凝结水过冷却度控制在多少℃范围内?如何控制?
复叠式制冷系统设计要点!
摘要:R404A和R23为制冷剂的复叠制冷机组,不但满足了制取-80℃的低温要求,还具有环保的优点。我们下面对复叠机组设计中涉及到的几个关键问题及其解决方法进行分析和阐述 一、组成: 复叠式制冷机组通常由两个部分(也可由三个部分) 组成 ,分别称为高温部分及低温部分。高温部分使用中温制冷剂 ,低温部分使用低温制冷剂 ,而每一部分都是一个完整的单级或双级压缩制冷系统。高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝 ,而只有低温部分系统的制冷剂在蒸发时才制取冷量。高温部分和低温部分用一个冷凝蒸发器联系起来 ,它既是高温部分的蒸发器 ,又是低温部分的冷凝器。
制冷压缩机能量调节的方法有哪些?
进行能量调节有以下三个优点: 1)能使制冷装置的制冷量始终与外界热负荷平衡,从而提高了运行的经济; 2)减小蒸发温度(蒸发压力)的波动,相对应地减小了被冷却对象的温度波动,对空调而言可以提高环境的舒适度,对食品冷藏可以更好地保持其品质,这样还可以减少压缩机的起动次数,延长压缩机的使用寿命; 3)保证了轻载或空载起动,避免引起电网负载过大的波动。当压缩机无能量调节时,压缩机的起动力矩较大,可达额定负载的1.8~2.25倍,易引起电动机过载。这样不但对电网电压的稳定性影响大,而且易引起电动机因过载而损坏。若选用大容量的电动机进行工作,则降低了运行的经济性。
冷库内部采吊顶式冷风机好还是排管好
建造冷库采用排管还是风机哪种好,要根据实际情况去判断,比如0℃以上冷库不建议用排管,因为排管适合低温冷库,另外如果是医药冷库也不建议用排管,因为结霜后容易低落到药品内,造成安全隐患,所有不仅要看冷库温度,还要看储存的产品。 冷库 冷库中建造中压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器这四大件在运行时互相配合,才能使得整个制冷系统发挥预期效果。一般做高温库,我们都建议用冷风机,安装方便,如果是大型冷库,冷库外高较高时,内机采用排管的话,安装非常不方便,有一定的安全隐患。冷风机拆装方便,在高温库中比较适用。
冷柜保养的小秘密
想要妥善储存食材,离不开冷柜的帮忙,但是很多人只是会使用冷柜,而不会正确的保养冷柜。保养好的冷柜不仅能提升储藏效果,还能增长冷柜的使用寿命。今天就来介绍下最简单最实用的冷柜保养方法吧。 1、切勿堆积杂物 冷柜的周边环境要定时清扫,切勿机组附近堆放杂物和易燃物,若机组放置于室内,还应保证机组通风。冷柜本身是非常需要散热的,因此周围如果堆积物品会引起机组散热不畅,甚至过高温度会引燃杂物,引起危险。
冷凝器怎样清洗
泠凝器大家应该都是使用过的但是使用的时间年限过长的话可能会产生一定的损坏或者是里面的灰尘太多需要进行一定的清洗,那么我们该如何进行清洗呢?首先,大家能够想到的肯定是拆开清洗了,没错,我们首先选用的清洗方法就是可以把泠凝器外面的套索上面的拧紧零部件给拆卸下来,但是我们在拆卸的过程中一定要注意不要损坏了一些细小的零部件,接下来我们可以用喷管进行冲洗。 1,如果觉得自己在拆除外部结构的过程中可能会损坏泠凝器的话也可选用水枪进行直接冲洗,但是我们高压水枪冲洗的过程中一定要吧前面的网拿下来,不然直接从西可能会由于压力过大 损坏泠凝器。
半封活塞机排气温度过热的原因是什么
