小白提问 路灯的接线
aslenn
aslenn Lv.7
2016年09月17日 10:28:13
只看楼主

小白想确定下路灯接线细节问题。大神看下这样的接线方式对不对:用一根4芯电缆从路灯基础内穿入路灯灯杆,再剥开电缆外皮,选3条相线中的其中一条用穿刺线夹分出一条路灯接线接到路灯的供电板上。 如果路灯有分支线路,比如公园里的景观灯,是从配电箱重新引出一条电缆,还是在分支点附近的灯杆处将一条供电电缆分为两条?一分二分开的方式又是怎么弄的?

beida_energy
2016年09月17日 14:29:58
2楼
路灯敷设距离较远,首先明确是运行什么接地系统?
是TN-S ,还是局部的TT系统?先搞清楚这些再说吧!
回复
aslenn
2016年09月18日 16:02:57
3楼
beida_energy 发表于 2016-9-17 14:29 路灯敷设距离较远,首先明确是运行什么接地系统?是TN-S ,还是局部的TT系统?先搞清楚这些再说吧!局部TT啊,可是你的回复和我的问题八竿子打不着啊
回复
beida_energy
2016年09月18日 19:53:50
4楼
aslenn 发表于 2016-9-18 16:02 局部TT啊,可是你的回复和我的问题八竿子打不着啊“用一根4芯电缆从路灯基础内穿入路灯灯杆”!如果你运行TT,你穿四根线就是对的!另外,干嘛往灯杆里穿主电缆呢?路灯管里只有分支线,你把主电缆出进去干嘛?你的主电缆走路灯干管,到了某个灯位在根据三相平衡的原则选择哪一相,不是在路灯管里“剥开电缆外皮,选3条相线中的其中一条”!是在路灯干线管里进行选择,到了路灯管里只能是路灯的N导体和相导体,而且截面小很多!
回复
paullllll
2016年09月19日 16:34:04
5楼
1.都已经在杆门内分线了,就不要用穿刺线夹了,用热缩头吧。
2.三相交替接线进入杆门后最好接RCD后再接路灯杆内导线。
3.就近的景观灯与路灯同时施工可以从路灯分接,要是后期再接就麻烦了。我们的做法是路灯都做接线井,方便维护及后期分接。
回复
jianzhudianqic
2016年09月20日 05:48:30
6楼
路过学习了!!!
回复
aslenn
2016年09月20日 19:16:34
7楼
beida_energy 发表于 2016-9-18 19:53 “用一根4芯电缆从路灯基础内穿入路灯灯杆”!如果你运行TT,你穿四根线就是对的!另外,干嘛往灯杆里穿主 …貌似路灯里也能穿电缆分线,像楼下说的。不过您说的也是一种方法,谢谢!请教下如果是从路灯干线管里进行分线是使用穿刺线夹然后用防水盒内部灌胶吗,然后路灯干线管是在那个部位截断然后和电缆一起灌胶密封在防水盒子里是吗?
回复
aslenn
2016年09月20日 19:25:34
8楼
paullllll 发表于 2016-9-19 16:34 1.都已经在杆门内分线了,就不要用穿刺线夹了,用热缩头吧。2.三相交替接线进入杆门后最好接RCD后再接路灯 …大神谢谢解答!有几个问题麻烦解答= =1.关于“就近的景观灯与路灯同时施工可以从路灯分接”具体接法是什么呢,是从路灯电缆里挑一条相线接到附近的景观灯吗,这样接的话景观灯是不是不宜距离太远,引出线接的景观灯也不宜过多。2.如果路灯是两相供电是不是也可以这么分?3.接线井内使用热缩头还是线夹呀?
回复
asmdl
2016年09月20日 20:00:27
9楼
1.jpg
1 (1).jpg
1 (3).jpg

1 (4).jpg
1 (5).jpg

1 (6).jpg
1 (8).jpg

1 (9).PNG

南流88weibo:学习了 这样接线也好

回复
beida_energy
2016年09月20日 20:07:44
10楼
asmdl 发表于 2016-9-20 20:00 你的主电缆也不大,你这样做也是可以的!这样少了你说的灌胶密封防水的事,但路灯主电缆较大的话,是不可行的,根本打不了弯的!只能在路灯的杆部的地井里面进行分支。
回复
2h幸福密码
2016年09月21日 09:04:43
11楼
很多室外路灯,都建议用TT系统
回复

相关推荐

APP内打开