发生压缩机结霜故障有哪些原因?
发生压缩机结霜故障有哪些原因? 1 制冷剂原因 1、制冷剂过多 制冷剂过多,造成蒸发器 蒸发不完全 ,没有完全蒸发的制冷剂迁移到吸气管,导致 吸气管结霜 ,进而迁移到压缩机吸气缸,吸收压缩机大量的热,就会造成压缩机结霜。 2、膨胀阀开度过大(膨胀阀故障)
氨制冷压力管道全面检验细则与检验意见
1 目的与依据: 为了规范本中心氨制冷压力管道全面检验工作,保障管道的安全运行,根据国务院《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程—工业管道》、《在用工业管道定期检验规程》(试行,国质锅检〔2003〕108号,以下简称“《检规》”)和《质检总局特种设备局关于氨制冷装置特种设备专项治理工作的指导意见》(质检特函〔2013〕61号)等有关规定,按照本中心质量保证体系制定本细则。
空调冷凝水可以如何回收利用?
研究表明,20台额定制冷量为3 500 W的空调能够产生48.6 kg/h冷凝水,冷凝水的水温一般在10 ℃~15 ℃,可见,空调系统产生的冷凝水量之多,且这部分水资源蕴含着巨大的冷量。
换热器管内关联式文献整理之第一篇——5mm铜管内R410A含油制冷剂流动冷凝换热与压降特性的实验研究
实验研究了小管径铜管内R410A-油混合物的流动冷凝换热与压降特性。测试管为外径为 5mm 的光管和强化管。实验结果表明,润滑油的存在总是恶化 5mm 光管和强化管内的换热特性,大分别恶化 24.8%和 25.1%。润滑油的存在对光管和强化管内的冷凝压降影响不同。对于光管,润滑油总是降低冷凝压降,最大降低 19%。对于强化管,干度小于 0.6 时,润滑油的存在降低强化管内的压降,大降低 18%;干度大于 0.6 时,润滑油的存在增大强化管内的压降,大增强 9%。相同工况下,5 mm 强化管与光管相比,换热系数增大 60%~130%、压降增大 40%~65%。
不识这些冰箱系统图,不要说你是搞制冷的啦
一、普通电冰箱的工作原理 1 构成 普通电冰箱因多采用往复式压缩机,所以它的制冷系统由 压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管、蒸发器 构成 如图1~图5所示 图1、 普通电冰箱的制冷系统1 图2、 普通电冰箱的制冷系统2 图3、 普通电冰箱的制冷系统3 图4、 普通电冰箱的制冷系统4
压焓图的构成与实际应用
制冷一些概念和术语 ℉与℃的换算 F=9/5C+32,C=5/9(F-32) 式中 F-华氏温度,C-摄氏温度。 显热 :显热即指引起物质温度变化的热量;如果加热某种物质,使其温度升高,则加入的热量称为显热。 潜热 :使物质状态发生改变,而不改变温度的热量称为潜热。 制冷剂:
压缩机转速和制冷量有什么关系呢?
变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定,变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。 压机转速和制冷量有什么关系呢? 一定工况下,制冷量与制冷剂质量流量成正比;
离心压缩机干气密封原理与典型故障分析
一、干气密封基本结构及工作原理 1. 干气密封基本结构 干气密封是一种气膜润滑的流体动、静压结合型非接触式机械密封。如图1-1所示,包含有静环、动环组件(动环)、副密封O形圈、静密封、弹簧和弹簧座(腔体)等零部件。干气密封的结构设计特点为在密封端面上开设动压浅槽,其转动形成的气膜厚和流槽槽深均属微米级,并采用润滑槽、径向密封坝和周向密封堰组成密封和承载部分。可以说是开面密封和开槽轴承的结合。
冷冻油知识详解
冷冻油的 主要功能和主要性能指标。制冷设备中的压缩机用润滑油也称压缩机油、冷冻机油,主要起冷却、密封、润滑、降噪作用,保证压缩机长期、安全、有效运行。冷冻油的性能、质量和使用寿命对设备的稳定可靠运行起着关键作用。
压缩机为什么会结霜?
制冷系统压缩机回气口结霜是制冷系统中一个很常见的现象,一般状况下不会马上形成系统问题,而且细微的结霜一般不用处理。 假如结霜现象比较严重,那么首先需要搞清结霜缘由。 一、压缩机回气口结霜 回气口结霜说明压缩机回气温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢? 同等质量的冷媒,如果改变容积和压力,温度会有不同的表现。如果
多联机拨码是什么意思?"拨码"的作用是什么?