排气温度过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。 (1)回气温度高 回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。 回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1°C,排气温度将升高1~1.3°C。 (2)电机加热 对于回气冷却型压缩机,制冷剂蒸气在流经电机腔时被电机加热,气缸吸气温度再一次被提高。电机发热量受功率和效率影响,而消耗功率与排量、容积效率、工况、摩擦阻力等密切相关。
制冷系统的10种不同温度
机组部件有关温度都有正常的温度范围,超出这个范围就属不正常的状态。造成这些不正常的因素可能是故障,也可能是调整不正确,但都要分析它的原因,并及时处理或检查。这些温度点难以用温度计测量,一般只能用手感来估计,然后判断是否正常。 一、排气温度: 排气温度的影响:
制冷剂、载冷剂及润滑油
单级蒸汽压缩制冷循环: 四个部件需要冷媒在其中循环才能完成其功能: 水的状态变化(大气压下): 冷媒变化分析:
什么原因导致半封活塞机排气温度过热
排气温度过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。 回气温度高 回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。 回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1°C,排气温度将升高1~1.3°C。 电机加热
冷库预防地坪冻臌的方法
1.地下室高温库防冻 在多层冷库中,把不会引起土壤冻结的高温冷库布置在冷库底层,这种方法适宜于大、中型冷库,在地下水位较低的地区采用。地下室构造简单,只需做一般的防水处理,投资和使用上较为经济合理。但在地下水位较高的地区,因防水处理复杂,投资高,故不宜采用。 2.地坪架空防冻
国内大中型冷库制冷剂的使用情况分析
根据对国内外大中型冷库制冷剂使用情况的调研,在国内外大中型冷库中,目前采用氨制冷剂是主流,今后氨仍然将是主要制冷剂。在蒸发温度-35℃以上,压缩式制冷采用氨制冷剂是最节能的。采用氨制冷剂的关键问题是安全问题。在制冷剂的发展动向中,CO2系统成为新一代制冷剂关注的重点,CO2/NH3复叠式制冷系统具有较大的发展潜力。 在间接制冷系统中,采用氨水替代乙二醇作为载冷剂,可以使系统能耗明显降低。自1987年蒙特利尔议定书签订以来,20年来经过世界各国的努力,对消耗臭氧层物质的控制和淘汰取得了重大的成果。发达国家已经完成了CFC的淘汰,进入HCFC淘汰阶段。发展中国家包括我国对CFC的淘汰也接近完成。在替代制冷剂中,应用比较多的HFC有R134a、R404A、R507a、R407C和R410A等。这些替代制冷剂被称为"环保工质"、"绿色工质"等。但是,它们的全球变暖潜能值GWP高达1300~3800,属于温室效应气体。
膨胀阀影响着整个冷库工程的制冷效果
冷库的制冷系统,一般最常见的操作故障为:制冷温度下降缓慢、系统堵塞引起运行工况不正常或无法运行等。 冷库制冷温度下降缓慢,多为操作调整不当所致,其中膨胀阀的调节是最为关键的。 膨胀阀的开启度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。 根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。
制冷与空调用套管换热器如何强化换热?
