冻 在多层冷库中,把不会引起土壤冻结的高温冷库布置在冷库底层,这种方法适宜于大、中型冷库,在地下水位较低的地区采用。地下室构造简单,只需做一般的防水处理,投资和使用上较为经济合理。但在地下水位较高的地区,因防水处理复杂,投资高,故不宜采用。 2.地坪架空防冻
国内大中型冷库制冷剂的使用情况分析
根据对国内外大中型冷库制冷剂使用情况的调研,在国内外大中型冷库中,目前采用氨制冷剂是主流,今后氨仍然将是主要制冷剂。在蒸发温度-35℃以上,压缩式制冷采用氨制冷剂是最节能的。采用氨制冷剂的关键问题是安全问题。在制冷剂的发展动向中,CO2系统成为新一代制冷剂关注的重点,CO2/NH3复叠式制冷系统具有较大的发展潜力。 在间接制冷系统中,采用氨水替代乙二醇作为载冷剂,可以使系统能耗明显降低。自1987年蒙特利尔议定书签订以来,20年来经过世界各国的努力,对消耗臭氧层物质的控制和淘汰取得了重大的成果。发达国家已经完成了CFC的淘汰,进入HCFC淘汰阶段。发展中国家包括我国对CFC的淘汰也接近完成。在替代制冷剂中,应用比较多的HFC有R134a、R404A、R507a、R407C和R410A等。这些替代制冷剂被称为"环保工质"、"绿色工质"等。但是,它们的全球变暖潜能值GWP高达1300~3800,属于温室效应气体。
膨胀阀影响着整个冷库工程的制冷效果
冷库的制冷系统,一般最常见的操作故障为:制冷温度下降缓慢、系统堵塞引起运行工况不正常或无法运行等。 冷库制冷温度下降缓慢,多为操作调整不当所致,其中膨胀阀的调节是最为关键的。 膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。 根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。
制冷与空调用套管换热器如何强化换热?
本期我们来探讨下套管换热器可以如何强化换热 。 (示意图,不对应文中任何产品信息) 1
中大型冷库工程建造时要如何规划设计安装
一、关于冷库空间大小 其一是冷库工程建造吨位问题,过去一直以吨为冷库计量单位,其实这不合理的单位,现在以立方为单位。我们简单换算一下,立方和吨的计算。按果蔬5立方存一吨货,禽肉4-4.5立方存一吨货。初步计算冷库需要的立方数,小型冷库由于冷库利用率较高取0.6左右,大体积货架式冷库利用率取0.4-0.5左右。 如1000吨果蔬冷库工程,大约需要5000立方左右冷库空间,如1000吨禽肉库,大约需要4500立方米空间。关于冷库,大的冷库可建成10米左右,较合适的宜建成13米及以下。因为冷库保温板长度太长在生产及运输安装过程中都相应增加难度,但我们目前也有20多米高的立体式冷库,其库板安装过程中就需要互相拼接。
全封闭涡旋制冷压缩机出了故障真的难以修复吗?看看拆解后的详细分析
涡旋压缩机是一种容积式压缩的压缩机,压缩部件由动涡旋盘和静涡旋组成。包括使通过压缩机壳体的气体的分路流动方式以减少夹带的油的许多结构特征。由于其独特设计,涡旋机是一种典型的节能型压缩机,运行平稳、振动小、工作环境宁静。但业内都知道,涡旋机一旦损坏就难以修复,是不是这样呢?为何如此呢?一起来看看:
蒸发压力阀工作原理、选型方法与调节操作
一、蒸发压力调节阀原理 蒸发压力调节阀也叫背压阀, 通常安装在蒸发器的出口处,根据蒸发压力的高低自动调节阀门开度,控制从蒸发器中流出的制冷剂流量,以维持蒸发压力恒定。 蒸发压力调节阀 可用于单一的蒸发器,也可用于两个以上的蒸发器系统。 在两台以上不同蒸发温度的蒸发器并联使用时,压缩机以最低的蒸发温度作为运行基准,通过调节器在吸气管路上的节流作用,使制冷剂的流量同蒸发器的负荷相匹配,实现不同的蒸发器不同蒸发温度,因此,
入冬怎样给空调制冷设备快速的除霜
寒冷的冬季,享受空调温暖的时候,有时也会出现这样的情况:空调突然停止运行,过了一会儿之后,空调重新开启,可吹出的却是“冷风”。此刻温暖瞬间不在,只留你在风中凌乱,这到底是什么原因呢。 实际上,在比较寒冷的地区,冬季平均气温在零度以下,空调在运行过程中室外机组的换热器会结霜,随着运行工况的恶化,如果不进行化霜,霜层越积越厚,会影响制热效果,因此需要及时除霜。 结霜的危害
冷库制冷系统吸气压力过低分析
吸气压力过低
上一页
下一页
APP内打开