风冷式冷水机制冷压缩机的保护器件你是否都认识?
痴情的砖头
2023年08月18日 11:34:13
来自于制冷技术
只看楼主

一、内部温控器(装在压缩机内部) 为了防止风冷式冷水机24小时不间断运转,致使压缩机高负荷运行,电磁开关不良,抱轴等引起的过电流,或者因电机温度上引起的电机烧毁等故障,压缩机内部都安装有内部温控器,它安装在三相电机的中性接点上,发生异常时,通过同时切断三相来保护电机。 二、电磁开关 电磁开关是以控制风冷式冷水机的制风冷式冷水机的制冷压缩机运转,停止为目的开闭器、安装时要保持垂直,如安装错误,以造成节点弹簧压力发生变化,产生噪声,造成缺相运转,对于内部装有直接断电保护器的压缩机的机型,不需要加载保护器。

一、内部温控器(装在压缩机内部)


为了防止风冷式冷水机24小时不间断运转,致使压缩机高负荷运行,电磁开关不良,抱轴等引起的过电流,或者因电机温度上引起的电机烧毁等故障,压缩机内部都安装有内部温控器,它安装在三相电机的中性接点上,发生异常时,通过同时切断三相来保护电机。


二、电磁开关


电磁开关是以控制风冷式冷水机的制风冷式冷水机的制冷压缩机运转,停止为目的开闭器、安装时要保持垂直,如安装错误,以造成节点弹簧压力发生变化,产生噪声,造成缺相运转,对于内部装有直接断电保护器的压缩机的机型,不需要加载保护器。


三、逆相保护器


涡旋式压缩机和活塞式压缩机结构不同,不能逆转因风冷式冷水机的三相电源逆相时会造成压缩机逆转,所以需要加装逆相保护器来防止制冷压综机反转。装上逆相保护器后,正相时压缩机可以运转,逆相时不动作。而发生逆相时,只要把电源的两根线对调即可改为正相。


四、排气温度保护器


为了在高负荷运转,或者是制冷剂不足等情况下对压缩机加以保护,风冷式冷水机系统中需要加装排气温度保护器,排气温度设定为130±5℃范围内使压缩机停机,此温度值是指压缩机排气管离出口10cm以内位置检测温度。


五、低压开关


为了保护风冷式冷水机压缩机制冷剂不足时运转,需要有低压开关,设定在0.03mpa以上时,压缩机停止运转。压缩机一旦在制冷剂不足的状态下运转,那么压缩机部分和电机部分的温度会瞬间升高,此时,低压开关可以在内部温度器及排气温度保护器无法保护的压缩机损坏及电机烧毁进行保护。


六、高压开关


可以在高压压力异常上升时使压缩机停机,动作压力设定在3.0mpa以下。