本期我们来探讨下套管换热器可以如何强化换热 。 (示意图,不对应文中任何产品信息) 1
中大型冷库工程建造时要如何规划设计安装
一、关于冷库空间大小 其一是冷库工程建造吨位问题,过去一直以吨为冷库计量单位,其实这不合理的单位,现在以立方为单位。我们简单换算一下,立方和吨的计算。按果蔬5立方存一吨货,禽肉4-4.5立方存一吨货。初步计算冷库需要的立方数,小型冷库由于冷库利用率较高取0.6左右,大体积货架式冷库利用率取0.4-0.5左右。 如1000吨果蔬冷库工程,大约需要5000立方左右冷库空间,如1000吨禽肉库,大约需要4500立方米空间。关于冷库,大的冷库可建成10米左右,较合适的宜建成13米及以下。因为冷库保温板长度太长在生产及运输安装过程中都相应增加难度,但我们目前也有20多米高的立体式冷库,其库板安装过程中就需要互相拼接。
全封闭涡旋制冷压缩机出了故障真的难以修复吗?看看拆解后的详细分析
涡旋压缩机是一种容积式压缩的压缩机,压缩部件由动涡旋盘和静涡旋组成。包括使通过压缩机壳体的气体的分路流动方式以减少夹带的油的许多结构特征。由于其独特设计,涡旋机是一种典型的节能型压缩机,运行平稳、振动小、工作环境宁静。但业内都知道,涡旋机一旦损坏就难以修复,是不是这样呢?为何如此呢?一起来看看:
蒸发压力阀工作原理、选型方法与调节操作
一、蒸发压力调节阀原理 蒸发压力调节阀也叫背压阀, 通常安装在蒸发器的出口处,根据蒸发压力的高低自动调节阀门开度,控制从蒸发器中流出的制冷剂流量,以维持蒸发压力恒定。 蒸发压力调节阀 可用于单一的蒸发器,也可用于两个以上的蒸发器系统。 在两台以上不同蒸发温度的蒸发器并联使用时,压缩机以最低的蒸发温度作为运行基准,通过调节器在吸气管路上的节流作用,使制冷剂的流量同蒸发器的负荷相匹配,实现不同的蒸发器不同蒸发温度,因此,
入冬怎样给空调制冷设备快速的除霜
寒冷的冬季,享受空调温暖的时候,有时也会出现这样的情况:空调突然停止运行,过了一会儿之后,空调重新开启,可吹出的却是“冷风”。此刻温暖瞬间不在,只留你在风中凌乱,这到底是什么原因呢。 实际上,在比较寒冷的地区,冬季平均气温在零度以下,空调在运行过程中室外机组的换热器会结霜,随着运行工况的恶化,如果不进行化霜,霜层越积越厚,会影响制热效果,因此需要及时除霜。 结霜的危害
冷库制冷系统吸气压力过低分析
吸气压力过低
冷库冷凝器腐蚀的原因
冷凝器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主,其中碳钢材质的管板在作为冷却器使用时,其管板与列管的焊缝经常出现腐蚀泄漏,泄漏物进入冷却水系统会造成污染环境及物料的浪费。 冷凝器在制作时,管板与列管的焊接一般采用手工电弧焊,焊缝形状存在不同程度的缺陷,如凹陷、气孔、夹渣等,焊缝应力的分布也不均匀。使用时管板部分与工业冷却水接触,而工业冷却水中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对管板和焊缝的腐蚀。研究表明,工业水无论是淡水还是海水,都会有离子和溶解的氧气,其中氯离子和氧的浓度变化,对金属的腐蚀形状起重要作用。另外,金属结构的复杂程度也会影响腐蚀形态。因此,管板与列管焊缝的腐蚀以孔蚀和缝隙腐蚀为主。从外观看,管板表面会有许多腐蚀产物和积沉物,分布着大小不等泡。以海水为介质时,还会产生电偶腐蚀。双金属腐蚀也是管板腐蚀的一种常见现象。
半封闭螺杆压缩机的创新为何如此密集?