多联机空调拨码,就是一个拨动的开关(如图所示),全称为“拨码开关”,英文为“switch",缩写SW,拨码由几个拨码开关组成,在组成排列中,有先有后;先后顺序叫位,在英文中叫bit,音译为比特(二进位制“位”的信息单位),通常用bit+阿拉伯数字表示拨码开关的某一位。 如SW2的bit,表示2#拨码开关的2#位,也可用SW2-2表示,因此常见拨码均以“SW+阿拉伯数字”区分,如SW2-2表示2#拨码开关的第二位,如图所示,拨码开关下的阿拉伯数字1、2、3、4,一般称其为bit,bit2,bit3,bit4。
压焓图的构成与故障分析~
1、制冷一些概念和术语 ℉与℃的换算; F=9/5C+32,C=5/9(F-32) 式中 F-华氏温度,C-摄氏温度。 显热:显热即指引起物质温度变化的热量;如果加热某种物质,使其温度升高,则加入的热量称为显热。 潜热:使物质状态发生改变,而不改变温度的热量称为潜热。
多联机系统制冷/制热循环与部件功能
多联机亦称变冷媒流量多联式空调系统,由一台室外机连接数台不同或相同型式、容量的直接蒸发式室内机,构成一套单一制冷/热循环空调系统,也简称为VRV或VRF。 一、多联机优缺点解析 优点: 节省建筑面积空间,控温精准舒适度高;
压缩比和制冷系统有什么关系?有什么意义?
1、压缩比、过压缩、欠压缩的概念 压缩比理论上是指绝对排气压力和绝对吸气压力的比值。比如排气绝对压力是20bar,吸气绝对压力是5bar,那么压缩比就是4。也有容积比的说法,即每转排气量与吸气腔的容积的比值。这里提到的压缩比是指压力的比值。
制冷机冷凝压力过高的原因
冷凝压力即我们通常说的“高压”,冷凝压力系故障,通常有两种: 1、冷凝压力过高; 2、冷凝压力偏低; 一、 冷凝压力过高 冷凝压力过高,可能原因通常是以下产生的:
机房空调的制冷量如何设计计算?
今天我们就来了解一下机房空调的制冷量应该如何设计计算。
制冷空调系统主要部件的认识与故障排除方法
一、冷凝器 1、作用 气体通过一根长长的管子(通常盘成螺线管),让热量散失到四周的空气中,铜之类的金属导热性能强,常用于输送蒸气。为提高冷凝器的效率经常在管道上附加热传导性能优异的散热片,加大散热面积,以加速散热,并通过风机加快空气对流,把热量带走。2、故障现象 制冷、制热效果差或者不制冷、不制热; 3、常见故障及检测方法 冷凝器常见故障为系统中有异物或制造产生的堵以及出现漏点,另外还有铝合金翅片积存附着了大量的灰尘或油垢,阻碍了热交换。当冷凝器出现漏点时漏点周围会出现油污。另外也可以用肥皂水或威猛先生,卤素检测仪,进行检漏、
磁体也能制冷?神奇的黑科技制冷技术!
随着气温的升高,空气里充斥着夏日独特的味道。 其貌不扬的外表,外热内冷的“心”,空调是夏日续命神器中当之无愧的C位。 当你汗流浃背时,空调中的压缩机不断地工作,空调为你送来丝丝凉意,但也产生了嗡嗡的噪声,惹人心烦。 然而,有一种制冷技术像“魔法”一样,在变化磁场下,能悄无声息地降低温度,这就是磁制冷。 磁制冷技术是一种独特而有趣的冷却方式,它能够高效、环保地为我们提供制冷效果,在诸多领域有着极大潜力。今天,让我们一起揭开磁制冷的神秘面纱,来看看它是如何运作的。
哪位大神有开利CT风机盘管的电子样册?麻烦发一份yuanfangzyz@163.com
哪位大神有开利CT风机盘管的电子样册?麻烦发一份yuanfangzyz@163.com
这6种制冷方式你知道吗?
本期我们来科普一下,制冷方式到底有哪些? 一、蒸汽式压缩制冷
如何维护冷水机组的润滑系统?
