多联机空调拨码,就是一个拨动的开关(如图所示),全称为“拨码开关”,英文为“switch",缩写SW,拨码由几个拨码开关组成,在组成排列中,有先有后;先后顺序叫位,在英文中叫bit,音译为比特(二进位制“位”的信息单位),通常用bit+阿拉伯数字表示拨码开关的某一位。 如SW2的bit,表示2#拨码开关的2#位,也可用SW2-2表示,因此常见拨码均以“SW+阿拉伯数字”区分,如SW2-2表示2#拨码开关的第二位,如图所示,拨码开关下的阿拉伯数字1、2、3、4,一般称其为bit,bit2,bit3,bit4。
如SW2的bit,表示2#拨码开关的2#位,也可用SW2-2表示,因此常见拨码均以“SW+阿拉伯数字”区分,如SW2-2表示2#拨码开关的第二位,如图所示,拨码开关下的阿拉伯数字1、2、3、4,一般称其为bit,bit2,bit3,bit4。
1、拨码分类
(1)排列组合型
通过四个开关的ON/OFF的排列组合,代表不同数值。常用于内机地址SW1;室内机系统地址SW2;[来源于公众号:制冷与空调技术]室内机“组”地址SW3 (多室内机使用同一线控器)的设定等。
如图所示,位1、位3、位4为“1”,位2为“0”,二进制数值为:
拨码数值为11+1=12。
(2) ON/OFF型
通过拨码开关的某一位的ON/OFF实现某一种功能, 与相邻开关的ON/OFF没直接关系,如图所示。
压缩机电加热带首次上电,6小时加热SW6-3 (即预热),OFF 有效,ON无效。是指默认状态OFF, [来源于公众号:制冷与空调技术] 即正常开机之前,为保证压缩机润滑油不粘稠,需要预热,但在调试中,则ON,预热无效,注意的是,调试完毕必须置OFF。
拨码具有设置通信和实现特殊功能的作用,即通信设置、地址设置和功能设置。
(1)室外机拨码
以海信日立某系列多联机为例,共有7个拨码开关,其中1个为2位拨码开关,6个为4位拨码开关;sw1为通信设置拨码开关;sw7为外机地址设置拨码开关,其余为功能设置拨码开关。
室外机拨码