帮忙看一下这个算电压降的公式对不对
高产似母猪
2015年10月23日 08:47:29
只看楼主

1》负载电流:I=P/U/cosφ(P=功率,U=电压,cosφ=功率因数)2》导线电阻:R=ρ×L/S(ρ=导线电阻率:铜线为0.0172,铝线为0.0283,L=导线长度,单位::米,S=导线截面,单位:m㎡)3》电压降:U=RI(R=导线电阻,计算时连回路线共两根,所以,线阻R要乘2)最主要是最后这个乘2我不大明白,有人帮忙解释一下吗还有一个是下载的一个excel计算表,里面的“电压损失百分比”该怎么理解

1》负载电流:
I=P/U/cosφ
(P=功率,U=电压,cosφ=功率因数)
2》导线电阻:
R=ρ×L/S
(ρ=导线电阻率:铜线为0.0172,铝线为0.0283,L=导线长度,单位::米,S=导线截面,单位:m㎡)
3》电压降:
U=RI
(R=导线电阻,计算时连回路线共两根,所以,线阻R要乘2)

最主要是最后这个乘2我不大明白,有人帮忙解释一下吗

还有一个是下载的一个excel计算表,里面的“电压损失百分比”该怎么理解
免费打赏
wxdchgs
2015年10月25日 10:32:32
2楼
“最后这个乘2我不大明白”
可以这样理解一下:
一只灯泡的电路,把导线换成电阻,灯的两边各串入一只电阻后,接入电源。
回复
高产似母猪
2015年10月30日 08:17:14
3楼
wxdchgs 发表于 2015-10-25 10:32 “最后这个乘2我不大明白”可以这样理解一下:一只灯泡的电路,把导线换成电阻,灯的两边各串入一只电阻 …那就是相线算一次,零线算一次这意思吗。但是零线那一段的电压降会影响这个灯的整个回路吗
回复
wxdchgs
2015年11月02日 09:01:06
4楼
高产似母猪 发表于 2015-10-30 08:17 那就是相线算一次,零线算一次这意思吗。但是零线那一段的电压降会影响这个灯的整个回路吗是这个意思。可以把相线、灯具、零线看为三只电阻串联后接入电路中。
回复
高雅好么
2015年11月12日 16:01:08
5楼
wxdchgs 发表于 2015-10-25 10:32 “最后这个乘2我不大明白”可以这样理解一下:一只灯泡的电路,把导线换成电阻,灯的两边各串入一只电阻 …不是这样的啊,那是留有余量
回复
花生cr
2017年01月03日 21:33:05
6楼
路过学习学习。
回复
电气范
2017年03月30日 15:33:46
7楼
这种公式不适合项目,只适合算算题,具体还得参考配电设计手册中的压降计算。