冷水机组运行系统中,关注较多的是冷冻机的制冷剂循环系统、冷冻水循环系统及电器控制系统三大部分,而润滑系统是常常被忽略的对象。殊不知,这一系统对冷水机组来说,也是非常重要的。 冷水机润滑部位的故障不属润滑系统自身的问题,但也会终将导致系统的故障。如气缸处活塞环结构选用、加工装配不当可造成大量跑油现象,以及轴封处异常渗漏将使曲轴箱中油面明显下降,进而导致油泵的吸空现象;再如连杆大小头轴瓦及前后主轴承装配间隙太小,润滑油太脏以及长期使用润滑油变质等都将加大运动部件的摩擦和磨损,或同时因气缸磨损严重出现高低压窜气,都将导致曲轴箱发热,油温升高,润滑油粘度降低,从而形成润滑条件的恶性循环和造成润滑系统的故障。因此对润滑系统的故障分析应是综合性的,即除润滑系统自身的问题外还应从冷冻机的运行状况予以检查、分析和判断,如有无异常的振动、声响、发热及渗漏等。
蒸发器问题询问还有制冷剂干度怎么计算
知道了进口的干湿球温度和风量还需要什么才可以计算出口的干湿球温度呢?谢谢了。
制冷机组常见的故障原因分析与处理方法
1、压缩机缸头结霜 蒸发器回液:调节膨胀阀开启度,增大制冷剂回气过热度。 油分离器内溶入过多制冷剂。 2、排气压力高,高低压控制器动作 系统内有不凝气体:在排气管最高处放空气。 冷凝器结垢或者积尘:清洁冷凝器。 冷凝水量少,:采取措施加大水量,改善冷凝器工作环境。
制冷系统常用阀件有那些?
制冷系统常用阀件有: 截止阀、节流器、安全阀、压力表阀、止回阀、液位指示器 截止阀的作用 –接通或切断系统管路 –调节和控制流体的流量与流动方向 截止阀的种类、结构特点和工作原理 –氨用与氟用 –直通阀与直角阀
风冷式冷水机制冷压缩机的保护器件你是否都认识?
一、内部温控器(装在压缩机内部) 为了防止风冷式冷水机24小时不间断运转,致使压缩机高负荷运行,电磁开关不良,抱轴等引起的过电流,或者因电机温度上引起的电机烧毁等故障,压缩机内部都安装有内部温控器,它安装在三相电机的中性接点上,发生异常时,通过同时切断三相来保护电机。 二、电磁开关 电磁开关是以控制风冷式冷水机的制风冷式冷水机的制冷压缩机运转,停止为目的开闭器、安装时要保持垂直,如安装错误,以造成节点弹簧压力发生变化,产生噪声,造成缺相运转,对于内部装有直接断电保护器的压缩机的机型,不需要加载保护器。
【送福利啦~~】制冷人做设计必备的工具、软件、excel
本帖最后由 coolgou1987 于 2016-6-3 15:36 编辑 好了,开始今天的主题——送福利。 今天的福利可是小编的在设计中的压箱宝哦,完完全全免费送给大家。 先一一介绍下: 一、excel篇: 1、excel焓湿图 之前我们有文章详细介绍了如何利用excel绘制焓湿图,相信很多小伙伴都没有耐心自己去研究,先看看效果图吧:
冷却塔知识详解
原理与基本结构
冷水机组高低压保护原因与处理方法!
一、高、低压保护的概念 压缩机为中央空调系统最核心的设备,系统管道的压力往往会直接影响压缩机的工况,甚至压缩机寿命。中央空调压缩机通常是靠压缩机吸气口制冷剂进行冷却,当吸气口压力过低时可能会导致冷却所需制冷剂量不够,造成压缩机电机因冷却不足而烧毁。当压缩机排气口压力长期过高时,会导致压缩机运转电流过大,易烧毁电机,还会造成压缩机排气口阀片损坏。因此,
制冷系统的“焓”、“熵”,你真的懂吗?
本期我们一起来分享了解下 制冷系统的“焓” 和 “熵”。 (示意图,不对应文中任何具体产品)
螺旋扁管科普
螺旋扁管(Twisted tube)是瑞典Alards公司首先提出、美国Koch Heat Transfer Company, LP公司经过改进的一种强化换热管。 螺旋扁管结构特点是管子换热段的任一截面均为椭圆,当组装成换热器时可以是混合管束(即螺旋扁管与光滑管混合使用),也可以是纯螺旋扁管束。 其制造过程由“压偏”和“扭曲”两个成形过程完成,管子截面类似椭圆,椭圆的长短轴比根据换热管管程和壳程的流速设计确定,当管程流量较低时,可增大长短轴之比,减少流通截面以提高流速。螺旋扁管独特的结构能使管程和壳程流体同时处于螺旋运动,促湍流程度增强。螺旋扁管换热器比普通换热器的总传热系数高
水泵扬程估算知识!
