今年全国已发生电动车火灾6462起
今年以来全国发生电动车火灾6462起 7月20日,应急管理部消防救援局召开视频会议,副局长曹奇通报今年以来全国电动车火灾情况,分析火灾形势,研究采取有效措施,坚决遏制电动车亡人火灾的多发势头。 据悉,7月18日,浙江杭州西湖景区一电动车在行驶过程中突发爆炸燃烧,造成4人受伤;7月18日,湖南长沙雨花区一自建房一层楼梯间存放的电动车发生火灾,造成1人死亡12人受伤。据消防救援局统计,今年以来,全国发生电动车火灾事故6462起。从火灾场所看,居民住宅、自建房和沿街门店是电动车火灾高发场所。从起火原因看,电气故障和自燃是造成电动车火灾的主要原因,分别占电动车火灾总数的62.1%和23.5%;而过充电、电池单体故障、电气线路短路是导致电动车电气火灾的根本原因。从发生月份看,电动车火灾随气温升高呈逐月上升的趋势明显,6月份1215起,比1月份增幅高达56%。
无负压给水设备设计与计算
一、一般规定 二、设计流量 三、设计扬程 给排水设计圈
室内消防可以接在室外给水、室外消防合用的管上吗
如题,现在设计一个厂区,他现状是室内消防直接接在了室外生产生活给水、室外消防合用的管上,然后进室内之后是分开的,根据图一第二条我觉得这是合理的,但是很快又查到了图二,我同事说,室内消防管道,它从室外引进来的部分也叫室内消防管,所以这个规范的意思是,不能和生产生活合用。请求各位大佬帮忙看一哈
【干货】污水处理中硝化菌的影响因素!
污泥负荷Ns 硝化细菌更多的还是在伴随着菌胶团的生存,有机物的去除是先进行碳氧氧化,再进行氮氧化。有机物先通过菌胶团分解氧化生成二氧化碳与水,部分作为自身能量消耗。只有有机负荷降低到一定程度,硝化细菌才开始工作进行硝化反应。对于这个污泥负荷,设计值及经验值一般小于0.15kgBOD5/KgMLss.d。通过介绍相信大家也能知道污泥负荷对于硝化细菌,硝化反应是尤为重要!
求教,气体灭火泄压口问题
地下一层的配电室设置气体灭火,强条要求开设泄压口,但是火规强条又要求防火墙上的门窗洞口必须设置甲级防火门窗,这两个不是矛盾的么
水喷雾灭火系统稳压设施
水喷雾灭火系统的稳压设施如无高位水箱,低置稳压罐有效容积按4个喷头5分钟水量计算还是按150L,或450L。
室内消火栓能否设置在楼梯间内?
本帖最后由 貌似很忙 于 2016-5-25 14:45 编辑 2类高层住宅,一梯3户,2个单元,18层,地下3层。平面布置消火栓的时候,我按照之前的套路:合用前室放一个单栓,前室防火门与住宅户门间的走道放了一个单栓。消防部门审图提出:走道的消火栓位置不合理,不方便使用,按照50974的要求消火栓首先应放在前室、楼梯间及平台。其次才是走道。各位同学有没有遇到过类似问题
自动喷水灭火系统故障分析处理!价值3-5分起步!
01 湿式报警阀组
【应急管理部】消防救援局:《高层民用建筑消防安全管理规定》的解答!
《高层民用建筑消防安全管理规定》自2021年8月1日起施行,新规和居民生活安全息息相关, 对《中华人民共和国消防法》等法律法规没有明确规定,却影响高层民用建筑的七种消防安全常见违法行为,设定了罚款的行政处罚 。无论是从考生的角度还是居民生活的角度,小伙伴们都应该关注了解!近日应急管理部消防救援局负责同志就《规定》有关问题回答了记者提问,搬起小板凳,一起来学习下吧!
选用管材需考虑的因素有哪些?把握好这12条原则,解决选型问题
推广 给排水设计圈
建筑消火栓系统的水锤,一般发生在什么地方?
