室内消火栓能否设置在楼梯间内?
貌似很忙
2016年05月23日 15:28:56
只看楼主

本帖最后由 貌似很忙 于 2016-5-25 14:45 编辑 2类高层住宅,一梯3户,2个单元,18层,地下3层。平面布置消火栓的时候,我按照之前的套路:合用前室放一个单栓,前室防火门与住宅户门间的走道放了一个单栓。消防部门审图提出:走道的消火栓位置不合理,不方便使用,按照50974的要求消火栓首先应放在前室、楼梯间及平台。其次才是走道。各位同学有没有遇到过类似问题

本帖最后由 貌似很忙 于 2016-5-25 14:45 编辑

2类高层住宅,一梯3户,2个单元,18层,地下3层。平面布置消火栓的时候,我按照之前的套路:合用前室放一个单栓,前室防火门与住宅户门间的走道放了一个单栓。消防部门审图提出:走道的消火栓位置不合理,不方便使用,按照50974的要求消火栓首先应放在前室、楼梯间及平台。其次才是走道。各位同学有没有遇到过类似问题
11.JPG
22.JPG 111.JPG
33.JPG




11.JPG


22.JPG


33.JPG


111.JPG

免费打赏
龙龙96
2016年05月24日 08:39:50
2楼
敞开楼梯间设置没有任何问题,18层住宅,至少采用封闭楼梯间,乙级防火门,发生火灾时保持相对封闭状态,我个人认为不应设置在楼梯间内。但是存在一种可能:人员疏散完毕后才启动消火栓灭火(国外电视里好像就是这样做的,但是好像都不是高层)。另外听过一种解释,说在防火门开一个水带的孔,我个人认为不靠谱,防火门安个猫眼耐火极限很多就大大降低了。消规这个规定不太合理,特别是咱们现在消防设施普遍管理水平很低的情况下,不能什么都向西方学
回复
龙龙96
2016年05月24日 10:26:04
3楼
谢谢版主打赏:handshake:kiss::$ @诺熙
回复
waterwold
2016年05月24日 21:11:30
4楼
龙龙96 发表于 2016-5-24 08:39 敞开楼梯间设置没有任何问题,18层住宅,至少采用封闭楼梯间,乙级防火门,发生火灾时保持相对封闭状态,我 …表示严重同意,好像美国的是提倡设在楼梯的休息平台,方便取用。
回复
老谭
2016年05月26日 15:07:57
5楼
按新消规,可以放在封闭防烟楼梯间平台,但不能影响梯间的疏散。
回复
蒙李小小
2016年05月27日 11:17:45
6楼
应先放在楼梯间,便于消防人员使用。审图专家多次提出。
回复
灯泡丶
2016年05月27日 13:22:50
7楼
着火的时候 楼梯间的消防栓才真正意义上有用
回复
儒雅管工
2016年05月27日 16:45:49
8楼
应该先放楼梯间,要知道这个消火栓是给什么人用的!消防员首先会到楼梯间,然后再到走道,最后进房间。消火栓不是给住户用的,住户在发生火灾了第一时间是疏散。
回复
lx_613
2016年05月30日 10:13:16
9楼
有道理,学习了
回复
遮风挡雨
2016年05月30日 15:18:36
10楼
学习了,感谢各位
回复
marshox
2016年05月30日 17:25:29
11楼
但如果高层住宅设置剪刀梯的话,每个楼梯设置一个消火栓,然后消防电梯前室再设置一个消火栓。总共3个消火栓的话对甲方来说会不会造价太高了。
回复

相关推荐

APP内打开