冷库制冷系统的安全保护规范
冷库建造造价的影响因素较多,如冷库的尺寸、冷库的制冷系统选择、冷库的保温材料等。其中冷库的制冷系统的选择除了处于价格考虑外,专业的冷库工程师会就冷库所建的环境、冷库的尺寸、冷藏物品等方面,给出专业的建议,企业权衡利弊后作出最佳冷库建造选择。不管那种选择,冷库制冷系统的安全保护规范一定要严格遵循,否则如氨制冷剂的制冷系统一旦发生泄漏和其他事故,不仅污染贮藏对象,而且还会危及设备和人身安全。
冷库工程中冷库板的选择有哪些重要性?
随着冷藏冷冻技术的更新,冷库工程除了在食品领域的适用性越来越强外,也已经深入发展到如化工原料、制药、科研、冷饮、花卉、绿植、茶叶、药品、电子仪表仪器、菌菇培育、气调库、物流等领域。为了确保建造的各类型冷库符合实际需求,选择合适的制冷系统及保温材料是关键,其中保温材料中最关键的就是冷库板的选择。 冷库板一般是由厂家预先生产的,具有固定的长度、宽度和厚度,特殊冷库工程中,冷库板的规格也支持定制,但必须明确定制的冷库板符合国家标准。大多数冷库工程中的冷库板会普遍选择目前隔热性能非常良好的聚氨酯冷库板,它是以轻质聚氨酯作为冷库板的内心材料,外部由SII,pvc彩钢板和不锈钢板组件而成。常规的冷藏库冷库板厚度为100mm,冷冻库等温度更低的冷库则会选择150mm或其他更厚规格的冷库板。
压缩机主要故障有哪些?坏了怎么更换?
一、压缩机的主要故障和原因分析: 1、堵转(卡死):压缩机不动,且发出“嗡嗡”声: 异物入,曲轴、活塞、气缸等运动部件卡死; 高低压侧的压力不平衡; 电机烧损; 电压过低; 压缩机缺油或过负荷运行,机械部件严磨; 油劣化,机械部件严磨; 低温制热时,压缩机温度过低;
冷水机运行中常见的“老大难”问题,如何解?
冷机在使用过程中总会有磨损,因此,我们需要定期记录并分析它的运行参数,倾听运行时发出的声音,检查雪种(制冷剂)、冷冻油的使用情况等,并定期为其做维护保养操作等。以下列举冷水机运行中常见的问题以及解决办法,希望对大家有所帮助。 一、冷水机进出水温差小怎么办? 一位专注于工业冷冻、商用中央空调、工业除湿设备的技术人员,对冷水机进出水温差过小的原因进行了分析。 技术人员表示,当用户使用冷水机遇到这种情况:使用的是冷水机,现在的进水温度为24℃,出水温度为23℃,温差太小,不能满足用户需求。对于进出水温差过小的原因,主要有以下几种情况:
我的晚年心愿 —— 一个论坛老前辈写给论坛网友的一段话(管理员注)
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-4-30 08:34 编辑 我生于1952年,龙年是我的辰年,现在已经整整六十四周岁了,在制冷技术论坛里应该算得上是个老者了。2003年开始,自从买了电脑上网,逐渐搜索到了全国十几家知名制冷行业网站,终使我进入了这些技术交流的平台。并与这些专业技术论坛结下了不解之缘,通过与网友们进行广泛的技术交流,大家相聚在论坛,进一步提高和总结自己的技术,丰富自己的技术水平,意义和收获都是非常重要的。我的生活离不开网站论坛,论坛使我结识了众多的网友,论坛融入了我的生活,我的生活离不开论坛的技术海洋,只有在论坛的技术海洋里,享受着我文化生活中的最大欢乐!