消防给水及消火栓系统技术规范中,说得消防管道的水锤计算公式,从公式参数看,与消防系统的扬程没有关系,与管径、流速有关,然而规范中8.3.3条中规定“当建筑高度超过24m时,应采用水锤消除器“,这又做何解释?,还有就是消防系统中的水锤一般发生在什么地方?规范中没提到。请大师们指教一二。
孟加拉致52人死亡工厂火灾现场:消防通道被锁死!
当地时间7月8日18时左右 孟加拉国纳拉扬甘杰地区 绍吉布集团旗下的一家果汁工厂失火 火灾已造成52人死亡 至少50人受伤 (事故现场图) 据目击者称 这家果汁工厂大约有7000名工人 7月8日下午6时左右 一楼的纸箱起火并引起整栋大楼着火 火灾发生后 许多人为逃生从楼顶跳下 导致受重伤住院治疗
江苏一企业消防控制室惊现“假人值班”!
7月9日晚,南通市如东县消防救援大队在开展 " 双随机、一公开 " 消防监督检查时,发现南通东铭国际物流有限公司的消控室立了一具 " 假人 " 模特值班,让人大跌眼镜。现代快报记者了解到,根据《江苏省消防条例》,如东大队依法对其进行了处罚。 △ " 假人 " 在消控室 " 值班 " 从现场画面中可以看到,检查过程中,当执法监督人员走进该单位的消控室时,发现消控室无人值班值守,并且立了一具 " 假人 " 模特坐在消控室大屏幕前。这具模特还 " 像模像样 " 地穿着值班人员的制服,戴着一顶假发,从背后来看具有一定的迷惑性。
一个将近15000平的羽绒加工车间,加喷淋么?
一个将近15000平的羽绒加工车间,层高接近10m,局部由于设备原因层高20m(其中的一个柱跨),这种情况是否需要加喷淋,还是其他自动灭火设施,怎么做?
晋江市住建局关于建设工程消防验收中发现问题的通报
来源:给排水视界
气体灭火泄压口结构与工作原理
以下内容是由川消消防提供 cx119.com1 结构特征泄压口主要由装饰面板、箱体部件、阀门组件、装置启闭执行驱动部件或装置固定框架组件等部件及配套的辅助设备组成。泄压口分无电源式系列结构和有电源式系列结构两种。无电源式系列在该产品装置内设置压力调节驱动部件或砝码部件cx119.com。有电源式系列在该产品装置内设置压力检测装置和电动驱动部件。2 工作原理泄压口安装在防护区外墙或内墙泄压孔内,平时处于常闭状态。当防护区发生火灾时,气体灭火系统在释放灭火气体之前,为了保证药剂浓度、浸渍时间,保证灭火成功,气体灭火系统防护区的通风设备、空调将自动断电,通风管道和门、窗处于密闭状态。气体灭火系统启动释放灭火气体,导致防护区内压力迅速超过建筑物内设计的允许压强。这时,若防护区内安装了无电源系列结构泄压口,当作用在叶片或盖板组件上的气体压力值达到设定压力值时,克服压力调节驱动部件或砝码驱动部件预作用力,立即驱动叶片或盖板开启泄压;若防护区内安装了有电源系列结构泄压口,当压力检测装置达到设定压力值时,发出一个电讯号给电动驱动部件,电动驱动部件迅速开启叶片或盖板,泄放出防护区内超压气体,以避免建筑物墙体、门、窗、玻璃等围护结构遭受破坏和导致灭火失败。当防护区内的压强降到设定值以下时,无电源系列和有电源系列泄压口中的叶片或盖板将自动关闭,维持防护区内灭火剂的灭火浓度,使其达到一定的灭火浸渍时间,将火灾及时扑灭。
赵世明总工消防给水及消火栓系统技术规范讲座课件分享
给排水设计圈
【图解】气体灭火系统喷头的安装
《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005节选 3.1.12 喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定: 1 最大保护高度不宜大于6.5m ; 2 最小保护高度不应小于0.3 m ; 3 喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m
惨烈!孟加拉国一工厂发生火灾已致52死
据外媒报道,当地时间7月8日下午,孟加拉国一家工厂遭遇大火,截至目前造成至少52人死亡,数十人受伤。 据报道,直至9日上午,工厂大火还在持续燃烧。警方称,大火迅速在这家6层高的工厂蔓延,许多工人不得不从楼上跳下。报道称,消防部门已从工厂的屋顶救出25人,但目前仍不能确定被困人数。 消防部门发言人表示:“一旦火势得到控制,我们将立刻在工厂内展开搜救行动,然后进一步确认伤亡情况。”
生活水箱、消防水箱、生产水箱、人防水箱 不锈钢水箱
产品采用SUS304不锈钢板精工模压而成,造型美观、经济实用、主体经久不坏。不锈钢水箱与其它水箱相比,具有外形美观、重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。消防水箱是一种消防设施,灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施,根据用途分为循环消防水箱和非循环消防水箱两类。具有水质好,清洁无污染,强度高,重量轻等优点。箱按照功能不同分为生活水箱、消防水箱、生产水箱、人防水箱、家用水塔五种
【探讨】住宅内是否设置轻便消防水龙?
