道路照明线路过长怎么处理
lookean
lookean Lv.2
2016年07月08日 10:19:53
只看楼主

道路长1.5km,路头有原有照明变电箱,业主要求利用原有变电箱,是否可在道路下部设置一个低压照明箱,从原有变电箱接电,这样是否可以解决灵敏度的问题

道路长1.5km,路头有原有照明变电箱,业主要求利用原有变电箱,是否可在道路下部设置一个低压照明箱,从原有变电箱接电,这样是否可以解决灵敏度的问题
co1463382476506
2016年07月08日 11:06:08
2楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
a396673967
2016年07月09日 10:19:46
3楼
原有照明变电箱里面有备用回路吧
回复
浪尽天涯
2016年07月10日 16:24:54
4楼
可以加一个分箱比较好点
回复
wojiaodongyong
2016年07月10日 23:56:15
5楼
可以这么操作。
回复
jk_duan888
2016年07月11日 17:40:05
6楼
1、我们经常说的供电半径是指变压器的供电半径,不是指供电配电箱的供电半径。还要合适配电箱距变压器的距离。
2、通常变压器的供电半径为800米左右为宜。1.5km,供电半径太大了。建议增加箱变。
3、实在无法增加箱变,可以采用增加低压电缆截面积的方法来解决末端压降过低。
4、至于说灵敏度,可以采用TT接地方式解决。
回复
lookean
2016年07月13日 13:56:42
7楼
jk_duan888 发表于 2016-7-11 17:40 1、我们经常说的供电半径是指变压器的供电半径,不是指供电配电箱的供电半径。还要合适配电箱距变压器的距离 …也就是说我在下端接出一个配电箱,计算时还是要从变压器那边开始算距离是么
回复
jk_duan888
2016年07月13日 16:35:33
8楼
计算末端电压降时,应该计入变压器至配电箱连接电缆的电压降。
回复
wojiaodongyong
2016年07月13日 22:33:53
9楼
需要计算配电箱压降