被误解的“氨制冷” ,目前舆论如何了
氨制冷 氨作为制冷剂,无论是从成本、环保,还是能效等方面来看,都有着无可替代的优势。而就是这样一个“优质”产品,却在2010年左右被迫卷入一场风暴中。有些政策和地方部门采取“一刀切”的方式;有些设备商、工程商、甲方等或是为了避免麻烦,或是跟风,也对氨制冷树起“反对”大旗。
应用5个参数,轻松判断制冷系统是否正常~
一、冷凝温度 冷凝压力就是制冷剂在冷凝器内有气体冷凝成液体的压力,由于制冷系统中冷凝器内部的压力无法测量,而实际上,制冷剂在排气管以及冷凝器内的压力降其实很小,所以不管设计调试还是检修当中,一般认为排气压力近似等于冷凝压力。
保鲜冷库安装温湿度的合理控制方法
低温是一直微生物生长以及繁殖的最有效地方式,在炎热的夏季保鲜冷库安装就显得十分重要。保鲜冷库安装把温度控制在5℃以下就能够保持储存物品的新鲜。但并不是所有的水果蔬菜都需要低温、高湿冷藏,这时候就需要控制保鲜冷库的温度以及湿度。 保鲜冷库安装——温度 尤其是在夏季控制好保险冷库内的温度是很关键的。温度太低就容易是食物发生冻伤现象,但是温度过高就会容易诱发腐败现象。短期贮藏的净菜产品一般把温度应控制在24℃,对于易受冷害的蔬菜一般放在放在27℃冷库中,可采取加盖棉被等措施防止受冻。易老化的蔬菜应放在0℃左右库中。为保证成品质量要避免温度剧烈变化。
制冷压缩机液击的原因、危害处理及预防
液击是指制冷剂因未能或未充分吸热蒸发,制冷剂液体或湿蒸汽被压缩机吸入到压缩机内的情况,叫液击。 一、引起的原因主要有: 1、回液:即冷媒蒸发不完全:回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液。 2、带液启动时的泡沫过多:回气冷却型压缩机在启动时,曲轴箱内的润滑油剧烈起泡的现象叫带液启动。带液启动的根本原因是润滑油中溶解的以及沉在润滑油下面了大量的制冷剂,在压力突然降低时突然沸腾,并引起润滑油的起泡现象,带液启动引起的液击只发生在启动过程。
靶流式水流开关的安装、选用、调节
水流开关也称为流量开关,水流开关在冷水机组和空调工程的水系统中应用广泛, 它能保证空调系统安全、高效地运行。当水流量变化时, 水流对靶片产生的作用力使得杠杆转动, 控制电路闭合或断开, 从而达到自动控制的目的控制。 开关接线螺钉旁有红、黄标志,红色为二组开关的公共接线端,黄色为常开触点,另外一个为常闭触点。当管道内液体流量增加后开关动作,常闭触点变为常开触点,常开触点变为常点。
压缩机油压差报警常见原因与处理方法
在制冷压缩机的供油系统发生故障时,为了避免制冷压缩机的传动部件烧坏, 一般均装有油压差控制器,在高速制冷压缩机中装设油压差控制器尤为必要,压差控制器是通过制冷压缩机的润滑油压力与吸气压力之差,经一定时间后仍小于某一定值时,能自动切断电源,使制冷压缩机停机。油压差通常采用热延时的压差控制器,控制器动作过一次后,必须待热元件完全冷却手动复位后,才能再次起动使用。
教你怎么看制冷高低压力表
高压表 低压表 一、制冷压力表分类 一般分为 “高压表” 和 “低压表” 1、“低压表”最高读数一般为 1.5MPa 1.8MPa 2、“高压表”最高读数一般为 3.5MPa 3.8MPa 二、读压力值 1、低压表最外一圈的数值为MPa的数值,如指针指到 .3 即当前的压力为 0.3MPa 。
冷库用制冷剂替代难在哪里?
判断制冷系统出问题的几个指标
一、冷凝温度 冷凝压力就是制冷剂在冷凝器内有气体冷凝成液体的压力,由于制冷系统中冷凝器内部的压力无法测量,而实际上,制冷剂在排气管以及冷凝器内的压力降其实很小,所以不管设计调试还是检修当中,一般认为排气压力近似等于冷凝压力。 冷凝温度和冷凝压力一一对应,即凝结时的饱和温度,冷凝温度不等于冷却介质的温度,两者之间也存在着传热温差。
干制冷维修,这些故障必须要会解决!