首先是消火栓系统,高层公建和建筑高度>21米的住宅建筑应设置室内消火栓系统( 注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。 ) 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑(包括公建和住宅)以及建筑面积大于200㎡的商业服务网点 应设置 消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅(>27m)
《消规》学习之消火栓栓口动压0.5~0.7MPa的减压方式
讨论问题:室内消火栓栓口动压在0.5~0.7MPa之间如何减压?大于0.7MPa又如何减压? 讨论过程: 第一个问题:什么情况下需要减压? 《消规》7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置; 关于这一个规范条文,大家在设计中如何设置减压设施呢? 有人跟我说,是“不宜大于0.50MPa,不应大于0.7MPa,0.5~0.7之间不减压”,那不好意思,你还是记错字眼啦,是“
大剧院消防水炮系统是这样工作的!
大剧院观众厅水炮: 由于消防技术规范的要求,大剧院和音乐厅天花、墙面只能采用不燃的A级防火材料,项目采用了近几年剧院逐渐流行使用的主流材料~高面密度GRG材料,墙面天花一体成形,不再采用性能差或防火等级没法满足要求的木材、普通石膏板等改造前场馆装饰所使用的材料,显著提升了综合质量,使用寿命也更长。
按照新消规,存储室外消防水量的消防水池需设取水口(井),其与消防水池距离有要求吗
按照新消规,存储室外消防水量的消防水池需设取水口(井),其与消防水池距离有要求吗
消火栓间最小距离为5米,规范有这条吗?
此问题在贵论坛看到有了,但太久了,没人注意到了吧。在此,我再旧事重提。消火栓间最小距离为5米?规范有这条吗?我找不到!谢谢大虾解答了。
请教,关于旅馆的消防
一个单体旅馆,3层,总面积没超过1500平,需要做喷淋和室内消火栓吗?
超高层消防供水方式及消防水泵控制策略
超高层消防供水方式及消防水泵控制策略
后期改造。消防稳压设备在泵房
消防稳压设备在泵房,可以从水池直接吸水吗?因为是后期改造。泵房距离高位水箱比较远。希望有大佬可以来说一下
给水管道的伸缩补偿设置
一、PVC-U管 二、PP-R管 三、PEX 管 四、PVC-C管 五、PAP管 给排水设计圈
给水排水新《消防管理标准》即将全面执行-“人员密集场所”有了准确定义!!
人员密集场所在《建筑设计防火规范》中没有明确定义, 到底什么算是人员密集场所? 即将实施的新国标 GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》有了明确定义 GB/T 40248-2021 《 人员密集场所消防安全管理》 发布! 2021年12月1日实施 人员密集场所的定义 GB/T 40248-2021《人员密集场所消防安全管理》 3.3条
定了!楼内停放电动车最高可罚10000元!
近日 中华人民共和国应急管理部 公布了《高层民用建筑消防安全管理规定》 自2021年8月1日起施行 即应急管理部令第5号
消火栓的傲娇这个消火栓谁也别想用
就这么静静的看着你 谁也别想用 END
必考!消防水泵数字考点汇总表!
