试运行是冷库设备安装后正式运转前的一项重要工作,只有通过试运行才能对设备的设计、配置、性能和安装质量等做出一个正确的评估。人们往往通过试运行来发现设备存在的问题,并及时地进行调整和改进,以确保冷库制冷设备在以后能够正常、高效地运转。 人们可以利用看、听、摸、嗅等多种方法,对设备的运行情况做全面的检测。 1、冷却系统试运行 启动冷库冷却系统,注意观察温升以及冷却介质的流向、流速和流量。
启动冷库冷却系统,注意观察温升以及冷却介质的流向、流速和流量。
2、制冷压缩机试运行
启动压缩机,使冷库制冷系统运行。运行中注意观察排气压力、吸气压力、油压、压缩机温升、冷凝器和蒸发器不同管道处的温度、振动情况等。如要有异常,要认真客观地分析,并及时、妥善地解决。
3、热力膨胀阀的调试
当压缩机正常运转,冷库制冷系统正常工作后,就可以对热力膨胀阀进行调试,调试的目的是使冷库能适应各种冷却物的需要。调试的主要对象是蒸发温度和制冷剂的供液量。
通常要求蒸发温度低一些,以保证制冷剂与被冷却物之间有足够的传热温差和较低的储藏温度。但蒸发温度的降低会引起制冷剂供液量的减少,使制冷剂在蒸发器内的蒸发量也相应地减少,因此制冷量也随之减少。实际中,应根据具体情况选取适当的蒸发温度。一般,在保证有足够的传热温差的基础上,应尽可能的提高蒸发温度,以保证有足够的制冷剂的供液量。
我们一般通过人工调热力膨胀阀的调节杆来控制蒸发温度和制冷剂的供液量,主要依据蒸发器出口处制冷剂的状态来进行调试,一般将过热度控制在3~5℃的范围之内。若过热度过小,会造成制冷剂的供液量过多;若过热度过大,则会造成制冷剂的供液量过少。
3.1蒸发器出口设温度计或利用吸气压力来校核过热度;
3.2过热度太小(供液量太大),调节杆按顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减少阀开度),时制冷剂流量减少;调节杆螺纹一次转动的圈数不宜过多(调节杆螺纹转动一圈,过热度大约改变1-2℃),经多次调整,直至满足要求为止;