电力管和通信管
请教下:电力排管和通信管道可以放在机动车道下面吗?求解。。。
小白提问 路灯的接线
小白想确定下路灯接线细节问题。大神看下这样的接线方式对不对:用一根4芯电缆从路灯基础内穿入路灯灯杆,再剥开电缆外皮,选3条相线中的其中一条用穿刺线夹分出一条路灯接线接到路灯的供电板上。 如果路灯有分支线路,比如公园里的景观灯,是从配电箱重新引出一条电缆,还是在分支点附近的灯杆处将一条供电电缆分为两条?一分二分开的方式又是怎么弄的?
手孔井
国家对手孔井尺寸有标准的规定么?
新手入门学习道路电力电气工程,求教!
本人不是电力专业的,想学电力电气工程,主要想学习道路电力通信这方面,想请教各位前辈,主要看哪些教材,规范,图集!盼请详细回答,谢谢了!
路灯照明一般用什么断路器
考虑到短路灵敏度计算 我算了算 如果是普通断路器的话 短路整定值一般是10倍,很难满足,上大鼻山的算法,然后我看有的文章说用B类断路器 整定值可调,也见过用漏电断路器的,大家都用什么?
电缆隧道检修室或进人门房问题
2.5*2m的电缆隧道长900m,是不是在中间及两端设进人门房就可以了,不需要额外设检修室(里面空间可以检修吧),看规范里面说间距宜200m,不知道有么有工程实例是间距比较远的工程?
如何选择路灯保护用的合适漏电保护器动作电流
正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作; 另一方面, 漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作, 防止供电中断而造成不必要的灭灯。 漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件: 1、为了保证人身安全, 额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值, 国际上公认30mA为人体安全电流值; 2、为了保证电网可靠运行, 额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;
2016一级建造师胡宗强市政实务精讲资料,分享了
2016年最新的市政实务资料,胡宗强讲的,市政这门课,内容繁杂,需要记忆的内容也相对比较多,对于没有接触过的考生,尤其是没有工程经验的人来说,初次看到简直是云里雾里,想记住更是不容易。
室外照明的接地电阻最大是多少
我之前路灯接地电阻值都要求不大于10欧姆,最近一个审图的提出要不大于4欧姆,翻了规范和手册好像没这方面的要求,大家都是设多大的值?
道路照明线路过长怎么处理
道路长1.5km,路头有原有照明变电箱,业主要求利用原有变电箱,是否可在道路下部设置一个低压照明箱,从原有变电箱接电,这样是否可以解决灵敏度的问题
帮忙看一下这个算电压降的公式对不对
1》负载电流:I=P/U/cosφ(P=功率,U=电压,cosφ=功率因数)2》导线电阻:R=ρ×L/S(ρ=导线电阻率:铜线为0.0172,铝线为0.0283,L=导线长度,单位::米,S=导线截面,单位:m㎡)3》电压降:U=RI(R=导线电阻,计算时连回路线共两根,所以,线阻R要乘2)最主要是最后这个乘2我不大明白,有人帮忙解释一下吗还有一个是下载的一个excel计算表,里面的“电压损失百分比”该怎么理解
道路照明的配电问题
现在道路照明的电源是不是都引自市政的10kV电源,通过路灯专用箱变接至路灯控制箱?那箱变的供电范围大概是多少?是到控制箱还是到最远处路灯?是不是每条路都需要一个或多个箱变?
道路照明设计中灯杆基础的选择
在道路照明设计中,已确定了灯杆的高度,可按下列选择基础 4.5米及一下的庭院灯,配0.8米深的基础 9.0米一下的柱灯,配1.2米深的基础 9.0米-12米的柱灯,配1.5米深的基础 13米-14米的柱灯,配1.8米深的基础 中杆灯、高杆灯,根据灯杆的不同,由厂家提供基础图。
【解答】答疑一:景观照明灯具功率推荐值
庭院灯:70~100W金卤灯,N*20的节能灯或者是100W功率内由业主自己选定,最新尝试了48W的大功率LED灯,但还没见到效果,但另外我比较喜欢尝试小功率高压钠灯,主要是不招蚊子,色温也柔和。投光灯:100,150W金卤灯,36~48W的LED灯。主要是根子投射目标高度大小而定,如果是投小物体还会减小。另外如果把灯装到树上去的话最好用LED灯,金卤灯的温度对树叶有不好的影响。水下灯:以前是70W金卤灯,现在一律12~24W的LED灯。
PE管试压时为什么采用水压?
pe管材试压时,一般都会建议采用水压而不是气压,这是为什么呢? 1、由于气体介质的不稳定性,气体具有以下性质不利于塑料管材试压: (1)体积不受限制,流动速率快 气体可以扩散,其体积不受限制。气体进入PE管道后会充满整个空间,容易压缩及伸张,且气体流动速率过快,会使PE管材内壁受到气体的瞬间冲击力而造成损失。 (2)体积受温度影响较大 气体热容量较小,其体积受温度影响较大,特别是在周围环境温度升高时会发生膨胀,造成管道内瞬间压力升高发生爆破,存在安全隐患。
道路景观照明接地系统
景观照明灯具接地系统采用哪种方式好?感觉用TT不太现实!
【讨论】配电系统图中各回路有增设漏电保护吗?
最近有点冷清,讨论点问题吧。大家在路灯配电系统图中各回路有增设漏电保护吗?还是说只在总开增设?(关于路灯的,很多回复都跑到住宅里去了) TN-S系统由于有专用接地线,一般都没有设漏保,大家说说观点!TN-S系统一般采用的漏保型号等。注意:不是讨论TT系统!各抒己见,重奖[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-16 09:49 编辑 ]
GB/T 31455.6-2015 快速公交(BRT)智能系统 第6部分
GB/T 31455.6-2015 快速公交(BRT)智能系统 第6部分 调度中心与场站站台控制系统通信数据接口规范,2015年8月1日实施
城市道路标志标线设置规范
城市道路标志标线设置规范
闭路电视监控系统图
闭路电视监控系统图
官方消息怎容错过?住建部2016年建筑工程设计文件编制规定
免费分享,下载请评分
【求助】工厂道路路灯间距设置以及LED路灯选型
小弟新手,求教几个问题一工厂道路路灯采用LED路灯,道路1宽10m,长311;道路2宽6m,长85m;3道路宽10m,长276m;道路3宽22.5m,长276m;2道路4宽36m,长163m,道路123采用单侧布置,灯高不高于7米,道路4采用中心布置双挑灯,中心线位于一边16m处,怎么布置灯间距,及LED灯距选型,最好有计算步骤
【悬赏】上传路灯大样奖币活动(CAD图重奖)
要求:各种球场灯大样,道路灯大样(多臂),多光源灯具大样,论 坛常见的双臂单臂路灯不给予奖励。论坛现没有的样式给予最少10土木币和5威望奖励,精品路灯样式给予30土木币和20威望奖励,希望各位网友多多上传资料造福于民。大家有空也可以按图素描 原创重奖 本帖为资料收集贴,禁止其他灌水回复,灌水删帖扣币。(论 坛)两字连在一起是屏蔽字?[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-10-1 02:03 编辑
自学的市政电气图纸
电力及通信施工图,自学了很久画得,若有问题庆大家赐教哈。
一个市政路灯系统图的疑惑
我今年新加入市政电气行业,看到单位一个路灯项目的系统图有点不明白了。直接上图。后面的小图看的比较仔细,我就是不懂,这块断路器后面接了个熔断器是什么意思啊,从论坛上下载过其他图纸看过,没有见过这块加个熔断器啊。想问问大家。