今天给大家做了消防水泵数字考点的总结表,每年必考的内容,小伙伴们记得收藏学习。 小编提醒大家,工作、学习很辛苦,一定要有一个健康的体魄支撑,规律工作、学习,规律运动,让效率更高!
高层民用建筑消防安全管理规定,8月1日起施行!
高层民用建筑消防安全管理规定 第一章 总则 第一条 为了加强高层民用建筑消防安全管理,预防火灾和减少火灾危害,根据《中华人民共和国消防法》等法律、行政法规和国务院有关规定,制定本规定。 第二条 本规定适用于已经建成且依法投入使用的高层民用建筑(包括高层住宅建筑和高层公共建筑)的消防安全管理。
城市供水系统应急水平技术评估这样做
导 读 技术评估和和验证是科技成果应用与扩散的重要中间环节,可有效促进科技成果的推广应用。通过对国家重大水专项中城市供水系统风险识别与应急能力关键技术的梳理,采用技术就绪度方法对其成熟度评价与分类,并对相关技术整合后进行技术验证和实例分析,不仅能深入剖析供水系统的各单元环节的子系统,评估城市供水系统的应急能力与风险识别能力,而且还可为同类技术的评估和验证提供借鉴。
河南武术馆火灾事故重大伤亡初步原因查明
6月25日凌晨3时许,河南商丘柘城县远襄镇北街一武术馆发生火灾,造成18人死亡、4人重伤、12人轻伤。河南致18死火灾事故初步原因查明 2021年6月26日,商丘市人民政府新闻办公室发布的《柘城县“6.25”重大火灾事故应急救援情况通报》称, 经初步调查,起火建筑为沿街门面,着火物为沙发衣柜等家具,伤亡人员当时居住在二楼,均为武馆培 训人员。 事发时武术馆是 两层商铺,一层是武术馆,餐厅等,面积约120平米,二层是练武房,房东住宿,还有武馆培训学员住宿。共有34名学生,多住在武术馆2楼,武馆创始人陈某的妻子住在1楼。
火灾无情,生命安全如何保障?
据悉,6月25日凌晨3时许,柘城县远襄镇北街一武术馆发生火灾,目前已造成18人死亡、4人重伤、12人轻伤。 在灾情面前,人类的生命是那么的渺小和脆弱,虽然此次火灾不是因为消防系统原因直接导致的,但是国内每年有多少起因为消防系统问题引发的人员伤亡和重大财产损失的案例。 既然个人面对火灾时束手无策,那么我们就应该防患未然,让消防系统在火灾面前发挥最大作用,而不是摆设。 目前,国内市场消防系统应用的还是金属管道,有一定弊端。首先,金属管道使用寿命短,
消防喷淋系统施工方案及调试,收藏备用!
来源:网络 如有侵权,请联系删除 一、工艺流程 施工准备→干管安装→立管安装→分层干支管安装→管道试压→管道冲洗→通水调试→交工验收
河南柘城一武术馆发生火灾致18人亡最新情况!
6月25日凌晨3时许,河南省商丘市柘城县发生火灾事故,截至发稿时间,已造成18人死亡、4人重伤、12人轻伤。河南省委书记楼阳生接报后作出批示,指出商丘市柘城县发生群死群伤火灾事故,伤亡惨重,教训深刻。省卫健委要派专家组,全力救治受伤人员。省应急厅要派调查组,迅速查明事故原因,纪检机关公安机关同步介入。商丘市要成立事故善后处理工作领导小组,全力做好善后工作。全省各市县要汲取教训,举一反三,开展地毯式除患排险工作。
成都一小区停车棚200多辆电动车烧光,现场一片狼藉
6月23日,成都市青羊区一小区的电瓶车停车棚起大火。相关现场视频显示,火灾发生时现场燃起了熊熊大火,有居民怀疑起火与电瓶车自燃有关。目前,成都市消防救援支队已发布通报,通报称,火灾没有造成人员伤亡,起火原因正在调查中。 起火地点位于成都市青羊区蜀鑫西二路 276 号上善清波小区 A 区电动车停车棚,现场停放着 200 多辆电瓶车。现场视频显示,当时停车棚内火光冲天,部分楼栋的墙体也被熏黑。
上一页