关于道路照明漏电的问题,请求各位大神指点!
winnie02
winnie02 Lv.2
2017年09月21日 10:46:09
来自于照明工程
只看楼主

关于最近设计遇到的道路照明漏电的一些问题,请求各位大神指点!1、路灯箱变中,出线回路是否应设置漏电保护?根据审图单位意见,《城市道路照明设计标准》(CJJ 45-2016)6.1.8条,《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB 13955)5.4的要求,对线路的漏电保护应考虑采用可调式剩余电流保护器,请问大家平时是怎么对线路漏电进行保护的?如果漏电额定值达到,切断电路,对照明是否产生影响?


关于最近设计遇到的道路照明漏电的一些问题,请求各位大神指点!

1、路灯箱变中,出线回路是否应设置漏电保护?
根据审图单位意见,《城市道路照明设计标准》(CJJ 45-2016)6.1.8条,《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB 13955)5.4的要求,对线路的漏电保护应考虑采用可调式剩余电流保护器,请问大家平时是怎么对线路漏电进行保护的?
如果漏电额定值达到,切断电路,对照明是否产生影响?

2、路灯内部接线回路中,采用熔断器和微断保护的优缺点?
因不同人有不同的意见,有人认为微断(带漏电),下雨天总是跳闸,合不上,路灯不亮;有人认为微断比熔断器灵敏。


免费打赏
doudoupzh
2017年09月22日 13:53:28
2楼
本人做厂区内路灯照明回路用的是断路器保护,不加漏电保护。
回复
丛林突击
2017年09月22日 22:38:19
3楼

谢谢楼主的好资料
回复
ctxxxci
2017年09月23日 22:16:42
4楼
谢谢楼主的资料
回复
ctxxxci
2017年09月23日 22:17:27
5楼
谢谢楼主的资料
回复
笨笨一号
2017年09月25日 09:06:39
6楼
室外路灯太容易跳闸了 还是不灵敏的好
回复
jws6805
2017年09月26日 02:10:28
7楼

室外路灯太容易跳闸了 还是不灵敏的好
回复
流浪小鱼鱼
2017年09月26日 13:01:11
8楼
谢谢楼主资料分享
回复
ctxxxci
2017年09月27日 00:56:56
9楼

学习了,好资料
回复
lw010
2017年09月27日 06:08:13
10楼
谢谢楼主资料分享
回复
co1505724311547
2017年09月27日 10:26:06
11楼
漏电保护器太灵敏了,路灯照明回路用断路器保护即可,不必加漏电保护。