扬程、流量和功率是考察水泵性能的重要参数 : 1.流量水泵的流量又称为输水量。 它是指水泵在单位时间内输送水的数量。以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。 2.扬程水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米。
制冷机组油压差控制器?报警常见原因
在制冷压缩机的供油系统发生故障时,为了避免制冷压缩机的传动部件烧坏, 一般均装有油压差控制器,在高速制冷压缩机中装设油压差控制器尤为必要,压差控制器是通过制冷压缩机的润滑油压力与吸气压力之差,经一定时间后仍小于某一定值时,能自动切断电源,使制冷压缩机停机。油压差通常采用热延时的压差控制器,控制器动作过一次后,必须待热元件完全冷却手动复位后,才能再次起动使用。
暖通空调工程中制冷系统管道的设计分析
1. 暖通空调工程中制冷管道的设计要求 对于氨制冷剂系统中材料的应用不可以采用铜制和铜合金等材料,附件、阀门以及填料等都应该按照相应规定进行使用。对于氨制冷剂管道中的焊缝问题应该采用射线照相检验,使其质量不得低于三级才规定为合格产品、抽检率尽量保持在10%。对于一些不利于进行射线照相检验的场合应该采取声波的检验来代替,而且要保持不低于二级为合格完成。制冷系统中阀门的设计和安装需要进行强度和严密性的实验,而且强度实验压力要保持为阀门公称的1.5倍,时间最好在5min之内。对于严密性试压保持在30s而不漏为合格参数,还要保持严密性的实验压力为阀门公称压力的1.1倍。对其进行完全的试压之后就是要保持阀门体内的干燥,对于阀门进出口有破坏或者锈蚀在上面的应该进行解体清洗才可以安装。对于阀门的安装位置、方向和高度要完全符合设计要求才行,在水平管道上的阀门手柄就不应该方向朝下。而对于垂直方向的管道上阀门手柄的安装朝向应该便于操作,自动控制阀门的安装的位置要严格按照设计的要求进行安装。电磁阀、调节阀和热力膨胀阀等阀头安装的时候应该保持向上的方向安装,感温包的位置不得高于热力膨胀阀的安装位置。而且感温包在安装的时候应该装在蒸发器末端的回气管上,要和管道接触良好绑扎的时候要保持紧密。
理论制冷循环 VS 实际制冷循环
本期我们一起来了解下 理论制冷循环和实际制冷循环的差别 。
制冷系统的毛细管!
毛细管是制冷系统中的基本控制部件,制冷剂必须经过毛细管和膨胀阀的节流,从高温、高压的液体状态变为低温、低压的液体状态,才能在蒸发器中汽化吸热。 毛细管是一根有规定长度的小孔径管子,它没有运动部件,在制冷系统中可产生预定的压力降,一般用作电冰箱、空调机和小型冷库的节流元件。
立秋后空调怎样用才能更加高效?
立秋后气温虽稍有下降,但有“秋老虎”的助阵,空调还是要随时待岗的那在立秋后,又该如何正确使用空调呢 立秋过后,空气中的水分减少,有些人会明显感觉身体变得干燥、缺水,若这种情况下经常呆在空调房里,就会加重此症状。在此四川实阳温馨提示大家:入秋后要合理使用空调,控制空调使用时长。 01、控制使用时间 立秋后天气逐渐变凉,一般来说中午气温相对较高,早晚气温适宜,所以建议在午间时分可适当开启空调使用,早晚尽量少开或不开空调,且每次开空调时间最好控制在两小时以内。
冷库压缩机结霜严重的原因是什么?
一、压缩机回气口结霜说明压缩机回气气体温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢? 都知道同等质量的冷媒如果改变容积和压力,温度会有不同的表现,即液态的冷媒如果吸热量较多那么同等质量的冷媒将会表现的压力、温度、容积三者都高,如果吸热较少那么表现的压力、温度、容积都会低。 那么就是说压缩机回气温度低的话一般会同时表现出回气压力低和同等容积的冷媒量高,能造成这种情况的根结在于流经蒸发器的冷媒不能完全吸收自身膨胀到预定压力温度值所需要的热量,导致回气的温度压力容积值都比较低。
40余种制冷剂的物化特性和用途!
R134a 物化特性: R134a在常温常压下是一种无色、有轻微醚类气味的气体;R134a分子量为102.03,沸点为-26.1℃,临界温度为101.1℃,临界压力为4.05Mpa,液体比热(30℃)为1.51[KJ/(kg?°C)],
冷凝水管设计要点来了,纯干货,赶快收藏!
通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径; Q≤7kW DN=20mm Q=7.1~17.6kW DN=25mm Q=101~176kW DN=40mm Q=177~598kW DN=50mm
【HVAC】制冷设备日常运行常见的故障与原因
一、制冷系统排气温度过低 排气压力过低主要是制冷系统管路制冷剂流量偏小甚至停止造成。排气压力过低,虽然其现象是表现在高压端,但原因多产生于低压端。 排气压力过低原因: 1、膨胀阀孔堵塞,供液量减少甚至停止,此时吸、排气压力均降低。