如何选择路灯保护用的合适漏电保护器动作电流
达人赵强
2011年04月19日 16:12:12
只看楼主

正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作; 另一方面, 漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作, 防止供电中断而造成不必要的灭灯。  漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:   1、为了保证人身安全, 额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值, 国际上公认30mA为人体安全电流值;  2、为了保证电网可靠运行, 额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;

正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作; 另一方面, 漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作, 防止供电中断而造成不必要的灭灯。
  漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:
  1、为了保证人身安全, 额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值, 国际上公认30mA为人体安全电流值;
  2、为了保证电网可靠运行, 额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;
  3、为了保证多级保护的选择性, 下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流, 各级额定漏电动作电流应有级差1.2到2.5倍。
  我们开始时选用动作电流(I△n)为30mA的漏电保护器,即使选取供电区域只有5盏灯的线路,漏电保护器也总是频繁跳闸。我们在现场安装时发现,路灯电缆分支多、接头多,有的区域地势低洼,一下大雨,雨水就能灌入灯杆小门。而且电缆的工作环境也非常恶劣,有的电缆井里已渗满了污水,电缆头就泡在污水中。我们用钳形电流表进行了测试,漏电电流一般为几十毫安,个别达一百多毫安。也就是说,动作电流小了根本无法使用。于是,我们换用了动作电流(I△n)为100mA的漏电保护器,后来,对灯盏数较多的区域我们更是大胆使用了动作电流(I△n)为300mA的漏电保护器。我们实际测试了一下济南市街巷路灯的接地电阻,即使在没有接地极的情况下,接地电阻一般为50Ω左右。即使选用动作电流(I△n)为300mA的漏电保护器,接地电阻Rd为50Ω,则接触电压=Rd*I Δn=50*0.3=15V<50V,在规定的电压范围,是安全的。当然,如果接地电阻较大,譬如Rd为200Ω,理论上计算,接触电压=Rd*IΔn=200*0.3=60V>50V。但实际上,当发生灯杆带电等漏电情况下,漏电电流I=220/200=1.1A,也是远大于动作电流300mA,此时漏电保护器已经跳闸,也可以确保安全。我们在漏电保护器安装调试过程中,对发现的几处漏电情况用钳形电流表进行了测试,漏电电流从2A到10A不等,也基本验证了我们的想法。
免费打赏
心香
2011年04月19日 16:22:57
2楼
楼主专门找论文
回复
tester005
2011年04月27日 09:45:53
3楼
对发现的几处漏电情况用钳形电流表进行了测试,漏电电流从2A到10A不等,也基本验证了我们的想法。???
有谁用过TT的 过来说说
我准备上TT了
回复
tester005
2011年04月27日 10:07:41
4楼
虽然增加电缆截面可以提高短路电流,但在资源越来越紧缺的情况下是很不经济的。在路灯的维护过程中还有这种情况,不负责的维修电工在熔芯烧坏后,找不出故障原因而是换用大容量的熔芯,由于故障未排除,危险电压始终存在。而采用TT系统,故障点对地电压容易得到安全电压,只要接地按照规范去做,即单根接地极用扁钢与灯杆法兰底板焊牢,所有接地用PE线连成网络,接地电阻小于1Ω是能做到的。唯一的问题是故障电流小,不能及时切断电源,导致线路带故障运行。正是由于此原因,《城市道路照明设计标准》指出TT系统应采用漏电保护器,我们也采用了RDL20-160型号的漏电保护器进行试验,整定电流为500mA,晴天还好,一旦遇到阴雨天,由于线路的泄流电流大而导致误动作。也许只有等市场上出现安培级的漏电开关供给,才能解决这个问题。
回复
xw8765
2011年04月27日 10:12:22
5楼
确实有这个问题,漏电总跳,后来干脆就不装了,没办法,即使设计有,运行时也去掉了
回复
tester005
2011年05月09日 00:40:30
6楼
怎么有的文章说300或者500mA就够了?
回复
pm554985045
2011年08月26日 14:49:55
7楼
回复
剑气侠心
2011年08月26日 16:34:46
8楼
漏电保护器应慎用。如果是TN-S系统的话,应首先考虑用过电流保护电器兼做接地保护,万不得已再考虑漏电保护器。TT系统的话,没办法,必须用漏电了
回复
ccccyq
2011年08月31日 11:24:50
9楼
250米左右,TN-S系统配30mA漏电,用了这么久,没听工地说有什么问题啊
回复
z13755443660
2013年08月22日 20:22:28
10楼

确实有这个问题,漏电总跳,后来干脆就不装了,没办法,即使设计有,运行时也去掉了
回复
wang517826336
2013年12月03日 13:55:17
11楼
新手问个问题,是在路灯干线上安装漏电还是在每个路灯灯杆都要安装RCD呢。
回复