制冷系统中如果发生堵塞故障该怎样解决,是很多用户关心的问题,制冷系统发生堵塞主要是节流阀产生 油堵、冰堵或脏堵,或干燥过滤器脏堵 。今天详细给您介绍一下关于系统发生堵塞的原因与解决方案,希望本文能给你带来一点帮助。 1、油堵故障 油堵的主要原因: 是压缩机缸体磨损严重或气缸配合间隙过大所致。随压缩机排汽油被排入冷凝器,进而随同制冷剂一起进入干燥过滤器,由于油的粘度较大,被过滤器内的干燥剂阻住,油过多时在过滤器进口处形成堵塞,使制冷剂不能正常循环。
政策助推中国制冷设备行业持续发展
近年来我国的食品安全事故层出不穷,国家对人民的饮食问题也特别关注,加强食品的冷链基础建设已经刻不容缓。国内制冷设备行业专家袁福娣认为,从冷链的规模上来说,我国还落后欧美发达国家5-10年,随着最近《国务院关于加强食品安全工作的决定》的下达,这势必将推动我国食品冷链的建设规模,也将带动我国制冷设备行业的继续发展。 随着“十二五”规划陆续浮出水面,种种相应政策显示我国对“三农”工作的政策力度前所未有,国家将培育壮大一批具有较强资源整合能力和国际竞争力的冷链物流龙头企业,建成一批规模化、专业化、现代化的跨区域农产品冷链物流配送中心,建设肉类、水产品、果蔬等国家和省里重要农产品冷链物流基地,而高速发展的农产品冷链物流势必将拉动制冷设备需求,这无疑为国内冷库行业带来了新的发展契机。
制冷剂到底涨不涨?什么时候涨
制冷剂 过去三年,是制冷剂行业最“卷”的时期,也是制冷剂企业最“无奈”的阶段。各厂商为了抢夺市场份额,导致第三代氟制冷剂市场供过于求,企业盈利能力受损。如今配额战落幕,制冷剂价格走势如何?
螺杆冷水机组的安装维修与调试
螺杆式冷水机组的正确调试是保证制冷装置正常运行,节省能耗,延长使用寿命的重要环节。对于现场安装的大、中型制冷系统,调试前首先应按设计图纸要求,熟悉整个系统的布置和连接,了解各个设备的外形结构和部件性能,以及电控系统和供水系统等。用户在调试前应认真阅读厂方提供的产品操作说明书,按操作要求逐步进行。
冷凝器的种类和工作原理,来看看你知道多少?
冷凝器是制冷装置的主要热交换设备之一。它的任务是将压缩机排出的高压过热制冷剂蒸气,通过其向环境介质放出热量而被冷却、冷凝成为饱和液体,甚至过冷液体。 按照冷凝器使用冷却介质和冷却方式的不同,有水冷式、空气冷却式和水-空气冷却三种。 冷凝器按冷却方式: 空气冷却式、水冷式、蒸发冷却式(水-空气冷却) 空气冷却式冷凝器中根据管外空气流动方式:
制冷软件-冷间耗冷量计算表
制冷软件-冷间耗冷量计算表,共同学习,不断提高[ 本帖最后由 rlb3979 于 2011-11-13 08:54 编辑 ]
那些你不知道的制冷压缩机故障的原因,绝对有用!