这几年,半封闭螺杆压缩机市场,技术创新可谓百花齐放,比如格力电器十年磨一剑推出的冷冻冷藏螺杆压缩机;复盛的单机双级螺杆压缩机、涡旋加螺杆的组合压缩、磁浮变频离心式压缩机、CSR可变VI螺杆式制冷压缩机;力喜降温快、噪音低的螺杆压缩机;富士豪全新冷冻大螺杆FVR;屡屡中标中高端项目的大明螺杆压缩机……
冷柜除霜方法有哪些
我们知道,在冰柜进行制冷的时候,冰柜里面的水分就会蒸发然后凝结成霜,而且这层霜会附着在蒸发器表面阻碍热交换,最终影响到冰柜的制冷效果,而且霜层越厚,制冷效果越来越差;冰柜里面霜层如果越来越厚还会影响到冷机、压缩机开停次数和运转时间增加,导致耗电量越来越高,所以说当冰柜蒸发器上的霜层厚度大于5毫米的时候我们就要及时除霜。 方法一、关闭冰柜自然化霜 先不要将冰柜门打开,将壁柜的电源断掉,有些冷柜有关闭电源按钮的,先关闭冷柜电源,接着把掉电源插头。
怎样保持冰箱食品冷藏保鲜不变质、没异味
几乎大部分家庭都有使用冰箱,那我们在日常生活中使用时有哪些需要注意的地方可以让食品更长时间冷藏保鲜不变质、没异味呢? 1:可每个礼拜要清理下冰箱内的食品,保持冰箱内干净整洁。 2:水果及蔬菜可放在冷藏系列。注意的是,像绿菜叶的蔬菜尽量甩干水分可用袋子装好再放置,因为食物在放入冰箱内一段时间后就会失去原有的鲜美味道和营养成分,所以冷藏时间不宜过长。 3:用过冰箱的朋友是不是有时冰箱内打开时会有异味。这是冰箱内长期放不同蔬菜、或水果、肉类、冻鱼之类的食品,这些食品保鲜冷藏的冰箱温度也是不一样的。所以要先调试合适不同食品的温度冷藏。避免发生冷冻、冷藏不到位,使食品变质发生异味。导致冰箱内细菌和病毒滋生。
防爆冷库修补需要的材料
防爆冷库与其他的冷库,如保鲜冷库、物流冷库等是有区别的,因为它要求具有防火、防爆、预警、报警和防止冷库储存物品外溢等功能,这就要求我们要用更好的材料与机械以及更加严格的施工。 首先:在设计选址时,防爆冷库要安装在远离人口密集的地区。 其次:所处的水平位置要略低于地平面,同时还要对当地的地质情况,土壤硬度进行检测,检测合格才能施工,整个设计规划要做到严格、精细、安全。
小型果蔬保鲜冷库氟冷却排管要怎样安装
冷却排管是用来冷却空气的一种蒸发器。长期以来地应用于低温冷藏库中,制冷剂在冷却排管内流动并蒸发,管外作为传热介质的被冷却空气作自然对流。 氟冷却排管的优点是结构简单,便于制作,对库房内贮存的非包装食品造成的干耗较少。氟冷却排管安装一般用于小型冷库安装,如需建造小型果蔬保鲜冷库都可采用,因重量较轻,容易用人工按施工图纸进行安装。安装后校证水平度可固定于预埋掉点、支架上。
制冷压缩机为什么会缺油?
压缩机是高速运转的复杂机器,保证压缩机曲轴、轴承、连杆、活塞等运动件的充分润滑是维持机器正常运转的基本要求。为此,压缩机制造商要求使用指定牌号润滑油,并要求定期检查润滑油油位和颜色。 缺油是很容易辨别的压缩机故障之一,压缩机缺油时曲轴箱中油量很少甚至没有润滑油。
多联机高压保护原因与排查流程
一、制冷系统引起的高压保护有以下几种可能性: 制冷时系统高压保护的可能性: 1、外机换气不好; 2、冷凝器脏堵; 3、外风机故障; 4、系统冷媒灌注量过多; 5、外机阀门没有打开或者没有完全打开; 6、毛细管脏堵; 7、安装时没有抽真空,或者是真空度不足; 制热时系统高压保护的可能性:
调研:现在国内制冷行业就业人员的薪资水平
如题:看看现在国内制冷行业就业人员的薪资水平,路过的制冷行业各位大神讨论一下,供大家参考一下
有没有高手懂
奥克斯615x7a大多联,2台串联,制冷缺失,没有报故障代码,加冷媒效果有提升,是否还需要继续加
求高铁站的冷热负荷变化趋势
求高铁站的冷热负荷变化趋势
CO2制冷技术在冷链物流的应用
当前,中国农产品仓储物流过程中普遍存在能耗高、成本高的问题,一定程度上制约 了农产品产地低温处理和冷链物流流通, CO2 制冷技术为农产品冷链物流保鲜提供了新的选择。
直冷式冷库与风冷式冷库的区别
直冷式冷库:把冷库蒸发器的冷却管直接设计贴附在冷藏室和冷冻室的里面或者背面,在蒸发器吸热的时候,越靠近冷却管的空气降温越快,由此在冷库内形成自然对流,逐渐实现了整体制冷,即直接冷却方式。 风冷式冷库:把冷库内置隐藏的蒸发器(与冰箱内壁分开)所产生的冷气,通过风扇强制冷气循环流动,从而使冷气均匀分布于冷库各个间室,实现制冷,即运用风扇循环流动冷气的冷却方式。 冷库风冷和直冷的区别主要是:冷气传递方式不同。
怎样调节气调库压力平衡系统
在气调保鲜冷库建筑结构设计中还必须考虑气调库的安全性。由于气调库是一种密闭式冷库,当库内温度降低时,其气体压力也随之降低,库内外两侧就形成了气压差。 当库内外温差l℃时,大气将对围护结构产生40Pa的压力,温差越大压力差也越大。若不把压力差及时消除或控制在一定的范围内,将会使库体损坏。为保证气调库安全性和气密性,并为气调库运行管理提供必要的方便条件,气调库应设置压力平衡系统:安全阀、缓冲贮气袋。安全阀是在气调库密闭后,保证库内外压力平衡的特有安全设施,它可以防止库内产生过大的正压和负压,使围护结构及其气密层免遭破坏。
冷库单级制冷系统工作原理
工作原理:来自储液罐的常温高压液体经过节流阀后,变成低温低压液体进入蒸发器;低温低压制冷剂液体在蒸发器内与流经蒸发器的冷库内的空气产生热交换,变成低温低压制冷剂气体,经过热交换的空气温度降低,使冷库维持在一定的温度;压缩机不停吸收蒸发器内的低温低压气体,使蒸发器内一直维持低压状态,压缩机吸收的低温低压气体经过压缩过程变成高温高压的气体进入冷凝器;进入冷凝器的高温高压的气体与经过冷凝器的冷却介质(水或者空气)进行热交换,变成常温高压液体进入储液罐。
新冷柜正确的使用方法有哪些
新买回来的冷柜刚放置好,服务人员都会提醒用户,新的冷柜不要立刻放进食物,要先让冷柜静止两个小时左右,在开机使用。为什么要这样子做呢?许多用户不是理解。下面就来为大家介绍一下为什么新冷柜不要立刻使用。 1、新买的冷柜,柜体应放置平稳,以防产生振动和噪声,损害内置系统。 2、冷柜周围应有足够的间隙,其左右侧和后面距墙或其他物体应大于10cm,如果间隙过小,会通风差,制冷能力就会有所下降。
速冻冷库的保养与维护
速冻冷库一般用于食品、药品、药材、化工原料等物品的低温冷冻,这几年应用的很广泛。速冻冷库库温可有很多种,并可实现一库多温或双温,满足不同客户的需要。一般速冻冷库建好后要怎样进行保养和维护呢? 速冻冷库保养维护措施如下: 1、每日早中晚2次安全巡检:查验主机、内机工作中是不是一切正常,查验冷风机起霜状况。若出现异常立即通告冷库建造商咨询怎样清除或报告故障。
冷库应该如何选择制冷剂?应该如何抽真空?判断加注量?
本期我们分享一篇有关冷库制冷剂的文章,仅供参考。
R507饱和状态下温度压力对照表
R507饱和状态下温度压力对照表 温度(℃)
冷库运行节能措施
1、选择合适的蒸发温度,提高制冷系统的工作效率 2、尽量低的冷凝压力(但不能低于0.8MP,最佳压力0.9—1.1MP),提高制冷系统的工作效率 3、冷风机避免结霜严重,禁止结冰;防止积油,提高冷风机的工作效率 4、合理的冷库货物堆垛方式,提升入库商品的换热效率 5、避免冷库照明灯过度使用,减少照明灯使用
氨自动制冷系统图片
上一页
下一页
APP内打开