1、故障现象: 机组排气温度高(超过100 ℃) 可能原因: 机组冷却剂液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半);·油冷却器脏;·油过滤器芯堵塞;·温控阀故障(元件坏);·断油电磁阀未得电或线圈损坏;·断油电磁阀膜片破裂或老化;·风扇电机故障;·冷却风扇损坏;·排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;·环境温度超过所规定的范围(38℃或 46℃);·温度传感器故障(控制机组);·压力表是否故障(继电器控制机组)。
解析大中型冷库投资需求仍然很大
冷链物流作为物流行业中的高端子行业,电商爆发在即,配套的冷链物流建设也将进入高峰期。我国冷库建设还有巨大的空间。目前我国的人均冷库容量为0.1立方米,即便是全国最高的天津,人均库容也只有0.25立方米,低于美国的0.36立方米和日本的0.33立方米,说明我国的冷库投资还存在较大的增长空间。 大中型冷库投资需求仍然很大 即便存量冷库巨大,但供需并不匹配,结构性短缺严重,大中型冷库投资需求仍然很大。根据冷链委的统计,我国直辖市和梳城市的公共型冷库存量约2600万吨,但存量冷库中,现代化仓库不多,很多是计划经济时代的老库,功能简单,储藏为主,库房结构不合理,改造成本极高,并不适用于现阶段的冷链物流需求。以配送中心型冷库为例,其中配置了多温区温控系统,物流货架,装卸货系统等,这种现代化冷库基本上为企业自建或委托定制。
建议收藏!空调制冷系统抽空与顶空
一、为什么要排空?? 1、空气不可压缩,造成系统压力高: 空气为不可压缩的气体,系统中如含有空气会使高压、 低压上升,增加压缩机的负荷,同时制冷效果也会变差。 2、空气中的水分导致一系列故障: 1)、空气中含有的水分则会使压缩机线圈绝缘下降,缩短其寿命; 2)、制冷过程 中水分容易在毛细管部位堵塞,形成冰堵故障; 3)、因而在更换系统部件(如压缩机、 四通阀)或维修由系统铜管产生裂纹导致的无氟故障,焊接完毕后在加氟之前要将系统内的空气排除。
半封闭活塞式压缩机背后的启示有哪些
在半封闭制冷压缩机中,半封闭活塞式压缩机是问世最早、至今还广泛应用在冷库、陈列柜、其他(如制冰机、冻干机、隧道速冻、医疗等)制冷设备上,以占据半壁江山的姿态雄霸行业。 然而,近几年,随着市场环境的变化,用户需求层次的延伸,竞争产品的调整,企业的转型等主客观因素交错,半封闭活塞式压缩机呈现出前所未有的新变化。本期为您聚焦和盘点,市场变化背后的启示。 新数字:一扫悲观 释放活力
解析螺杆制冷压缩机发展方向
我国的螺杆制冷压缩机行业自20世纪80年代起步,90年代随着国内商用中央空调市场的快速发展而迅速成长,全球知名的螺杆压缩机生产企业纷纷通过产品进口、企业兼并、合资合作、设立子公司等方式进入中国大陆市场,螺杆压缩机市场品牌集中度开始提高。形成了比泽尔、莱富康、富士豪、复盛和汉钟主导的局面。 螺杆式压缩机行业属于技术密集型行业,生产工艺相对复杂,加工精度要求高,产品和技术更新的难度较大,企业的持续发展既需要一定的研发实力和技术储备,也需要一定的实践经验积累。也正因为如此,我国大多数企业不具备核心技术,只能提供整机产品。虽然企业众多,却只能从事中低端制冷压缩机的生产,严重制约了国内制冷压缩机行业的发展。
在安装蒸发式冷凝器时应注意事项
蒸发式冷凝器一般安装在机房顶部,机房的屋顶结构需特殊处理,要求能承受蒸发式冷凝器的重量。 蒸发式冷凝器的安装必须牢固可靠且通风良好,安装时,其顶部应高出邻近建筑物300mm,.或至少不低于邻近建筑物的高度,以免排出的热湿空气沿墙面回流至进风口。若不能满足上述要求时,应在蒸发式冷凝器顶部出风口上装设渐缩口凤筒,以提高出风口风速和排气高度,减少回流。 蒸发式冷凝器的安装也有单台式和多台并列式等安装形式。安装时需注意与邻近建筑物的间距,一般要注意以下情况:
制冷机组高效运行离不开选对配件,电子膨胀阀和热力膨胀阀的性能差异在这!
现在越来越多的制冷设备使用电子膨胀阀取代原有的热力膨胀阀。电子膨胀阀与热膨胀阀的基本用途相同,结构上多种多样,在性能上却存在较大的差异。今天小编来和大家一起来分享下电子膨胀阀和热力膨胀阀的性能比较。 1、调节范围 目前热力膨胀阀调节范围普遍较窄。而热泵机组既要制冷,又兼顾制热,且适用场合的环境温度范围从-15 ℃~ + 43 ℃,相对应的制冷剂蒸发温度将在- 25 ℃~5 ℃范围内工作。而且,若制冷回路中存在多台压缩机的情况下,机组随用户负荷的变化,运行的压缩机数量相应变化,造成制冷剂流量的剧烈变化。
制冷系统调试的几大要点,看完你就都会了!
我们来了解下制冷系统调试的7个要点,包含:蒸发温度、冷凝温度、检验吸气温度、排气温度及过冷温度、校验自动保护元件的调定值等。 这些温度参数直接影响了制冷机的性能(如制冷量及功率消耗等),因而必须对其进行调整,使之稳定在合理的范围之内。 一:调整蒸发温度
全面学习制冷机房设计,简洁易懂,值得收藏!
00 前 言
42个制冷系统故障排查速问速答
1、冷系统安全运行必要的三个条件是什么 ? 答: (1) 系统内的制冷剂压力不得出现异常高压,以免设备破裂。 (2) 不得发生湿冲程、液爆、液击等误操作,以免设备被破坏。 (3) 运动部件不得有缺陷或紧固件松动,以免损坏机械。 2 、什么叫蒸发温度 ? 答:蒸发器内的制冷剂在一定压力下沸腾汽化时的温度称为蒸发温度。
制冷空调常见的技术指标有哪些?
空调器的主要技术指标不仅是衡量其质量高低的主要依据,而且也是判断其运行是否正常的主要依据。因此,空调的销售、安装、维修人员均应清楚其含义,以便于更好地从事销售活动以及对空调器的故障进行判断检修。 从使用与维修的角度应了解的空调器技术指标主要有制冷量、制热量、循环风量、消耗功率等8项。
小型冷库的材料报价与施工注意事项~
首先要清楚自己需要多大的冷库,小冷库的话工程就相对简单,大冷库的话,就需要处理场地,不是简单的平整一下地面,地面处理非常重要。地面要下挖,素土、混凝土(耐冻的)、防水,聚氨酯、再混凝土。四周插入库板安装,后期库板房完成后再地面缝隙灌注。今天我们来说说小型组合式冷库的材料报价与施工注意事项。
冷库安装仓储货架的好处
冷库的普及加强了生鲜产品的流通质量的同时也丰富了生鲜产品的销售覆盖范围,这对生鲜产业的发展进程意义重大。同时,有冷库设计安装需求的企业在库内仓储设施配置上也有疑惑,如地面保温层是单独做保温还是也用冷库板、库内堆垛生鲜要放置货架还是直接堆垛呢等。 那么,冷库设计安装时要安装仓储货架吗?答案是否定的,这得根据库房现场及仓储需求综合决定。例如,二三十立方的水果保鲜冷库,库房空高只有2米多高,有水果框,那可以直接码放就行,不需要安装仓储货架。而通常大冷库,通常是物流仓储行业冷库,在冷库设计安装时要考虑好配套仓储货架的配置。那这是为什么呢?
麦克维尔过热度报警
每天早上开机报过热度报警
氨制冷系统和活塞制冷压缩机的安装、调试和维护方法
制冷系统的安装、调试
氨制冷系统的节能与安全
冷冻、空调等制冷系统管路设计6大原则!
一、 管路设计基本原则 1)、保证供应蒸发器所需的的制冷剂液体,从而保证制冷能力; 2)、保证制冷剂以最小的压降在系统中流动,以避免产生额外的功率损失; 3)、保证冷冻油和制冷剂尽量回到压缩机而不会在管路中积存,从而保证压缩机的正常运行;
冷水机组相关温度、压力……九个概念要点最全整理 全是干货建议收藏!
蒸发压力与蒸发温度
数据中心冷板液冷系统的一次侧系统方案
#1 基于冷板液冷方案的一次侧系统 对于液冷二次侧末端不同的水温需求,液冷一次侧冷源可采用机械制冷系统和自然冷却系统。 机械制冷系统包括风冷冷冻水系统和水冷冷冻水系统,可提供 12°C-18°C 的中温冷冻水;自然冷却是在室外气象条件允许的情况下,利用室外空气的冷量而不需机械制冷的冷却过程,自然冷却系统可采用开式冷却塔、闭式冷却塔和干冷器等设备实现,可提供 30°C 以上的冷却水。
电子膨胀阀、四通阀、电磁阀故障与案例
一、四通阀 四通阀是冷暖型空调外机的一个主要部件,也叫换向阀,主要起着换向的作用。那么如何判断四通阀的好坏? 串气诊断方法—“摸”: